HG
发帖时间:2017-03-23 11:29:08 楼主

成套配电柜控制箱和配电箱安装检验批容量是动力箱,照明箱,电表箱的数量吗?

Better me
回帖时间:2017-03-27 16:50:05 1楼

你做的是哪个子分部啊 ?

其他类似问题

成套配电柜控制箱和配电箱安装检验批容量是动力箱,照明箱,电表箱的数量吗?...阅读全文

HG 2017-03-23 3119 1

成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)当中的‘’配电箱‘’是不是指的是动力和照明配电箱?成套配电柜、控制柜(台、箱)在图纸中又分别是哪些设备?...阅读全文

豆豆793 2022-11-06 532 1

成套配电柜、配电箱检验批是一个柜子一个检验批吗?这个容量是怎么划分。求大神赐教,谢谢...阅读全文

呼呼哈哈 2018-10-28 1612 1

成套配电柜、控制柜及动力、照明配电柜安装记录表格,在电气分部里怎么没有呀,请高手指教 。...阅读全文

豆豆107 2016-02-24 2500 3

成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装检验批批质量验收记录表格示例—— 成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装检验批批质量验收记录表格填写说明—— 成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装检验批质量验收记录   5.1  主控项目 5.1.1  柜、台、箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接;对于装有电器的可开启门,门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4mm2的黄绿色绝缘铜芯软导线连接,并应有标识。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。 5.1.2  柜、台、箱、盘等配电装置应有可靠的防电击保护;装置内保护接地导体(PE)排应有裸露的连接外部保护接地导体的端子,并应可靠连接。当设计未做要求时,连接导体最小截面积应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的规定。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查并采用力矩扳手检查。 5.1.3  手车、抽屉式成套配电柜推拉应灵活,无卡阻碰撞现象。动触头与静触头的中心线应一致,且触头接触应紧密,投入时,接地触头应先于主触头接触;退出时,接地触头应后于主触头脱开。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。 5.1.4  高压成套配电柜应按本规范第3.1.5条的规定进行交接 试验,并应合格,且应符合下列规定:1.继电保护元器件、逻辑元件、变送器和控制用计算机等单体校验应合格,整组试验动作应正确,整定参数应符合...阅读全文

Better me 2018-08-10 34100 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭