发帖时间:2016-07-21 10:26:38 楼主

GB50300钢结构焊接检验批只有一个,那么我制作焊接和安装焊接是共一个批?还是像以前一样制作焊接和安装焊接分两个批?

以前是钢结构制作(安装)焊接检验批质量验收记录表,现在是钢结构焊接检验批质量验收记录表

云中飞鹤
回帖时间:2016-07-22 09:03:54 1楼

制作焊接一般不存在的哦-----一般不会现场制作的,都是成品进场的
  • 豆豆4702016-07-22 10:50:43回复

    制作也有焊接呀,钢柱、钢梁都是我们自己制作的,再成品构件进场安装。那样制作焊接也要做资料吧?

  • 云中飞鹤2016-07-23 08:03:42回复

    工厂里的生产焊接是不做施工验收的

  • 云中飞鹤2016-07-23 08:04:58回复

    出厂的要有出厂合格证和检测报告---探伤报告等,验收批只有进场材料报验

  • 豆豆4702016-07-25 11:08:04回复

    谢谢你的恢复。出厂合格证和检测报告都有,但是钢柱钢梁都是我们自己制作的,零部件件加工,预拼装,制作焊接,除锈防腐涂料涂装,再就安装,安装焊接。

  • 豆豆4702016-07-25 11:09:11回复

    打错了,不好意思,回复、

  • 云中飞鹤2016-07-26 08:05:36回复

    钢柱钢梁你能现场制作么?即便是你作为施工单位有自己的生产厂家,但厂家和你不是一回事的,营业执照都不会是一个,你凭什么就说你们自己焊接的?

  • 豆豆4702016-08-01 16:58:11回复

    是的,我们有钢构营业执照,钢柱和钢梁等钢构件都是在我司钢构厂房制作好,再进甲方场地安装。

  • 云中飞鹤2016-08-01 17:20:16回复

    这是两回事------钢构制作检验批,是现场制作---我说了几次了还不明白么?

左右豆
回帖时间:2016-07-21 11:17:57 2楼

左右豆
回帖时间:2016-07-21 11:17:31 3楼

597060921
回帖时间:2016-07-21 10:40:14 4楼

该检验批的主控和一般项目都没有变。制作和安装焊接分开报审。
  • 豆豆4702016-07-21 10:44:23回复

    谢谢!顺便想问问,检验批容量的问题,比如说A轴有19根钢柱,检验批容量可以填写19件吗?

  • 5970609212016-07-21 10:56:22回复

    正确的。

  • 豆豆4702016-07-21 11:04:17回复

    嗯,非常感谢~!