九华彡草根
发帖时间:2016-08-05 09:42:41 楼主

应急照明的电线绝缘电阻测试怎么填的

品茗
回帖时间:2016-08-10 11:13:03 1楼

上面的A,B,C代表三相电,N代表中性线(零线),PE线代表接地线,上面表格写得很清楚的,AB,AC,BC指的是相与相的绝缘电阻,其他的一样的。
  • 九华彡草根2016-08-11 17:06:58回复

    这个应急的5根线 这10个空都填的吗 这个应急的5根线 这10个空都填的吗

  • 九华彡草根2016-10-01 10:46:50回复

    充电线 和自动点亮线需要绝缘测试吗 充电线 和自动点亮线需要绝缘测试吗

  • 品茗2016-10-17 13:24:42回复

    需要,所有的线路都需要做绝缘测试 需要,所有的线路都需要做绝缘测试

品茗
回帖时间:2016-08-10 09:23:04 2楼

你用摇表测试零线和地线的绝缘电阻,比如400,450,按照你实际测量的填写啊
  • 九华彡草根2016-08-10 10:53:24回复

    5根线 要怎么对号入座地填在我发出的那个表格呢, 5根线 要怎么对号入座地填在我发出的那个表格呢,

品茗
回帖时间:2016-08-05 11:04:12 3楼

按照上面系统图,这个线分为五根线,一根火线,一根零线,一根地线,加一根点亮线,一根充电线。绝缘电阻测试指的是测试的相线与相线,相线与零线,零线与地线,相线与地线的绝缘电阻值,所以你5根先每一根线与线之间都需要进行摇测。绝缘电阻值根据你实际摇测的数据进行填写。
  • 九华彡草根2016-08-09 08:03:32回复

    问题是这个表怎么填的 问题是这个表怎么填的

云中飞鹤
回帖时间:2016-08-05 10:37:37 4楼

按你实际测量数据来填写----这个不是编造的
  • 九华彡草根2016-08-09 08:04:04回复

    问题是这个表要怎么填的,怎么对号入座 问题是这个表要怎么填的,怎么对号入座

其他类似问题

应急照明的电线绝缘电阻测试怎么填的...阅读全文

九华彡草根 2016-08-05 6942 4

设计应急照明电线为5线,关于电线的绝缘电阻表格该怎么填,按照三相五线电缆的方法填吗...阅读全文

九华彡草根 2016-08-15 3112 1

电线绝缘电阻测试记录,是不是所的各楼层的配电箱都要做的啊,还是抽查几个?各楼层的配电箱都做的话实在是太多了,还有线路、插座、开关接线检查也是要每个配电箱都做吗还是都有抽查比例的。...阅读全文

wjj 2018-01-25 2667 2

穿PVC线管的电线需要绝缘电阻测试吗...阅读全文

九华彡草根 2016-08-03 3071 1

请问应急照明在电气照明安装里需要做哪几张检验批质量验收记录...阅读全文

2018-03-16 1678 2