三组泥巴
发帖时间:2016-07-20 02:45:40 楼主

悬挑脚手架阳角型布置,与软件计算的参数不一样——请问如何才能按实际施工置的计算,下面附图


mya
回帖时间:2016-07-20 09:04:36 1楼

用阳角B(第二张图)进行验算,条件选择联梁悬挑,对角线上不设置主梁,然后再修改主梁布置形式(软件参数最下面那张表)里面的参数,要修改坐标,角度以及主梁长度等参数
  • 三组泥巴2016-07-20 09:22:01回复

    详细教程有吗2222 详细教程有吗2222

  • mya2016-07-20 09:25:51回复

    目前没有阳角B的教程... 目前没有阳角B的教程...

  • 三组泥巴2016-07-20 11:20:11回复

    原1.2.3号主梁册了1号梁了,2号变1号但数据不能修是怎么处理 原1.2.3号主梁册了1号梁了,2号变1号但数据不能修是怎么处理

  • mya2016-07-20 13:35:22回复

    这里选择否,才能进行修改 这里选择否,才能进行修改

其他类似问题

悬挑脚手架阳角型布置,与软件计算的参数不一样——请问如何才能按实际施工布置的计算,下面附图...阅读全文

三组泥巴 2016-07-20 5615 1

计算书里显示支座反力的部分会提示红色字体,但是结果显示计算是通过的 这个符合要求吗?能算是计算通过,按照方案实施吗? 能说明下此类红色字体除了显示的字面内容,有什么判定意义吗?...阅读全文

颓废的建造师 2023-02-27 566 1

参数输完之后,显示支撑距主梁外锚固点的水平距离应小于主梁悬挑长度...阅读全文

豆豆547 2022-08-11 1081 2

X和Y向交叉的这四根立杆,是应该归属于X向呢,还是Y向呢,在排列立杆的时候,是不是只需要归属一个方向就行了,要么输入到X向,要么输入到Y向,不能两个方向都输入?...阅读全文

豆豆97 2022-08-09 738 4

立杆传至梁上恒荷载、立杆传至梁上活荷载是怎么定的,;还有主梁自内锚固点伸出长度L是怎么定的,内锚固点坐标X、Y是怎么定...阅读全文

goodloveyou 2022-05-14 891 3