一梦千年
发帖时间:2017-04-03 11:46:44 楼主

AL箱的灯12W*4、18W*2,电流是多少;5AW1箱的L1、L2、L3的电流是多少,怎么出来的

Better me
回帖时间:2017-04-06 15:51:56 1楼

这个要看用电负荷给你个公式: 这个是三相的公式I=P/1.732UcosΦ,这个是单相公式I=P/UcosΦ,左下角下面有功率0.8,一算就知道了 ,上面一张图的功率因数是0.85

其他类似问题

AL箱的灯12W*4、18W*2,电流是多少;5AW1箱的L1、L2、L3的电流是多少,怎么出来的...阅读全文

一梦千年 2017-04-03 1763 1

照明全负荷通电试运行电流如何计算??能不能帮我说得具体些,谢谢...阅读全文

清颖 2016-05-19 6031 1

照明通电试运行表格里相线与相线之间的电压是不是应该为380V相线与零线之间的电压为220V?相线电流值大小怎么确定?从配电箱系统图能否计算出电流值?节点温升应该怎么填,有没有明确的规范说明温升应该小于多少度?...阅读全文

怡轩521 2019-07-03 1039 1

照明全负荷通电试运行记录里面的时间是怎么来填写的,还有那个盘柜编号,是不是就是电箱编号呢?...阅读全文

董小姐 2018-10-26 4717 2

请问一下:消防应急照明,的 照明全负荷通电试运行记录,应该做多少时间的试运行,设备上写着应急工作时间是90分钟,...阅读全文

豆豆485 2024-05-18 257 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭