小湖
发帖时间:2017-04-10 17:46:46 楼主

地下室图纸中有600×2550的梁,在转标高的地方,现场估计是分层浇筑的,在安全计算中应该如何体现?

还有品茗软件中,计算梁底模板及支撑体系中有考虑梁底支撑主梁最大悬挑长度,系统默认是200mm,但是在实际施工中,考虑到柱模板还没拆,有钢管和对拉螺栓等东西,加上工人需要工作面,200mm是不是不合理?一般现场都要有450~600的空间吧?但是梁底支撑主梁最大悬挑长度设置超过250基本都计算不过,这个要怎么处理?求教大神

其他类似问题

地下室图纸中有600×2550的梁,在转标高的地方,现场估计是分层浇筑的,在安全计算中应该如何体现?还有品茗软件中,计算梁底模板及支撑体系中有考虑梁底支撑主梁最大悬挑长度,系统默认是200mm,但是在实际施工中,考虑到柱模板还没拆,有钢管和对拉螺栓等东西,加上工人需要工作面,200mm是不是不合理?一般现场都要有450~600的空间吧?但是梁底支撑主梁最大悬挑长度设置超过250基本都计算不过,这个要怎么处理?求教大神...阅读全文

小湖 2017-04-10 1989 0

在模板的安全计算中,梁模板的支架计算高度如何确定?...阅读全文

逗逗二十八号 2011-11-11 6020 1

在矩形格构式基础计算中,桩的有效长度是如何计算的? 为何根据承台底标高、承台高度、格构柱长度、桩底标高算出来的桩长与自动生成的桩长不一致?...阅读全文

董小军 2015-11-12 3509 2

品茗安全2012模板计算梁大样图是cad格式,如何将其在AUTOCAD2004上显示并加以修改...阅读全文

胡萝卜 2012-08-28 3897 1

腰筋在梁中如何摆放?...阅读全文

淡陌 2018-08-14 1395 1