小英
发帖时间:2016-10-29 15:27:10 楼主

以一层楼板为例:如简图所示

我个人观点认为试块是代表性,应该是取样点轴线位置,即工程部位:一层梁板(B轴交1-2轴)

有的人认为试块代表混凝土浇筑范围,应该是施工范围,即工程部位:一层梁板(A-B轴交1-3轴)

不知各位见解如何,谁能找出规范性文书来说服这个问题,而不是自我观点的想法,本人书读得少,再不两个问题之间矛盾,找不到准确的说法。

 

GB50300
回帖时间:2016-10-29 16:08:55 1楼

规范上规定:应在混凝土浇筑地点随机抽取,所以代表的是范围,而不是某个位置,对规范的理解可能有不同的理解,比如地下室墙板柱属于基础还是主体?个人对规范理解认同第二种说话。
  • 小英2016-10-29 17:26:13回复

    请问是哪本规范,在质量检查中要求准确同部位同养不是没有了取样点轴号作为依据了吗?

  • GB503002016-10-30 07:44:26回复

    GB50204-2015混凝土验收规范中 1、同条件养护试块”的留置数量如何确定   (1)同条件养护试块”所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定;   (2)对砼结构工程中的各砼强度等级均应留置“同条件养护试决”   (3)同一强度等级的“同条件养护试块”,其留置的数量应根据砼工程量和重要性确定,不宜大于10组,且不应少于3组。

  • 小英2016-11-02 18:40:13回复

    (1)同条件养护试块”所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定; 这样一来看,试块上部位标识是范围那就矛盾了,在这么大范围内你放在哪个具体位置同养呢?只有标明具体的结构构件或结构部位(即取样点)才能对应的结构构件或结构部位同养。

其他类似问题

以一层楼板为例:如简图所示 我个人观点认为试块是代表性,应该是取样点轴线位置,即工程部位:一层梁板(B轴交1-2轴) 有的人认为试块代表混凝土浇筑范围,应该是施工范围,即工程部位:一层梁板(A-B轴交1-3轴) 不知各位见解如何,谁能找出规范性文书来说服这个问题,而不是自我观点的想法,本人书读得少,再不两个问题 ...阅读全文

小英 2016-10-29 2747 1

检验批的工程部位怎么划分?混泥土的部位怎么分呢? ...阅读全文

米虫 2018-04-25 2780 2

老师们1、请问二次结构混凝土地面试块需要送同条件吗?请问在哪个规范中哪一条有说明???查阅了很多没找到具体说法2、还有一个混凝土强度达到设计百分之多少合格?标养需要达到100%以上吗?我想知道在哪个规范中有说明 ...阅读全文

菜鸟豆豆 2018-11-27 1289 2

没送过同条件,只知道600度或60天满足任一条件就可以送? 冬天温度60天了温度也达不到600度,我是不是在第60天的时候去送同条件 ...阅读全文

思。 2015-12-14 5586 4

请问交各位,我们同一天浇筑的5-8/C-D轴进线间和8-9/A-B轴进线间混凝土同一批混凝土浇筑不超过100方,最后一个11-12轴的进线间浇筑时间是一个星期后,请问试块怎么做?同一天浇筑的两个不同部位的进线间可以合做一组试块吗? ...阅读全文

实习资料 2018-07-18 3752 1