千里马
发帖时间:2012-11-19 23:01:37 楼主

连墙件设置两步两跨都不能满足扣件抗滑承载力验算,结果为不满足要求,增设连墙件!请问各位老师:在这种情况下最好的处理方法是什么?谢谢!

0
回帖时间:2012-11-23 13:38:27 1楼

在扣件连接不满足时可换焊接或者螺栓连接
博乐
回帖时间:2012-11-20 15:41:23 2楼

基本风压选择您当地基本风压取值,风荷载体形系数的取值根据您现场一个不知来,在我们软件中该按钮可以点击,可以自行选择您现场布置的输入方式。
博乐
回帖时间:2012-11-20 10:00:29 3楼

您好,连墙件主要承受风荷载的作用, 主要和风荷载标准值,脚手架搭设的步距跨距以及连墙件搭设方式有关。请确认软件中荷载参数里,风荷载参数设置正确(基本风压,风荷载体形系数,连墙件搭设高度)。如果正确还是验算通不过,那只能通过增设连墙件或者改变脚手架搭设方式来解决。
  • 千里马2012-11-20 15:23:39回复

    老师你好:请问基本风压,风荷载体形系数是否按软件默认取值?谢谢! 老师你好:请问基本风压,风荷载体形系数是否按软件默认取值?谢谢!

其他类似问题

连墙件设置两步两跨都不能满足扣件抗滑承载力验算,结果为不满足要求,增设连墙件!请问各位老师:在这种情况下最好的处理方法是什么?谢谢!...阅读全文

千里马 2012-11-19 13380 3

客户的问题:做脚手架方案,怎么总是演算通不过去呢,提示连墙件抗滑移承载力验算不满足要求,增设连墙件,怎样增设呢。我弄了半天,还是通不过,怎么回事呢?钢管落地脚手架,双排的...阅读全文

宇洋 2011-09-17 11447 4

连墙件扣件抗滑承载力验算,不满足要求,增设连墙件! 两步两跨都不符合,我设置的参数是不是哪里错了?改如何调整?...阅读全文

木头疙瘩不开窍 2014-12-12 8905 3

扣件抗滑承载力验算: Nlw+N0=9.21+3=12.21kN>0.9×12=10.8kN 不满足要求,增设连墙件!12是从哪里来的啊应该是16才对吧...阅读全文

致远su 2013-08-06 6624 3

品茗安全计算软件计算书中提示不满足要求,请设置连墙件,或者抱箍...阅读全文

缘来如此 2018-08-06 4285 3

售前客服