新手小白
发帖时间:2017-04-26 16:13:02 楼主

我是山东的!下面是我做资料的过程中感到迷惑的问题。

主体混凝土施工的时候梁板梯柱是一块浇筑的,模板、钢筋还有砼的检验批可以一个吗?板的检验批容量数间的划分是按结构上的梁划分的开间写吗?遇到楼道怎么划分?一个楼道算一间吗?有后浇带的时候检验批怎么划分?望大神可以指导我!!!万分感谢!!

Better me
回帖时间:2017-04-27 09:13:03 1楼

主体混凝土施工的时候梁板梯柱是一块浇筑的,如果混凝土资料标号一样是可以出在一起的 。模板、钢筋一般施工工序不同,柱子是先绑扎钢筋然后支模板,梁板是先支模板再绑扎钢筋。隐蔽时间节点不同,建议资料分开报验。板可按纵横轴线划分检查面,建议你检验批容量可以让现场预算人员提供。
  • 新手小白2017-04-27 10:02:41回复

    谢谢大神!比心~~ 谢谢大神!比心~~

其他类似问题

我是山东的!下面是我做资料的过程中感到迷惑的问题。主体混凝土施工的时候梁板梯柱是一块浇筑的,模板、钢筋还有砼的检验批可以一个吗?板的检验批容量数间的划分是按结构上的梁划分的开间写吗?遇到楼道怎么划分?一个楼道算一间吗?有后浇带的时候检验批怎么划分?望大神可以指导我!!!万分感谢!!...阅读全文

新手小白 2017-04-26 4418 1

请问墙、柱、梁板梯同时浇筑的可以做一个检验批吗...阅读全文

徐铭 2020-01-09 2594 3

视频里一层检验批是柱梁板,怎么没有墙和楼梯呢我以前做资料是一层梁板梯和墙柱分成两个检验批。我想问一层可以墙柱梁板梯统一划一个检验批吗?要是能划为一个检验批,那外观尺寸这个检验批怎么划分呢...阅读全文

豆豆888 2016-05-26 7675 2

一起浇筑的剪力墙、柱及梁、板(例如二层墙、柱及三层梁、板一起浇筑),钢筋、模板及砼浇筑等检验批可以分别只做一个吗?...阅读全文

pinming 2018-07-06 2037 1

我们一层是柱子、梁板梯一起浇筑的,我的放线资料,砼浇筑都一起做吗? 还是说柱子一坐,LBT一做?...阅读全文

思。 2015-10-19 4986 4