一、施工依据
立面图、建筑总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)
二、主要施工图纸
A轴~L轴立面图
三、施工现场图片
根据验收规范确定:室外涂饰工程检验批容量单位为m2;室内涂饰工程检验批容量单位为间;
特别注意:室外涂饰工程检验批容量为有限值!最大检验批容量为“1000m2”!
室内涂饰工程检验批容量为有限值!最大检验批容量为“50间”!
四、验收规范
【规范名称及编号】《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001)
【条文摘录】
摘录一:
10.1.3各分项工程的检验批应按下列规定划分:
1室外涂饰工程每一栋楼的同类涂料涂饰的墙面每500—1000m2应划分为一个检验批,不足500 m2也应划分为一个检验批。
2室内涂饰工程同类涂料涂饰墙面每50间(大面积房间和走廊按涂饰面积30 m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。
10.1.4检查数量应符合下列规定:
1室外涂饰工程每100 m2应至少检查一处,每处不得小于10 m2。
2室内涂饰工程每个检验应至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。
摘录二:
10.2水性涂料涂饰工程
10.2.1本节适用于乳液型涂料、无机涂料、水溶性涂料等水性涂料涂饰工程的质量验收。
主控项目
10.2.2水性涂料涂饰工程所用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。
检验方法:检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。
10.2.3水性涂料涂饰工程的颜色、图案应符合设计要求。检验方法:观察。
10.2.4水性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉。
检验方法:观察;手摸检查。
10.2.5水性涂料涂饰工程的基层处理应符合本规范第10.1.5条的要求。
检验方法:观察;手摸检查;检查施工记录。
一般项目
10.2.6薄涂料的涂饰质量和检验方法应符合表10.2.6的规定
10.2.7厚涂料的涂饰质量和检验方法应符合表10.2.7的规定。
10.2.8复合涂料的涂饰质量和检验方法应符合表10.2.8的规定。
10.2.9涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合,界面应清晰。检验方法:观察。
五、检验批选用
[GB50300-2013]建筑工程施工质量验收统一标准:http://www.pmddw.com/DataSee_18624_1.aspx
[GB 50210-2001]建筑装饰装修工程质量验收规范:http://www.pmddw.com/DataSee_18422_1.aspx
六、检验批及原始记录实例
原始记录附图
注:
1.原始记录中验收项目根据相关验收规范填写,如果设计要求高于验收规范,按照设计要求填写,如果设计有要求,验收规范无对应的要求,按照设计要求填写;
2.原始记录中验收部位结合图纸根据实际情况填写;
3.原始记录中验收情况记录需要用文字描述的根据相关验收规范条文把不是肯定句的改为肯定句填写。如验收规范没有具体的要求,例如:只说明要符合国家现行相关标准的规定,那么我们就需要找到这边相关标准,然后根据相关标准填写验收情况记录。验收记录中抽查项目是数值的,软件点击原始记录得到规范范围的一个偏差值,仅供参考。工程实际中填写原始记录数值应是施工现场实际得到的实测值。(GB50300-2013第3.0.9条检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。)
Ⅰ需收集资料:
1、如是分包:收集分包单位资质、人员证件、分包合同
2、材料:材料厂家资质、合格证、质量证明文件