悬挑脚手架(阳角A)相关问题求教,跪求大神指教
3530
1
以下三个问题:跪求大神指教。跪拜
1、悬挑脚手架(阳角A)计算中,软件默认的是联梁悬挑吗?
2、悬挑脚手架(阳角A)计算中,脚手架联梁传递支座力F(kN):12KN,这个数值是怎么得来的?计算时,需不需要改动这个数值?
3、如下图
是的;12KN是要根据实际工况修改的,数据来源普通悬挑架中连梁悬挑计算的支座反力;阳角A的支撑方式是单一的,不能改的;
最后建议不要用阳角A,直接选用阳角B计算,你说的问题都不存在,这里有个论坛针对阳角B的:http://www.pmddw.com/Question/Question_Answer_134951_1.aspx
其他类似问题
以下三个问题:跪求大神指教。跪拜1、悬挑脚手架(阳角A)计算中,软件默认的是联梁悬挑吗?2、悬挑脚手架(阳角A)计算中,脚手架联梁传递支座力F(kN):12KN,这个数值是怎么得来的?计算时,需不需要改动这个数值?3、如下图...阅读全文
豆豆199 2016-12-13 3530 1
悬挑脚手架阳角A与阳角B如何区别与设置?...阅读全文
中国人 2017-12-03 10294 1
哪位专家可以解释一下悬挑脚手架阳角A和阳角B计算...阅读全文
luban00 2016-11-26 8608 1
悬挑脚手架阳角A阳角B的有什么区别...阅读全文
悠然 2015-07-03 11276 2
计算书里显示支座反力的部分会提示红色字体,但是结果显示计算是通过的 这个符合要求吗?能算是计算通过,按照方案实施吗? 能说明下此类红色字体除了显示的字面内容,有什么判定意义吗?...阅读全文