厂房一层穿线6100米,怎么填写检验批容量?

媛媛
回帖时间:2016-10-02 15:43:32 1楼

抽样要看具体的检查项目啊,不是按照容量抽样的,比如导管敷设检验批,容量是写总米数,但是比如导管的连接这一项,抽样是要按照检验批内接头个数的10%且不少于1件抽的,验收规范上有抽样要求的,如果规范上没有具体说抽多少就参考建筑工程质量验收标准里面的检验批最小抽样来定
媛媛
回帖时间:2016-10-02 11:13:37 2楼

如果你是一层一个检验批那容量可以写6100米
  • 芋头2016-10-02 14:26:37回复

    重点不是这个,是如何让抽样的问题?全数检查,6100米太多了