问题112
发帖时间:2016-07-14 10:44:19 楼主

钢梁悬挑架里自动生成的方案中阳角处悬挑梁布置3里的三角挑架如何加入计算中

mya
回帖时间:2016-07-14 13:41:22 1楼

直接用阳角B进行计算,把型钢主梁与建筑物连接方式选择焊接,再设置一个下撑,其余参数根据实际工况去填写就行

其他类似问题

钢梁悬挑架里自动生成的方案中阳角处悬挑梁布置3里的三角挑架如何加入计算中...阅读全文

问题112 2016-07-14 2505 1

这个主梁内锚固长度1500能不能直接调到主梁内锚固点那里?主梁锚固点》200能不能直接改为200?...阅读全文

18578957526 2016-09-07 2311 2

图中红框处,阳台部位悬挑长度3.25米,请教有好的处理建议。...阅读全文

豆豆565 2023-12-18 347 1

想问下像这种在弧形悬挑梁上搭设悬挑架的是按照阳台那种考虑吗?还是说怎么计算。柱子在里面,外面一圈相当于悬挑板...阅读全文

豆豆50 2023-08-15 314 1

售前客服