这个荷载应该是按你的设计使用情况确定,通常是按3kn/㎡和1.3设计。
国标要求较不明确,各个地方应该会有自己的标准。以福建为例:
闽建质安监总[2007]22号文第七条要求:转料平台施工荷载一般可按3000N/m2计算(主要考虑卸料、存料的不均匀性),使用荷载要控制在2000 N/m2以内。
系数的话:参照规范,—般情况下取γQ=1.4;但对工业房屋的楼面结构,当 其活荷载标准值>4kN/㎡时,考虑到活荷载数值已较大,则取γQ=1.3。考虑到使用控制在2kn/㎡,设计按3kn/㎡,已经比较保守,根据经验可取1.3。
仅供参考。