专属
发帖时间:2016-06-19 17:40:55 楼主

每层自动喷淋管道安装完后要不要做试压和清洗试验,还是等主立管安装完成按系统一起做?

云中飞鹤
回帖时间:2016-06-19 17:42:25 1楼

全部安装完毕需要试压的,清洗在安装喷嘴前进行
  • 专属2016-06-19 17:47:34回复

    现在只安装了每层的横管和支管,主立管的还没进行安装,喷淋头也没安装,那我现在就是做每层的喷淋管道安装时只做检验批、管道隐蔽记录、管道清洗这三张表格,最后等主立管安装后做一次试验试验就好了? 现在只安装了每层的横管和支管,主立管的还没进行安装,喷淋头也没安装,那我现在就是做每层的喷淋管道安装时只做检验批、管道隐蔽记录、管道清洗这三张表格,最后等主立管安装后做一次试验试验就好了?

  • 专属2016-06-19 18:31:33回复

    在吗?是这样做吗?,立管安装最后做一次试压试验 在吗?是这样做吗?,立管安装最后做一次试压试验

  • 静静的等待2016-06-20 09:04:25回复

    我们这边是每层都做一次试压,立管按系统做一次。 我们这边是每层都做一次试压,立管按系统做一次。

  • 云中飞鹤2016-06-20 09:12:43回复

    这样做也是可以的哦 这样做也是可以的哦

  • 专属2016-06-20 10:11:07回复

    那和实际现场不一样也可以吧,主要是施工每层管道安装完了,我问工长说是等立管安装完做一次试验,所以不知道资料该咋办,那你们每层试压和清洗时间是管道安装就做还是过一段时间? 那和实际现场不一样也可以吧,主要是施工每层管道安装完了,我问工长说是等立管安装完做一次试验,所以不知道资料该咋办,那你们每层试压和清洗时间是管道安装就做还是过一段时间?

  • 云中飞鹤2016-06-20 10:12:58回复

    我不是告诉你了么,一般试压是在安装喷嘴前进行的 我不是告诉你了么,一般试压是在安装喷嘴前进行的

  • 专属2016-06-20 10:19:34回复

    是说了,但我主要是问试验按每层做还是一起做一次,如果每层做这个试验时间 是说了,但我主要是问试验按每层做还是一起做一次,如果每层做这个试验时间

  • 云中飞鹤2016-06-20 10:23:27回复

    每层施工完毕不会有人去做的 每层施工完毕不会有人去做的

  • 云中飞鹤2016-06-20 10:25:29回复

    一般都是在单位工程预验收前的分部工程验收前才整体做一次的,不必要每次做一次 一般都是在单位工程预验收前的分部工程验收前才整体做一次的,不必要每次做一次

  • 专属2016-06-20 10:30:26回复

    好的,非常感谢,那我资料管道清洗和试压都最后做一次就好了 好的,非常感谢,那我资料管道清洗和试压都最后做一次就好了