求哪位大侠指导下,同条件试块制作要求。我看了《混凝土结构验收规范》有以下几个问题:

1、同条件是结构实体检测的一项内容,做了同条件试块,中间验收是否不需要回弹或是钻芯?

2、混凝土试块是否要分基础、主体不同强度的砼构件都需要做?

3、按规范要求留置数量至少3组,但是个别强度构件用量特别少,标养都只有一组,同条件是否有必要做呢,还是做3组?

4、不同强度用量较多的我按10组留置,用量少的按3组留置,应该问题不大吧?

我编制取样送检方案,请老师们指导下,谢谢!

土豆
回帖时间:2016-07-19 14:57:23 1楼

云中大师说的是对,关于第三问,我就是按照实际施工情况,留置的,也是经过监理和质监部门验收同意的
云中飞鹤
回帖时间:2016-07-19 14:33:10 2楼

、同条件是结构实体检测的一项内容,做了同条件试块,中间验收是否不需要回弹或是钻芯?结构验收的回弹或钻心是对质量保证度的一项检查和试块留置不冲突

2、混凝土试块是否要分基础、主体不同强度的砼构件都需要做?不同分部的不同强度的混凝土都要按规定留置试块

3、按规范要求留置数量至少3组,但是个别强度构件用量特别少,标养都只有一组,同条件是否有必要做呢,还是做3组?同条件试块和标养一样,一般要求最低组数是三组,否则你评定时试块强度低于设计的1.25倍时就是不合格。

4、不同强度用量较多的我按10组留置,用量少的按3组留置,应该问题不大吧?问题很大,10组和3组是做统计计算和数学计算评定强度的最低组数,不是你留取的数量,留取的数值,是按验收规范的相关要求根据混凝土搅拌盘数等来定的


  • 林中小虫2016-07-19 15:12:11回复

    规范是否应这样理解:某一强度砼即使浇筑方量不超过100方,但为了满足最低评定要求,标养和同条件也得做3组了? 规范是否应这样理解:某一强度砼即使浇筑方量不超过100方,但为了满足最低评定要求,标养和同条件也得做3组了?

  • 林中小虫2016-07-19 15:19:27回复

    高层的话,同一强度可否每2层或多层留置一组,满足总组数超过10组就行,可否这样计划?请老师指点下 高层的话,同一强度可否每2层或多层留置一组,满足总组数超过10组就行,可否这样计划?请老师指点下

  • 云中飞鹤2016-07-19 18:38:35回复

    某一强度砼即使浇筑方量不超过100方,但为了满足最低评定要求,标养和同条件也得做3组了-----这是对的 某一强度砼即使浇筑方量不超过100方,但为了满足最低评定要求,标养和同条件也得做3组了-----这是对的

  • 云中飞鹤2016-07-19 18:40:08回复

    高层的话,同一强度可否每2层或多层留置一组,满足总组数超过10组就行------不允许-----因为你检验批是按层进行的,不可能也不允许2层或多层作为一个检验批 高层的话,同一强度可否每2层或多层留置一组,满足总组数超过10组就行------不允许-----因为你检验批是按层进行的,不可能也不允许2层或多层作为一个检验批

  • 林中小虫2016-07-19 18:58:08回复

    标养肯定是按每层留置,检验批里面对同条件留置没说要求,同条件可否多层留置? 标养肯定是按每层留置,检验批里面对同条件留置没说要求,同条件可否多层留置?

  • 林中小虫2016-07-19 19:04:29回复

    我这儿还有一处后浇带位置只有几方砼,那样留置感觉好不合常规; 我这儿还有一处后浇带位置只有几方砼,那样留置感觉好不合常规;

  • 云中飞鹤2016-07-20 16:43:13回复

    我已经告诉你了,不允许多层合在一起取试块的 我已经告诉你了,不允许多层合在一起取试块的

  • 云中飞鹤2016-07-20 16:44:08回复

    后浇带到是一般可以几层同时施工的-----这个可以再一起取样 后浇带到是一般可以几层同时施工的-----这个可以再一起取样

土豆
回帖时间:2016-07-19 13:13:34 3楼

按照GB50204-2015规定,1 做了同条件试块,还应该按照附录e钻芯法检测强度。2 对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件 3 要做,至少保证一标一同  4 可以
  • 云中飞鹤2016-07-19 14:34:27回复

    留置组数是双重要求,就是规范要求的留置组数和最低组数,二者都需要满足-----你不是做施工的吧 留置组数是双重要求,就是规范要求的留置组数和最低组数,二者都需要满足-----你不是做施工的吧

  • 林中小虫2016-07-19 14:38:22回复

    问题2,是否需要分基础、主体? 问题3,如果标和同都只做一组不符合评定要求,是否可行? 问题2,是否需要分基础、主体? 问题3,如果标和同都只做一组不符合评定要求,是否可行?

其他类似问题

求哪位大侠指导下,同条件试块制作要求。我看了《混凝土结构验收规范》有以下几个问题:1、同条件是结构实体检测的一项内容,做了同条件试块,中间验收是否不需要回弹或是钻芯?2、混凝土试块是否要分基础、主体不同强度的砼构件都需要做?3、按规范要求留置数量至少3组,但是个别强度构件用量特别少,标养都只有一组,同条件是否有必要做呢,还是做3组?4、不同强度用量较多的我按10组留置,用量少的按3组留置,应该问题不大吧?我编制取样送检方案,请老师们指导下,谢谢!...阅读全文

林中小虫 2016-07-19 3227 3

谁有混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015新规范...阅读全文

豆豆560 2015-07-03 2695 2

上海最新版V5.0中《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015上面的施工单位是不是总包单位啊...阅读全文

豆豆331 2016-03-26 2613 6

混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015最新版...阅读全文

XMG5266 2015-10-17 2540 3

GB50204-2015混凝土结构施工质量验收规范应更新到资料软件中去,应把基础检验批范例写到资料软件中去,水电资料检验批中没有范例,应把范例写进去。...阅读全文