建筑管道工程的一般施工程序为:“施工准备→配合土建预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支架制作安装→管道加工预制→管道安装→系统试验及清洗→防腐绝热→试运行→竣工验收”。其中,管道系统试验是竣工验收之前必不可少的步骤,根据规范要求有五大试验要做。


① 压力试验

管道压力试验应在管道系统安装结束,经外观检查合格、管道固定牢固、无损检测和热处理合格、确保管道不再进行开孔、焊接作业的基础上进行。

1)试验压力应按设计要求进行,当设计未注明试验压力时,应按规范要求进行。各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MP;金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MP,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MP,然后在工作压力的1.15 倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MP,同时检查各连接处不得渗漏。

2)压力试验宜采用液压试验并应编制专项方案,当需要进行气压试验时应有设计人员的批准。

3)高层、超高层建筑管道应先按分区、分段进行试验,合格后再按系统进行整体试验。


② 灌水试验

1)室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。灌水到满水15min,水面下降后再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。

2)室外排水管网按排水检查井分段试验,试验水头应以试验段上游管顶加1m,时间不少于30min,逐段观察,管接口无渗漏为合格。

3)室内雨水管应根据管材和建筑物高度选择整段方式或分段方式进行灌水试验。整段试验的灌水高度应达到立管上部的雨水斗,当灌水达到稳定水面后观察1h,管道无渗漏为合格。


③ 通球试验

排水管道主立管及水平干管安装结束后均应做通球试验,通球球径不小于排水管径的2/3,通球率必须达到100%。


④ 消火栓试射试验

1)室内消火栓系统在安装完成后必须做试射试验。试射试验一般取有代表性的三处:屋顶(或水箱间内)取一处和首层取两处。

2)屋顶试验用消火栓试射可测得消火栓的出水流量和压力(充实水柱);首层取两处消火栓试射,可检验两股充实水柱同时喷射到达最远点的能力。


⑤ 通水试验

排水系统安装完毕,排水管道、雨水管道应分系统进行通水试验,以流水通畅、不渗不漏为合格。

【注】针对排水管道的灌水试验、通球试验、通水试验的目的分别是:检查有无渗漏、检查是否堵塞、检查通畅程度。

其他类似问题

建筑管道工程的一般施工程序为:“施工准备→配合土建预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支架制作安装→管道加工预制→管道安装→系统试验及清洗→防腐绝热→试运行→竣工验收”。其中,管道系统试验是竣工验收之前必不可少的步骤,根据规范要求有五大试验要做。① 压力试验管道压力试验应在管道系统安装结束,经外观检查合格、管道固定牢固、无损检测和热处理合格、确保管道不再进行开孔、焊接作业的基础上进行。② 灌水试验1)室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。灌水到满水15min,水面下降后再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。2)室外排水...阅读全文

思绪飘了好远 2017-05-25 2126 0

一、水泥 1、水泥的进场检验: (1)、水泥进场后首先检查水泥的出场合格证及出场检验报告,核对包装袋上的厂家、牌号、品种、强度等级、出场日期,出场编号。除此以外,水泥袋上还应注明产品名称、代号、净含量、生产许可证编号、执行标准号,包装年月日,水泥袋上字迹颜色, 硅酸盐和普通硅酸盐水泥为红色,矿渣水泥为绿色。 (2)取样批量和方法 a. 散装水泥:同厂同期同品种同强度的同一出场编号500t为一批。取样方法随机从不少于三个车罐中,用槽型管在适应位置插入水泥一定深度(不超过2m)。取样搅拌均匀后从中取出不少于12kg作为试样放入标准的干燥密封容器中,同时另取一份封样保存。 b. 袋装水泥:同一厂家、同期、同品种、同强度等级,以一次进场的同一出场编号的水泥200t为一批,先进行包装重量检查,每袋重量允许偏差1kg。 取样方法:随机从20袋中采取等量的水泥,经搅拌后取12kg两份,密封好,一份送检,一份封样保存。 二.钢筋 (1)对进厂的钢筋首先进行外观检查,核对钢筋的出厂检验报告(代表数量)、合格证、成捆筋的标牌、钢筋上的标识,同时对钢筋的直径、不圆度、肋高等进行检查,表面质量不得有裂痕、结疤、折叠、凸块和凹陷。外观检查合格后进行见证取样复试。 (2).取样方法: 拉伸、弯曲试样,可在每批材料或每盘中任选两根钢筋距端头500mm处截取。拉伸试样直径R6.5-20mm,长度为300-40...阅读全文

Ivan 2014-11-20 1993 3

Better me 2018-01-17 1729 1

这个检测检查井是要做井筒砖砌井室  与混凝土井室检验批吗   还要不要钢筋工程验收批质量验收记录...阅读全文