屋面防水卷材咋做见证取样

云中飞鹤
回帖时间:2016-07-17 18:18:49 1楼

防水卷材的见证取样如下: 1.2检验内容 
1、沥青防水卷材:纵向拉力、耐热度、柔度、不透水性。 
2、高聚物改性沥青防水卷材:拉力、最大拉力时延伸率、不透水性、低温柔性,耐热度(地下防水工程可不检测耐热度)。 
3、合成高分子防水卷材:断裂拉伸强度、扯断伸长率、不透水性、低温弯折性、加热收缩率、热老化保持率(后两项仅适用于屋面防水工程)。 
4、高分子防水卷材胶粘剂:剥离强度、粘度、适用期剪切状态下的粘合性。 1.3取样方法 1、沥青防水卷材: 
(1)同一品种、同一标号、同一等级的产品每1500卷为一批,不足1500卷按一批收(铝箔面油毡每1000卷为一批)。 
(2)以同一生产厂的同一品种、同一等级的产品,大于1000卷抽5卷,500—1000卷抽4卷,100-999卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取1卷做物理性能检验。 
(3)将试样卷材切除距外层卷头2500mm,后顺纵向截取1000mm的2块全幅卷材送检。 
2.高聚物改性沥青防水卷材: 
(1)高聚物改性沥青防水卷材按同一类型、同一规格、10000M2为一批,不足10000M2也可作为一批,改性沥青防水卷材同一品种、同一标号、同一等级的产品每1000卷为一批,不足1000卷也可作为一批。 
(2)以同一生产厂的同一品种、同一等级的产品,大于1000卷抽5卷, 500—1000卷抽4卷,100-999卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取1卷做物理性能检验。 
(3)将试样卷材切除距外层卷头2500mm后顺纵向截取1000mm的全幅卷材试样2块送检。一块做物理性能检验用,另一块备用。 3、合成高分子防水卷材: 
(1)聚氯乙烯、氯化聚乙烯防水卷材以同一类型的10000M2为一批,不足10000M2也可作为一批。氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材以同规格同类型的250卷为一批,




       var script = document.createElement('script'); script.src = 'http://static.pay.baidu.com/resource/baichuan/ns.js'; document.body.appendChild(script);    







不足250卷也可作为一批。三元丁橡胶防水卷材以同规格同等级的300卷为一批,不足300卷也可作为一批。其他合成高分子防水卷材以同品种同规格5000M2为一批,不足5000M2也可作为一批。 
(2)以同一品种、同一等级的产品,大于1000卷抽5卷,500—1000卷抽4卷,100-999卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取1卷做物理性能检验。 
(3)将试样卷材切除距外层卷头300mm后顺纵向截取1500mm的全幅卷材试样2块送检。一块做物理性能检验用,另一块备用。 4、高分子防水卷材胶粘剂: 
(1)以同一生产厂、同一类型、同一品种的产品第5t为一验收批,不足5t也按一批计。
  • ☜Thank You For Loving Me2016-07-18 14:15:49回复

    谢谢,您可以告诉我一下是哪本规范吗? 谢谢,您可以告诉我一下是哪本规范吗?

  • 云中飞鹤2016-07-19 08:56:09回复

    屋面工程质量验收规范 屋面工程质量验收规范

其他类似问题

屋面防水卷材咋做见证取样...阅读全文

☜Thank You For Loving Me 2016-07-17 2666 1

卷材防水检测报告做见证记录表,卷材防水见证记录表中见证取样说明怎么填写?...阅读全文

鑫娜圆婷 2018-09-21 1656 3

请问下,现在新表屋面做卷材防水,细部构造用的是哪张表、还要就是找平层也要做隐蔽?...阅读全文

你要我怎么说怎么说才能够 2018-07-23 1586 3

一、施工依据 屋顶层平面图、建筑总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、主要施工图纸 屋顶层平面图 建筑总说明① 建筑总说明② 三、施工现场图片根据验收规范确定:检验批容量单位为m2,按照屋面面积计算。 特别注意:屋面工程各分项工程检验批容量为有限值!最大检验批容量为1000m2! 四、验收规范 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。 摘录二: 6.1.5防水与密封工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处;接缝密封防水应按每50m抽查一处,没处应为5m,且不得少于3处。 摘录三: 6.3  涂膜防水层6.2  卷材防水层 6.2.1  屋面坡度大于25%时,卷材应采取满粘和钉压固定措施。 6.2.2  卷材铺贴方向应符合下列规定:1 卷材宜平行屋脊铺贴;2上下层卷材不得相互垂直铺贴。 6.2.3  卷材搭接缝应符合下列规定:1 平行屋脊的卷材搭接缝应顺流水方向,卷材搭接宽度应符合表6.2.3的规定;2 相邻两幅卷材短边搭接缝应错开,且不得小于500mm;3 上下层...阅读全文

Better me 2017-05-16 6619 0

附件下载...阅读全文

V。 2017-05-30 2130 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭