自动喷淋管道安装资料如何做啊?
2794
1
每层自动喷淋管道安装完后要不要做试压和清洗试验,还是等主立管安装完成按系统一起做?
专属2016-06-19 17:47:34回复
现在只安装了每层的横管和支管,主立管的还没进行安装,喷淋头也没安装,那我现在就是做每层的喷淋管道安装时只做检验批、管道隐蔽记录、管道清洗这三张表格,最后等主立管安装后做一次试验试验就好了? 现在只安装了每层的横管和支管,主立管的还没进行安装,喷淋头也没安装,那我现在就是做每层的喷淋管道安装时只做检验批、管道隐蔽记录、管道清洗这三张表格,最后等主立管安装后做一次试验试验就好了?
专属2016-06-19 18:31:33回复
在吗?是这样做吗?,立管安装最后做一次试压试验 在吗?是这样做吗?,立管安装最后做一次试压试验
静静的等待2016-06-20 09:04:25回复
我们这边是每层都做一次试压,立管按系统做一次。 我们这边是每层都做一次试压,立管按系统做一次。
云中飞鹤2016-06-20 09:12:43回复
这样做也是可以的哦 这样做也是可以的哦
专属2016-06-20 10:11:07回复
那和实际现场不一样也可以吧,主要是施工每层管道安装完了,我问工长说是等立管安装完做一次试验,所以不知道资料该咋办,那你们每层试压和清洗时间是管道安装就做还是过一段时间? 那和实际现场不一样也可以吧,主要是施工每层管道安装完了,我问工长说是等立管安装完做一次试验,所以不知道资料该咋办,那你们每层试压和清洗时间是管道安装就做还是过一段时间?
云中飞鹤2016-06-20 10:12:58回复
我不是告诉你了么,一般试压是在安装喷嘴前进行的 我不是告诉你了么,一般试压是在安装喷嘴前进行的
专属2016-06-20 10:19:34回复
是说了,但我主要是问试验按每层做还是一起做一次,如果每层做这个试验时间 是说了,但我主要是问试验按每层做还是一起做一次,如果每层做这个试验时间
云中飞鹤2016-06-20 10:23:27回复
每层施工完毕不会有人去做的 每层施工完毕不会有人去做的
云中飞鹤2016-06-20 10:25:29回复
一般都是在单位工程预验收前的分部工程验收前才整体做一次的,不必要每次做一次 一般都是在单位工程预验收前的分部工程验收前才整体做一次的,不必要每次做一次
专属2016-06-20 10:30:26回复
好的,非常感谢,那我资料管道清洗和试压都最后做一次就好了 好的,非常感谢,那我资料管道清洗和试压都最后做一次就好了
其他类似问题
每层自动喷淋管道安装完后要不要做试压和清洗试验,还是等主立管安装完成按系统一起做?...阅读全文
专属 2016-06-19 2794 1
室外管道测量资料如何做?...阅读全文
蓝色彩虹 2020-04-13 788 1
在计划软件中资源图怎么做...阅读全文
WTN 2016-03-01 2789 2
要做消防喷淋管道安装资料,可是品茗资料上没有这张检验批?室内给水系统里面所有检验批表都被我看了个遍,还是没有消防喷淋管道安装的检验批?...阅读全文
静静的等待 2016-03-17 2429 1
我工程有一个80m*20m音乐喷泉,土建部分资料我也做完,现在正在施工安装喷泉,请问安装资料如何做,用那些表格。...阅读全文
是啊 2014-02-26 3659 2
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取