Better me
发帖时间:2017-05-25 17:39:19 楼主


一、施工依据

屋顶层平面图、建筑总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)


二、主要施工图纸


屋顶层平面图


建筑总说明①


建筑总说明②


三、施工现场图片




根据验收规范确定:检验批容量单位为m2,按照屋面面积计算。

特别注意:屋面工程各分项工程检验批容量为有限值!最大检验批容量为1000m2


四、验收规


【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012)

【条文摘录】

摘录一:
3.0.14屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。

摘录二:
4.1.5基层与保护工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查一处,每处应为10m2,且不得少于3处。

摘录三:

4.2  找坡层和找平层
4.2.1  装配式钢筋混凝土板的板缝嵌填施工,应符合下列要求:
    1 嵌填混凝土时板缝内应清理干净,并应保持湿润;
    2 当板缝宽度大于40mm或上窄下宽时,板缝内应按设计要求配置钢筋;
    3 嵌填细石混凝土的强度等级不应低于C20,嵌填深度宜低于板面10mm~20mm,且应振捣密实和浇水养护;
    4 板端缝应按设计要求增加防裂的构造措施。
4.2.2  找坡层宜采用轻骨料混凝土;找坡材料应分层铺设和适当压实,表面应平整。
4.2.3  找平层宜采用水泥砂浆或细石混凝土;找平层的抹平工序应在初凝前完成,压光工序应在终凝前完成,终凝后应进行养护。
4.2.4  找平层分格缝纵横间距不宜大于6m,分格缝的宽度宜为5mm~20mm。
Ⅰ  主控项目
4.2.5  找坡层和找平层所用材料的质量及配合比,应符合设计要求。
    检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和计量措施。
4.2.6  找坡层和找平层的排水坡度,应符合设计要求。
    检验方法:坡度尺检查。
Ⅱ 一般项目
4.2.7  找平层应抹平、压光,不得有酥松、起砂、起皮现象。
    检验方法:观察检查。
4.2.8  卷材防水层的基层与突出屋面结构的交接处,以及基层的转角处,找平层应做成圆弧形,且应整齐平顺。
    检验方法:观察检查。  
4.2.9  找平层分格缝的宽度和间距,均应符合设计要求。
    检验方法:观察和尺量检查。
4.2.10  找坡层表面平整度的允许偏差7mm,找平层表面平整度的允许偏差为5mm。
    检验方法:2m靠尺和塞尺检查。


五、检验批选用




  • 相关规范下载:

[GB 50207-2012]屋面工程质量验收规范http://www.pmddw.com/DataSee_13434_1.aspx

[GB50300-2013]建筑工程施工质量验收统一准:http://www.pmddw.com/DataSee_18624_1.aspx

[GB50345-2012]屋面工程技术规范http://www.pmddw.com/DataSee_7817_1.aspx


六、检验批及原始记录实例









原始记录附图


注:

1.原始记录中验收项目根据相关验收规范填写,如果设计要求高于验收规范,按照设计要求填写,如果设计有要求,验收规范无对应的要求,按照设计要求填写;

2.原始记录中验收部位结合图纸根据实际情况填写;

3.原始记录中验收情况记录需要用文字描述的根据相关验收规范条文把不是肯定句的改为肯定句填写。如验收规范没有具体的要求,例如:只说明要符合国家现行相关标准的规定,那么我们就需要找到这边相关标准,然后根据相关标准填写验收情况记录。验收记录中抽查项目是数值的,软件点击原始记录得到规范范围的一个偏差值,仅供参考。工程实际中填写原始记录数值应是施工现场实际得到的实测值。(GB50300-2013第3.0.9条检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。)


Ⅰ相关试验

1、如现场搅拌:

(1)检测项目名称:砂/石 ;

代表批量:按照同产地同规格分批验收,用大型工具(火车、汽车)运输的,以400m3或600t为一验收批;用小型工具(如马车)运输的,以200m3或300t为一验收批;;

取样方法及数量:从料堆上取样时,取样部位应均匀分布。取样前应先将取样部位表面铲除,然后由各部位抽取大致相等的砂8份,石子为16份,组成各自一组样品。   从皮带运输机上取样时,应在皮带运输机机尾的出料处用接料器定时抽取砂4份、石8份组成各自一组样品。一般石子取40kg,砂子取20kg样品检验。

检测依据:《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-2006》;


(2)检测项目名称:水泥;

代表批量:按同一生产、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。

取样方法及数量:袋装水泥:随机地从不少于20袋中各采取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12kg水泥作为检验试样。散装水泥:随机地从不少于3个车灌中各采取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12kg水泥作为检验试样。

检测依据:依据《通用硅酸盐水泥》GB175-2007;


(3)检测项目名称:C20细石混凝土配合比;

代表批量:根据强度等级和原材料水泥、砂、石的不同每种配比取一组

取样方法及数量:水泥40kg,砂子50kg,石子65kg;

检测依据:普通混凝土配合比设计规程JGJ55-2011


2、检测项目名称:标准养护试块

代表批量:  每拌制100盘且不超过100m³的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;当一次连续浇筑超过1000m³时,同一配合比的混凝土每200mm³取样不得少于一次;每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;每次取样应至少留置一组标准养护试件

取样方法及数量:一组3块;

检测依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015》、《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107-2010  ;


需收集资料

1、水泥原材:出厂合格证、质量证明文件;注:随车的是3天厂家质量证明文件,还需收集厂家28天质量证明文件

2、水泥、砂浆配合比复试报告:分为3天、7天、28天。注:一般试验室只出3天及28天的强度报告,最早拿到的是3天的强度试验报告,要收集、归档试验室28天的试验报告

3、如是商品混凝土,收集质量证明文件(原材料检验报告、开盘鉴定、氯离子含量计算书等),厂家资质等


其他类似问题

一、施工依据 屋顶层平面图、建筑总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、主要施工图纸 屋顶层平面图 建筑总说明① 建筑总说明② 三、施工现场图片 根据验收规范确定:检验批容量单位为m2,按照屋面面积计算。 特别注意:屋面工程各分项工程检验批容量为有限值!最大检验批容量为1000m2! 四、验收规范 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。摘录二: 4.1.5基层与保护工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查一处,每处应为10m2,且不得少于3处。摘录三:4.2  找坡层和找平层 4.2.1  装配式钢筋混凝土板的板缝嵌填施工,应符合下列要求:1 嵌填混凝土时板缝内应清理干净,并应保持湿润;2 当板缝宽度大于40mm或上窄下宽时,板缝内应按设计要求配置钢筋;3 嵌填细石混凝土的强度等级不应低于C20,嵌填深度宜低于板面10mm~20mm,且应振捣密实和浇水养护;4 板端缝应按设计要求增加防裂的构造措施。 4.2.2  找坡层宜采用轻骨料混凝土;找坡材料应分层铺设和适当压实,表面应平整。 4.2.3  找平...阅读全文

Better me 2017-05-25 7947 0