美克斯
发帖时间:2016-06-25 09:42:53 楼主

JGJ130-2011第24页,步距1.8允许高度32米。搭设40米双立杆 验算合格,但是和规范有冲突,怎么合理????

mya
回帖时间:2016-06-27 09:25:11 1楼

特别看了一下规范24页,没发现你说的步距1.8准许高度32米;

  • 美克斯2016-07-04 10:21:40回复

    你看的 哪个规范啊 ?是不是JGJ130-2011 的24页 表格中不是写了 32米 你看的 哪个规范啊 ?是不是JGJ130-2011 的24页 表格中不是写了 32米

  • mya2016-07-04 10:27:02回复

    我看的就是JGJ130-2011的规范 我看的就是JGJ130-2011的规范

其他类似问题

JGJ130-2011第24页,步距1.8允许高度32米。搭设40米双立杆 验算合格,但是和规范有冲突,怎么合理????...阅读全文

美克斯 2016-06-25 2191 1

落地式外墙脚手架搭设高度24米以下是否需要荷载计算?...阅读全文

威威 2013-04-06 6862 2

外排脚手架验收高度是每次搭设的高度,还是累计搭设的高度...阅读全文

烂泥先生 2020-11-17 880 2

为什么在计算中设置步距1.8m横距1m,纵距1.5m,无法通过计算。结论和建议: 1.横杆抗弯验算,不满足要求,减小立杆纵横向间距! 2.立杆稳定性验算,不满足要求,减小步距、减小立杆纵横向间距、减少施工作业层数! 3.脚手架搭设高度验算,不满足要求,减小步距、减小立杆纵横向间距、减少施工作业层数! 4.连墙件扣件抗滑承载力验算,不满足要求,增设连墙件!在软件里如何设置才能设置步距1.8m横距1m,纵距1.5m问题补充:是落地脚手架...阅读全文

8888 2012-06-14 4410 1

2015版脚手架允许搭设高度计算公式是否有误?和规范公式不一致。...阅读全文

阿荣 2015-06-09 3159 3