建筑外立面复杂,双排脚手架的内立杆和外墙的距离有什么要求?

jichuan29
回帖时间:2017-06-13 18:46:46 1楼

一般现场把内立杆到外墙的距离控制在200mm~300mm,太近在做主体结构时不方便,太远不便后期做装饰装修、还有就是层间隔离面积偏大,浪费材料!
思绪飘了好远
回帖时间:2017-05-18 16:48:20 2楼

外架与建筑物的间距规范中没有硬性规定,钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011第42页7.3.6第2条规定了双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不应大于100mm.一般施工做法:如剪力墙结构施工主体时,由于外侧要安装拆除模板,便于操作,因此立杆距外墙面距离一般为200~300MM左右,做装修时,将横向水平杆向内移至离墙100mm处,在内侧铺脚手板,便于装修工程施工。立杆距离墙面为250为宜。

其他类似问题

建筑外立面复杂,双排脚手架的内立杆和外墙的距离有什么要求?...阅读全文

晴转多云 2017-05-18 11471 2

内排架距结构距离不一样这样是否符合标准(就是我结构的左右两排的架体离得距离不一样)?这样可以的话那我计算参数时,是写一个范围还是将所有的距离都写进去?...阅读全文

豆豆992 2020-12-15 1116 1

什么是单排脚手架和双排脚手架?...阅读全文

品茗客服1 2010-06-18 5507 4

模板立杆距离墙柱边距离在哪里设置?网上看到在工程设置,工程特性里面,但在软件里找不到啊...阅读全文

豆豆505 2022-04-17 748 3

请问下卸料平台脚手架双立杆如何设置...阅读全文