九华彡草根
发帖时间:2016-06-21 08:18:57 楼主

1、排风兼排烟风管的质量验收资料只做排烟还是 排风和排烟均制作的。

2、风管制作的检验批怎么划分的

3、检验批容量怎么填写

其他类似问题

1、排风兼排烟风管的质量验收资料只做排烟还是 排风和排烟均制作的。2、风管制作的检验批怎么划分的3、检验批容量怎么填写...阅读全文

九华彡草根 2016-06-21 2361 0

排风只有卫生间换气扇,做完KT4.2.7.1后是否还要做KT4.2.8的系统调试?求大神赐教!!!...阅读全文

萌倪 2021-03-18 660 1

风管系统安装检验批验收质量验收记录(排风系统)表格示例—— 风管系统安装检验批验收质量验收记录(排风系统)表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按材料、系统类别划分检验批。三、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016摘要4.2.1 风管加工质量应通过工艺性的检测或验证,强度和严密性要求应符合下列规定: 1 风管在试验压力保持5min及以上时,接缝处应无开裂,整体结构应无永久性的变形及损伤。试验压力应符合下列规定: 1)低压风管应为1.5倍的工作压力; 2)中压风管应为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa; 3)高压风管应为1.2倍的工作压力。 2 矩形金属风管的严密性检验,在工作压力下的风管允许漏风量应符合表4.2.1的规定。 3 低压、中压圆形金属与复合材料风管,以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,应为矩形金属风管规定值的50%。 4 砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形金属低压风管规定值的1.5倍。 5 排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的规定,N1~N5级净化空调系统风管的严密性应符合高压风管的规定。 6 风管系统工作压力绝对值不大于l25Pa的微压风管,在外观和...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 3396 0

在计划软件中资源图怎么做...阅读全文

WTN 2016-03-01 2788 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取