1 基本规定、要求

1.0.1  建筑工程施工现场检验试验技术管理应按以下程序进行:

   1.对见证人员进行备案,报质检站、试验站、建设单位等;

   2.制定工程施工检验试验计划,报监理审批同意后实施;

   3.制取试样并做好标识;

   4.填写送式委托单、见证取样单;

   5.登记试验台账,填写试件编号等;

   6.送检;

   7.检测试验;

   8.收集整理试验报告;

   9.完善试验台账,填写试验报告编号等。

1.0.2  应配备满足检测试验需要的试验人员、仪器设备、设施及相关标准。

1.0.3  检验试验计划的编制、试件取样、试验台账记录等,均以楼号为单位进行。

1.0.4  单位工程建筑面积≥10000平米或造价≥1000万元,必须在现场按公司要求设计标准养护室,配备空调、架设喷淋降温设施等相应设备。

1.0.5  标养室需有专人管理。分早、中、晚三次对养护室进行温度、湿度记录。标养室采用电子温湿度控制仪进行温湿度控制,保证标养室标准温度在20±2℃范围内,相对湿度95%以上。

1.0.6  工程采取有见证取样和送检制度,有见证取样和送检的试验项目有:

  1.用于承重结构的混凝土试块(28天标养);

  2.用于承重结构的钢筋及连接接头试件;

  3.地下室、屋面、厨卫间使用的防水材料;

  4.用于结构实体检验的混凝土1同条件试块;

  5.用于承重墙体的砌筑砂浆试块;

  6.建筑外窗;

  7.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;

  8.建筑节能要求进行复试的散热器、电线、电缆、外墙保温材料,管道保温材料。

  9.国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。

  10.对材料质量发生疑问或争议时应进行见证检验

1.0.7  单位工程(子单位)工程各项试验总的见证取样和送检比例原则上按30%进行,并分布均匀。但按规范要求,部分试验实行100%见证。100%见证取样和送检的试验项目有:结构实体600度天天试验:建筑节能工程用保温材料、绝热材料、粘结材料、增强网、幕墙玻璃、隔热型材、散热器、风机盘管机组、低压配电系统选择的电缆、电线等。

2 检测试验项目

2.1 工程检测试验项目包括:

1.材料、设备进场检测

2.施工过程质量检测试验

3.工程实体质量与使用功能检测及其他

2.2  工程试验检测应依据国家现行相关标准、设计文件、合同要求、施组及方案和施工质量控制的需要确定。

2.3  材料、设备的进场检测内容应包括材料性能复试和设备性能测试,常用建筑材料进场复试项目、主要检测试验参数和取样依据可按附录表2.3的规定确定。

2.4  施工过程质量检测试验项目、主要检测试验参数和取样依据可按2.4的规定确定。

2.5  工程实体质量与使用功能检测项目、主要检测参数和取样依据可按附录表2.5的规定确定。

2.6  供暖及生活热水系统塑料管材管件工地复试、邮件证检验指标及测试方法可按附录表2.6的规定确定。  

 

 

3 材料取样、送检

3.1  水泥

  执行标准:《通用硅酸盐水泥》GB175-2007;《砌筑水泥》GB/T3183-2003;《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011

  3.1.1  检测参数

一般为强度、凝结时间、安定性:砌筑水泥还需对保水率进行检测。装修阶段抹灰工程检测凝结时间、安定性,粘结用水泥还应对其抗压强度进行复验。铝酸盐水泥复验项目为凝结时间、强度和细度。

  3.1.2  取样频率:

按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。铝酸盐水泥代表批量为不超过120t

  3.1.3  取样方法:

可连续取,亦可从20个以上不同部位或3个车罐中取等量样品,采用取样管,插入水泥适当深度,用大拇指按住气孔,小心抽取试管,将所取样品放入洁净、干燥、不易受污染的容器中,经混伴均匀,再从中称取不少于12kg的水泥作为试样。

  3.1.4  有下列情况之一的水泥,使用前必须进行复试:

  3.1.4.1用于承重结构的水泥;

  3.1.4.2用于使用部位有强度等级要求的水泥;

  3.1.4.3水泥出厂超过3个月)快硬硅酸盐水泥为1个月);

  3.1.4.4进口水泥;

  3.1.4.5标志不清或对水泥质量有所怀疑的水泥。

3.2  砂、碎石及卵石

  执行标准:JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》GB/T14684-2011《建筑用砂》;《混凝土用碎石》CNS6299-1980

  3.2.1取样频率:

按同场地同规格分批验收,采用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的,以400m³或600t为一批,采用小型工具(如拖拉机等)运输的,以200m³或300t为一批,不足上诉量者,按一验收批进行验收。当砂石质量比较稳定。进料量较大时,可1000t为一验收批。

3.2.2  取样方法:

1.从料堆上取样时,取样部位应均匀分布,取样前应先将取样部位表层铲除,然后由各个部分抽取大致相等的砂8份,石子16份,组成各自一组样品

2.从皮带运输机上取样时,应在皮带运输机机尾的出料处用接料器定时抽取砂4份,石子8份组成各自一组样品

3.从火车、汽车、货船上取样时,应从不同部位和深度抽取大致相等的砂8份,石子16份组成各自一组样品

4.数量:每一试验项目所需砂最少取样质量

试验项目

最少取样数量(g)

(1)筛分析

4400

(2)含泥量

4400

(3)泥块含量

20000

(4)表观密度

2600

(5)堆积密度

5000

(6)吸水率

4000

(7)含水率

1000

(8)石粉含量

1600

 

   每一试验项目所需碎石或者卵石最少取样数量(kg)

 

试验项目

最大公称粒径(mm)

10.0

16.0

20.0

25.0

31.5

40.0

63.0

80.0

(1)筛分析

8

15

16

20

25

32

50

64

(2)含泥量

8

8

24

24

40

40

80

80

(3)泥块含量

8

8

24

24

40

40

80

80

(4)表观密度

8

8

8

8

12

16

24

24

(5)堆积密度

40

40

40

40

80

80

120

120

(6)针片状

1.2

4

8

12

20

40

-

-

(7)压碎值

按试验要求的粒级及质量取样

(8)含水率

2

2

2

2

3

3

4

6

(9)吸水率

8

8

16

16

16

24

24

32

每验收批砂石至少应进行颗粒级配、含泥量、泥块含量检验,对于碎石或卵石,还应检验针片状颗粒含量。对于人工砂及混合砂,还应检验石粉含量,对于重要工程或特殊工程,应根据工程要求增加检测项目。

3.3  钢筋原材料

  3.3.1  取样频率:

一般每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t

  3.3.2  取样方法:

    1.《钢筋混凝土用钢第一部分:热轧光园钢筋》GB1499-2008;《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007

 

 

 

 

序号

检测项目

取样数量

取样方法

1

拉伸

2

任选2根钢筋切取,长度约450mm

2

冷弯

2

任选2根钢筋窃取,长度约350mm

3

尺寸偏差

逐支

一般就用力学性能试件做

4

重量偏差

不少于5

从不同根钢筋上截取,长度不少于50mm

2.冷轧带肋钢筋GB13788-2008《冷轧带肋钢筋》

序号

检测项目

取样数量

取样方法

1

拉伸

1

在每(任)盘中随机切取,拉伸长约450mm,弯曲长约350mm

2

弯曲(反复)

2

3.冷轧扭钢筋JG190-2006《冷轧扭钢筋》

每批由同一型号、同一强度等级、同一规格尺寸、同一台(套)轧机生产的钢筋组成,且每批不大于20t

序号

检测项目

取样数量

取样方法

1

拉伸

1

随机抽取,每根钢筋只能截取1根拉伸,1根弯曲试样。先去掉钢筋端部500mm后,再截取试样。试样长度:取偶数倍节距,且不应小于4倍节距,同时不小于500mm。

2

冷弯

2

3.3.3  有较高要求的抗震结构中使用的热轧带肋钢筋,适用用车牌为在上表中已有牌号后加E(例如HRB400EHRBF400E等)的钢筋。该类钢筋除应满足以下要求外,其他要求与相对应的已有牌号钢筋相同。

  a.钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25

  b.钢筋实测屈服强度与屈服强度特征之比不大于1.30

  c.钢筋的最大力总伸长率不小于9%。

3.4  钢筋接头(连接)

     依据标准:JGJ18-2012《钢筋焊接及验收规程》:JGJ107-2010《钢筋机械连接通用技术规程》

3.4.1  闪光对焊

3.4.1.2  取样频率:

  同一台班内由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头为一批,当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,如累计仍不足300个接头,也应按一批计算。

3.4.1.3  取样方法:

每批随机抽取3个长约450mm接头座拉伸,抽取3个长约350mm接头做冷弯。

3.4.2  电弧焊、电渣压力焊、气压焊

3.4.2.1  取样频率:

  在一般构筑物中,以300个同牌钢筋、同型式接头作为一批,在现浇钢筋混凝土结构中,在同一楼层中300个同牌号、同型式接头作为一批,不足300个接头,按一批计算。

3.4.2.2  取样方法:

  1.电弧焊:每批随机抽取3个长度约为450mm的接头做拉伸

  2.电渣压力焊:每批随机抽取3个长约450mm的接头做拉伸

  3.气压焊:在柱、墙竖向钢筋连接及梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3个接头座拉伸,在梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3个接头做冷弯。

3.4.3  预埋件钢筋T型接头

3.4.3.1  取样频率

    300件同类型预埋件一批,一周内连续焊接时可累计计算。

3.4.3.2  取样方法:

每批接头随机抽取3个做拉伸试验,试件的钢筋长度大于等于200mm,钢板长度和宽度均应大于等于60mm

3.4.4  钢筋机械连接

依据标准:《钢筋机械连接技术规程》JHJ107-2010

3.4.4.1  取样频率:

    工艺检验:钢筋连接工程开始前,应对不同钢筋生产厂的进厂钢筋进行接头工艺检验;施工过程中更换钢筋生产厂时,应补充进行工艺检验。

  现场检验:同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一批,不足500个也应作为一个验收批。现场检验连续10个验收批抽样试件抗拉强度一次合格率为100%时,验收批接头数量可扩大1倍。

3.4.4.2  取样方法:

    工艺检验:每种规格钢筋接头的试件不应少于3个,钢筋母材抗拉强度试件不少于3根,且应取自接头试件的同一钢筋。

    现场检验:在工程结构中随机截取3个接头做拉伸试件,送样长度宜为450mm

3.4.5  钢筋焊接骨架及焊接网

3.4.5.1  取样频率:

    钢筋牌号、直径及尺寸相同的焊接骨架和焊接网应视为同一类型制品,且每300件作为一批,一周内不足300件也按一批计。由几种直径钢筋组合的焊接骨架或焊接网,应对每种组合的焊点作力学性能检验。

3.4.5.2  取样方法:

热轧钢筋的焊点应作剪切试验,试件3件,冷轧带肋钢筋焊点除作剪切试验外,尚应对纵向和横向冷轧带肋钢筋作拉伸试验,试件各为1件。

剪切试件纵筋长度应大于或等于290mm,横筋长度应大于或等于50mm

拉伸件纵筋长度应大于或等于300mm

焊接网剪切试件应沿同一横向钢筋随机切取,切取剪切试件时,应使制品中的纵向钢筋成为试件的手拉钢筋。

 

钢锯焊接注意事项:为了了解钢筋焊接性能、选择最佳焊接参数、掌握焊接技术水平,在工程开工正式焊接前,焊工应进行现场条件下的焊接工艺试验,并经试验合格后,方可正式生产。每种焊接工艺,每种牌号、每种规格钢筋至少做1组试件。若第一次未通过,应改进工艺,调整参数,直至合格。

3.5  混凝土抗压试件

     依据标准:《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002;《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版);《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001;《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010;《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002;《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080-2002;混凝土试件尺寸及数量参见下表:

试验项目

骨科最大粒径

试件尺寸

每组块数

 

抗压强度

31.5

100×100×100

3

40

150×150×150

3

63

200×200×200

3

抗折强度

-

150×150×550

 

抗渗

-

顶∮175×底∮175×高∮150

6

 

 

抗冻

31.5

100×100×100

混凝土抗冻等级<F100为9块,混凝土抗冻等级≤F100为15

40

150×150×150

60

200×200×200

干表观察

31.5

100×100×100

3

3.5.1  取样与试样留置应符合下列规定:

  1.每拌制100盘且不超过100m³的同配合比的混凝土,取样不得少于一次。

  2.每次工作拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次。

  3.当一次连续浇筑超过100m³时,同一配合比的混凝土每200m³取样不得少于一次。

  4.每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。

  5.灌注桩每浇筑50m³必须有一组试件,小于50m³的桩,每根桩必须有一组试件。

  6.静力压桩用硫磺胶泥试件,硫磺胶泥半成品应每100kg做一组试件(3件)

  7.当梁板与柱的混凝土强度相差两个等级时,柱头处应单独留置试件。

  8.建筑地面工程的混凝土,以同一配合比、同一强度等级,每一层或每1000㎡为一验收批,不足1000㎡也按一批计,每批应至少留置一组试件。

  9.同条件试件应由各方在混凝土浇筑入模处见证取样。同一强度等级的同条件养护试件的留置数量不宜少于10组,以构成按统计方法评定混凝土强度的基本条件;留置组数不少于3组,是为了按非统计方法评定混凝土强度时,有足够的代表性。

3.5.2  混凝土试件制作

  1.制作混凝土试件前应将试模清擦干净并在其内壁涂以脱模剂。

  2.试件采用震动成型时,混凝土拌合物应一次装入试模,装料时应用抹刀沿试模内壁略加查到并使混凝土半合物高出试模上口。振动时应防止试模在振动台上自由跳动。振动应持续到混凝土表面出浆为止,刮除多余的混凝土,并应用抹刀抹平。

  3.试件采用人工插岛成型时,混凝土拌合物应分两层装入试模,每层装料厚度大致相等。插捣按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。插捣底层时,捣棒应达到试模底面,插捣上层时,捣棒应穿入下层深度约20-30mm。插捣时捣棒应保持垂直,不得倾斜。同时,还应用抹刀沿着试模内壁插入数次。一般每次100c㎡截面积不少于12次。插捣完后,刮除多余的混凝土,并用抹刀抹平。

  4.预拌混凝土试件制作应在40min内完成。

  5.轻骨料混凝土试件制作除应符合以上规定外,还应符合下列要求:

  采用震动型时候,为防止轻骨料上浮,应在装满混凝土拌合物的试模上放置一块较试模大的压板(铸铁或钢制)振动时用力下压,直至试件表面出浆为止。

   当采用人工插捣成型时,除分层插捣外还应用抹刀在试件表面用力拍打,直至试件表面出浆为止。

3.5.3  标识(编号)及养护

  1.标识(编号)

  在试件成型后,混凝土终凝前,采用铁丝将标识及时写上。

  2.标识(编号)内容

  试件成型后,需在试件表面上标明工程代号、工程部位、成型日期,强度等级及试件编号。

  3.试件成型后应覆盖表面,以防止水分蒸发,并应在温度为20±5℃情况下静置1-2昼夜,然后标识拆模。

  4.标准养护

  同条件养护试件拆模后应立即送到移入温度为20±2℃,相对湿度为95%以上的现场标准养护室,然后送至签协议的工程试验室养护至28天。

  5.同条件养护

  同条件养护试件拆模后,放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。

3.5.4  同条件养护试件分类:

  1.现浇结构拆除墙、柱侧模用的同条件养护试块;

  2.现浇结构拆除底模用的同条件养护试件,根据构件类型不同和不同跨度,所需的拆模强度也有所不同;

  3.结构实体检验用同条件养护试件;

  4.冬期施工所需的同条件养护试件;

  5.外挂架提升用同条件养护试件;

  6.作为预应力混凝土可否开始预应力张拉、放张依据的同条件养护试件;

  7.未掺外加剂的混凝土,还应留置与结构同条件养护的用以检验受冻临界强度的试件及解除冬期施工后转常温养护28天的同条件试件。

3.6  混凝土抗折试件

3.6.1  公路、城市道路、厂矿道路混凝土每天或铺筑200㎡,抽取2组。每1000~2000

m³再增加一组。

3.6.2  在浇筑地点随机取样,制作长方形试块,尺寸150mm×150mm×550mm,每组3块。

3.7  混凝土抗渗试件

   抽取方法及取样批量:同一混凝土强度等级、同一抗渗等级、同一配合比、生产工艺相同。

3.7.1  连续浇筑混凝土量为500m³以下时,应留置两组抗渗试件,每增加250~500

m³时,应增加两组,如使用的原材料、配合比或施工方法有变化时,均应另行留置试件。

3.7.2  试件在浇筑地点制作,进行标准养护;试件养护期不得少于28d,不得超过90d。(三个月有效)

3.8  砌块(墙体材料)

    依据标准:《普通砼小型空心砌块》GB8239_1997;《蒸压加气混凝土砌块》GB/T11968-2006;《轻集料砼小型空心砌块》GB/T15229-2011;《烧结普通砖》GB5101-2003;《烧结多孔砖》GB13544-2011;砖(GB5101-2003 NY/T671-2003烧结(砼)普通砖、GB13544-2011 JC943-2001烧结(砼)多孔砖、GB13545-2003 烧结空心砖(砌块)、GB11954-1999蒸压灰砂砖、JC293-1991粉煤灰砖)

 

 

3.8.1  砌块类

3.8.1.1  检测参数:

    抗压强度(蒸压加气混凝土砌块:干体积密度、立方体抗压强度)

3.8.1.2  取样频率:

    普通混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块、轻集料混凝土小型空心砌块 同一生产家、同种材料、同等级和同一生产工艺制程的1万块为一批,每批至少抽检一组,用于多层以上建筑基础和底层的砌块抽检数量不应少于2组。

3.8.1.3  取样方法:

    从每批产品的堆垛中随机抽取外观质量目检合格的样品,蒸压加气混凝土砌块每批抽取9块,其他每批抽取5块。产品龄期不应小于28天。

3.8.2  砖类

3.8.2.1  检测参数

    抗压强度(烧结空心砖(砌块):抗压强度、密度等级)

3.8.2.2  取样频率;

    以同一生产厂家、同一原材料、同一工艺生产的相同外观质量等级、强度等级砖为一批,烧结(砼)普通砖、烧结(砼)多孔砖、烧结空心砖(砌块)3.5-15万块为一批,蒸压灰砂砖及粉煤灰砖10万块为一批。

3.8.2.3  取样方法

    从每批产品的堆垛中随机抽取外观质量目检合格的样品,每批抽取15块。

3.9  砼、砂浆配合比

    现场搅拌砼配合比依据标准:《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-20022011版);砂浆配合比依据标准:《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011

3.9.1  取样频率

    同一工程、同一施工工艺、同种材料、同一强度的混凝土应通过试配确定配合比,当原材料发生变化时,应重新进行试配。

3.9.2  取样方法:

    按水泥、砂、石、外加剂等取样规定抽取各种原材料试样,每种配合比取样数量一般为:C30以上(含C30)水泥、砂、石子分别不少于75kg75kg160kg。若需要使用掺合料或外加剂,应按预计掺量一同送样(抗渗加倍)。

3.10  砌体砂浆

依据标准:《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T70-2009;《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011

3.10.1  取样频率

每一楼层或每250m³砌体中各中强度等级的砂浆,每台搅拌机至少制作抗压试件一组,当强度等级或配合比变更时,另做试件,基础砌体可按一个楼层计。

干拌砂浆,同强度等级每400t为一验收批,不足400t也按一批计。每批从20个以上不同部位取等量样品,总质量不少于15kg,分成2份,一份送检,一份备用。

3.10.2  取样方法

在砂浆搅拌机出料口或在湿拌砂浆的储存容器出料口随机取样制作砂浆试块(同盘砂浆只应制作一组试块),采用70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体试件,每组试件3个标准养护试块。

冬季施工砂浆试块的留置,除按常温规定要求外,还应增留不少于1组与砌体同条件养护的试块,测试检验28d强度。

 

3.10.3  养护

试件制作后应在温度为20±5℃的环境下静置24±2h,然后对试件进行编号、拆模。当气温较低时或者凝结时间大于24h的砂浆,可适当延长时间,但不应超过2d,试件拆模后立即进行标准养护。标准养护室温度为20±2℃,相对湿度为95℃以上。

3.10.4  标识(编号)内容

试件成型后,在终凝前,需在试件表面上用铁丝写明工程代号、工程部位、成型日期,强度等级及试件编号。

预拌砂浆中的湿拌砂浆稠度应在进场时取样检验。

3.11  回(压实)填土

    依据标准:《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002;《土工试验方法标准》GB/T50123-1999

3.11.1  土壤击实试验

3.11.1.1  检测参数:最佳含水率、最大干密度

3.11.1.2  取样方法:取现场实际回填土作为送试样品,每个样品约为50kh

3.11.2  回填土取样试验

3.11.2.1  检测参数:干密度、含水率

3.11.2.2  取样频率和方法

1.基坑每50100m㎡应不少于1个检验点;基槽每1020m应不少于1个点;每一独立基础下至少有1个检验点。

2.对灰土、砂和砂石、土工合成、粉煤灰地基等,每单独工程不应少于3点,1000㎡以上的工程每100㎡至少有1点,3000㎡以上的工程,每300㎡至少有1点。

3.场地平整:100400m㎡取1点,但不应少于10点;长度、宽度、边坡为每20m1点,每边不应少于1点。

注:当用环刀取样时,取样点应位于每层2/3的深度处。

 

 

 

 

3.12  防水材料

样品名称

检测参数

取样要求

取样方法

取样数量

备注

 

 

聚氨酯防水

涂料GB/T19250-2003

外观、拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性、不透水性、固体含量、表干时间、实干时间、潮湿基面粘结强度

 

 

同一类型、同一规格15t为一批,不足15t亦作为一批

尽量取有生产厂原包装的样品送检,并且标签、印章齐全;自行取样时应搅拌均匀后,装入不与涂料发生反应的洁净、干燥、密封的容器内

单组分:取1桶,或取3kg:双组份:各取1桶,或各取3kg

①委托时应明确产品类别(Ⅰ类、Ⅱ类)和组份情况(单组份S,多组份M),多组份材料应明确各组份比例;②潮湿基面黏结强度仅仅适用于地下室工程

聚合物乳液

建筑防水涂

料JC/T864-2008

外观、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性、固体含量、干燥时间

同一原料、配方、连续生产的产品,出厂检验以每5t为一批,不足5t亦作为一批

尽量取有生产厂原包装的样品送检,并且标签、印章齐全;自行取样时应搅拌均匀后,装入不与涂料发生反应的洁净、干燥、密封的容器内

2kg/组

委托时应明确产品类别(Ⅰ类、Ⅱ类)

聚合物水泥

防水涂料GB/T23445-2009

外观、固体含量、拉伸强度(无处理)、断裂伸长率(无处理)、粘结强度(无处理)、低温柔性、不透水性(Ⅰ型)、抗渗性(Ⅱ型、Ⅲ性)、自闭型(需要时)

同一类型的10t为一批,不足10t亦作为一批

 

尽量取有生产厂原包装的样品送检,并且标签、印章齐全;自行取样时应搅拌均匀后,装入不与涂料发生反应的洁净、干燥、密封的容器内

样品数量:2kg涂料;2kg相配的水泥或粉料

①委托时应明确产品型号(Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型)及与水泥的比例和水泥的品种牌号等级;②如用于地下工程,抗渗性必须测试;③拉伸强度和断裂伸长率常规检验只做无处理情况

 

 

 

弹性体防水卷材(SBS)GB18242-2008

 

 

塑性体防水卷材(APP)GB18243-2008

单位面积质量、面积、厚度、外观、不透水性、耐热性、低温柔性。拉力。延伸率

同一类型、同一规格10000㎡为一批,不足10000㎡亦作为一批

从卷重、面积、厚度及外观合格的卷材中随机抽取1卷

 

切除距外层卷头2500mm后,沿纵向切取长度为2000mm的全幅卷材试样一块

①委托时应明确产品型号(Ⅰ型、Ⅱ型)、胎基类别(聚酯胎PY、玻纤胎G)、表面隔离材料种类(聚乙烯膜PE、细砂S、矿物粒料M)和厚度;

②送检的卷材应外观平整,不得有接头、孔洞、裂纹

聚氯乙烯(PVC)防水卷材GB12952-2011

 

氯化聚氯乙烯防水卷材GB12953-2003

拉伸强度(拉力)、断裂伸长率、低温弯折性

以同类同型的卷材10000㎡为一批,不足10000㎡也可作为一批

从尺寸偏差和外观检查合格的卷材中随机抽取1卷

切除距外层端部500mm后,顺纵向切取长度为2000mm(常规检验项目)或长度为3000mm(全部检验项目)的全幅卷材试样一块。“剪切状态下的粘合性”试样:按规定要求粘接或焊接

300mm×300mm卷材1块

①委托时应明确产品型号(Ⅰ型、Ⅱ型)、复合层情况(无复合层N、纤维单面复合L、织物内增强W)和厚度

②送检的卷材应外观平整,不得有接头、孔洞、裂纹

高分子防水片材GB18173.1-2006

规格尺寸、外观质量、常温拉伸强度、常温扯断伸长率、撕裂强度、低温弯折、不透水性能、复合强度(FS2)

以同品种、同规格的5000㎡(如果生产超过8000㎡则以8000㎡)片材为一批

从规格尺寸和外观检查合格的片材中随机抽取1卷,切除距外层端部500mm后,顺纵向切取样品

试样长度2米

①委托时应明确产品分类、代号、规格和主要材料

②送检的样品应外观平整,不得有接头、孔洞、裂纹

自粘聚合物改性沥青防水卷材GB23441-2009

单位面积质量、厚度、面积、外观、最大拉力时延伸率、沥青断裂延伸率(N类)、低温柔性、耐热性

以同类型、同规则为500㎡为一批,不足5000㎡亦可作为一批

从卷重、面积、厚度及外观合格的卷材中随机抽取1卷,切除距外层端部500mm后,顺纵向切取样品

试样长度2米

①委托时应明确产品厚度、表面材料分类代号(PE聚烯膜、AL铝箔、N无膜)和使用功能分类(0外露工程、Ⅰ非外露工程);②送检的卷材应外观平整,不得有接头、孔洞、裂纹

水泥基渗透结晶型防水材料GB18445-2001

均质性指标、渗透压力

同一类型、型号的50t为一批量,不足50t的亦可按一批量计

在同一批产品中随机抽取

防水涂料取10kg;防水剂取不少于0.2t水泥所需的外加剂量

委托时应明确产品名称、品牌、类别(Ⅰ型、Ⅱ型)、材料比例、涂刷量

止水带GB18173.2-2000

尺寸公差、外观质量、拉伸强度、扯断伸长率、体积膨胀率

同品种、同型号、同类型为一批

在外观合格的样品中去掉端部10cm任取一段

试样长度1米

委托时应明确产品分类代号(B变形缝用、S施工缝用、J特殊要求用)

遇水膨胀橡胶GB/T18173.3-2002

尺寸公差、外观质量、拉伸强度、扯断伸长率、体积膨胀率

同品种、同型号、同类型为一批

在外观合格的样品中去掉端部10cm任取一段

试样长度1米

委托应明确产品型号代号(PZ制品型,PN腻子型)及膨胀倍率

聚合物水泥防水砂浆JC/T984-2011

外观、凝结时间、抗渗压力(7d)、粘结强度(7d)

对同一类别产品,每50吨为一批,不足50吨亦按一批计

尽量取所有生产厂原包装的样品送检,并且标签、印章齐全;自行取样时应搅拌均匀后,装入不与涂料发生反应的洁净、干燥、密封的容器内

样品数量:4kg防水剂;另取相配的水泥4kg,砂5kg

①委托时应明确产品名称、品牌、类别(Ⅰ干粉类、Ⅱ乳液类)、材料比例;②抗渗压力(7d)、粘结强度(7d)为常规检验项目,其它为可选择项目

建筑室内用腻子JG/T298-2010

容器中状态、施工性、干燥时间(表干)、初期干燥抗裂性及柔韧性(每480t检验一次)

组批以每15t同类产品为一批,不足15t亦按一批计

在同一批产品中随机抽取

 

样品数量:2kg

①产品类别:Y型为一般型,适用于一般室内装饰工程:R型为柔韧型,适用于有一定抗裂要求的室内装饰工程;N型为耐水性,适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程。

②材料比例

建筑外墙用腻子JG/T157-2009

 

容器中状态、施工性、干燥时间、打磨性、初期干燥抗裂性

 

同厂家、同品牌、同包装、同批号,一次进货为一个验收批

在同一批产品中随机抽取

样品数量:2kg

委托时应明确:①产品类别:P型为普通型,用于普通建筑外墙涂饰;R型为柔性腻子,用于抗裂要求较高的外墙涂饰

②材料的比例

合成树脂乳液内墙涂料GB/T9756-2009

合成树脂乳液外墙涂料GB/T9755-2001

容器中状态、施工性、干燥时间、涂膜外观、对比率

同厂家、同品牌、同包装、同批号,一次进货为一个验收批

尽量取有生产厂原包装的样品送检,并且标签、印章齐全;自行取样时应搅拌均匀后,装入不与涂料发生反应的洁净、干燥、密封的容器内

2L/组

①委托时应明确产品名称、品牌、质量等级(合格品、一等品、优等品)。内墙面漆不做对比率

溶剂型外墙涂料GB/T9757-2001

容器中状态、施工性、干燥时间、涂膜外观、对比率

同厂家、同品牌、同包装、同批号,一次进货为一个验收批

尽量取有生产厂原包装的样品送检,并且标签、印章齐全;自行取样时应搅拌均匀后,装入不与涂料发生反应的洁净、干燥、密封的容器内

2L/组

委托时应明确产品名称、品牌、质量等级(合格品、一等品、优等品)

 

3.13  保温、幕墙材料

样品名称

检测参数

取样要求

取样数量

备注

模塑聚苯乙烯泡沫塑料板GB/T10801-2002

导热系数

表观密度

压缩强度

(适用于墙体)

燃烧性能

同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在2000㎡以下时各抽样不少于6次

2㎡/组(注:申请燃烧性能为B1、B或C级时需要这样5㎡)

任何一项不合格,应从原批中双倍取样,对不合格项目进行复验。复验结果仍不合格时整批为不合格品

挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板GB/T10801.2-2002

导热系数

压缩强度

(适用于墙体)

燃烧性能

同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在2000㎡以下时各抽样不少于6次

2㎡/组(注:申请燃烧性能为B1、B或C级时需要这样5㎡)

如果有两项指标不合格,则判该批产品不合格。如果只有一项指标(单块值)不合格,应加倍抽样复验,复验结果仍有一项(单块值)不合格,则判该批产品不合格

硬质聚氨酯泡沫塑料(GB50404-2007)

导热系数

表观密度

压缩性能

(适用于墙体)

燃烧性能

同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在2000㎡以下时各抽样不少于6次

对喷涂聚氨酯硬泡体保温材料需同时制作备用件

2㎡/组(注:申请燃烧性能为B1、B或C级时需要这样5㎡)

任何一项不合格,应从原批中双倍取样,对不合格项目进行复验。复验结果按双倍样的算术平均值计算,仍不合格时,则整批为不合格

喷涂聚氨酯硬泡体温材料

JC/T998-2006

导热系数

表观密度

抗压强度

(适用于墙体)

燃烧性能

同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在2000㎡以下时各抽样不少于6次

对喷涂聚氨酯硬泡体保温材料需同时制作备用件

2㎡/组(注:申请燃烧性能为B1、B或C级时需要这样5㎡)

如果又两项或两项以上试验结果不合格,则判改批产品不合格。若只有一项试验结果不合格,允许用备用件对所有项目进行复检。若所有试验结果符合标准时,判该批产品为合格品,否则判定该产品为不合格

玻璃棉、矿渣棉、矿棉及其制品(GB/T13350-2008)

(GB/T11835-2007)

导热系数

密度

吸水率(适用于暖通、空调)

同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在2000㎡以下时各抽样不少于3次;2000㎡以上时个抽查不少于6次

板材2㎡,管材长度2㎡

 

柔性泡沫橡塑绝热制品(GB/T17794-2008)

导热系数

密度

吸水率

同一厂家同材质的产品复检次数不得少于2次

 

 

建筑保温砂浆

GB/T20473-2006

JG/T283-2010)

干表观密度

抗压强度

(压缩强度)

导热系数

同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在2000㎡以下时各抽查不少于3次;2000㎡以上时各抽查不少于6次

材料进场复验;不少于7kg混合料

 

每500~1000㎡面积划分为一个检验批,不足500㎡也为一个检验批,每个检验批不少于3组

施工中同条件时间每组样品包括:(300*300*30)mm,2块;(70*70*710)mm,6块

 

胶粉聚苯颗粒

JG158-2004

干表观密度

抗压强度

导热系数

同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在2000㎡以下时各抽查不少于3次;2000㎡以上时各抽查不少于6次

材料进场复验;不少于5kg的粉料及按配比相对应的聚苯颗料

 

每500~1000㎡面积划分为一个检验批,不足500㎡也为一个检验批,每个检验批不少于3组

施工中同条件试件每组样品包括:(300*300*30)mm,3块;(100*100*100)mm,5块

 

聚合物粘结砂浆

(JGJ144-2004)

(JG158-2004)

(JG149-2003)

常温常态拉伸粘结强度(与水泥砂浆)、浸水48h拉伸粘结强度(与水泥砂浆)

同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在2000㎡以下时各抽查不少于3次;2000㎡以上时各抽查不少于6次

不少于5kg/组

 

聚合物粘结砂浆

(JGJ144-2004)

(JG158-2004)

(JG149-2003)

常温常态拉伸粘结强度(与配套保温板)、浸水48h拉伸粘结强度(与配套保温板)、柔韧性

同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在2000㎡以下时各抽查不少于3次;2000㎡以上时各抽查不少于6次

不少于5kg/组

 

 

 

 

 

耐碱玻璃纤维网格布JG149-2003

JG561.2-20096

 

力学性能、抗腐蚀性能

同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在2000㎡以下时各抽查不少于3次;2000㎡以上时各抽查不少于6次

长度2m

 

镀锌电焊网

QB/T3897-1999

力学性能、抗腐蚀性能

长度2m

 

幕墙结构密封胶

相容性、玻璃粘接性

 

3支/500ml

 

幕墙玻璃

GB/82680-1994

GB/T11944-2002

传热系数

 

 

 

 

 

同一厂家同一品种的产品抽查不少于一组

 

 

1000mm*1000mm,1块

 

可见光透射比

1000mm*1000mm,3块

遮阳系数

(300*300)mm,3块

中空玻璃露点

幕墙隔热型材

GB5237.6-2012

抗拉强度

 

 

30根(长100mm±1mm)

 

抗剪强度

幕墙锚栓

JGJ145-2004

锚固承载力

同规格、同型号,基本不为的总数1‰,且不得少于3根

 

 

3.14  涂料、胶粘剂

  抽检方法及取样批量:

内墙乳胶漆:同一批号抽2桶。

外墙乳胶漆、溶剂型外墙涂料及外墙无机建筑涂料等:同一批号抽1*2桶,无机外墙涂料2*2桶。

3.15  预应力钢筋、钢绞线或钢丝

    抽检方法及取样批量:预应力钢丝以相同材料、同一直径,每盘为一验收批:预应力钢筋、钢绞线以同一钢号、同一规格、统一生产工艺,每60T为一批。

3.16   所有钢材、五金配件及其他材料

    材料进行抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求,检验不合格不得使用。

取样批量:同一炉号、同一批号、同一品种规格不超过60T为一批

3.17  装修材料

3.17.1  干压陶瓷砖

执行标准:《陶瓷砖》GB/T4100-2006:《建筑装饰装修工程施工治疗验收规范》GB50210-2011:《陶瓷砖试验方法》GB/T3810.1-2006

3.17.1.1  检测参数:

吸水率(用于外墙),抗冻(寒冷地区)

3.17.1..2  取样频率:

按同一生产厂家、同种产品、同一级别、同一规格。市级的交货量大于5000㎡为一批,不足5000㎡也按一批计。

3.17.1.3  取样方法:

吸水率试验取样:每种类型的砖用10块整砖测试。

如每块砖的表面积大于0.04㎡时,只需用5块整砖作测试,如每块砖的表面积大于0.16㎡时,至少在3块整砖的中间部位切割最小边长为100mm5块试样。

如每块装的质量小于50kg,则需足够数量的砖使每种测试样品达到50~100g

砖的边长大于200mm时,可切割成小块,但切割下的每一块应计入测量值内,多边形和其他非矩形砖,其长和宽均按矩形计算,

抗冻性测定试样:使用不少于10块整砖,其最小面积为0.25㎡。

3.17.2.1  检验参数

  吸水率(用于外墙),抗冻(寒冷地区)

3.17.2.2  取样频率

  按同一生产厂家的产品每500㎡为一批,不足500㎡也按一批计。

3.17.2.3  取样方法:

吸水率、抗冻试件各5个。

3.17.3  陶瓷面砖

  执行标准:《陶瓷马赛克》JC456-2005

3.17.3.1  检测参数:

吸水率

耐急冷急热性

3.17.3.2  取样频率:

  按同一生产厂,同品种,同色号的产品25300箱为一验收批,小于25箱时,由供需双方商定。

3.17.3.3  取样方法

  从每验收批中抽取3箱,然后再从3箱中抽取规定的样本量。吸水率、耐急冷急热试件各5个。

3.17.4  天然花岗石建筑板材

执行标准:《天然花岗石建筑板材》JC205-1992:《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2011:《民用建筑工程室污染控制规范》GB50325-2010;《住宅装饰装修施工规范》GB50327-2001

3.17.4.1  检测参数:

放射性元素含量(室内用),用于幕墙工程时,还需检测弯曲强度、冻融循环。

3.17.4.2  取样频率:

按同一产地、同一品种、等级、规格的板材每20㎡为一验收批不是200㎡的单一工程部的板材也按一批计

3.17.4.3  取样方法:

在外观质量,尺寸偏差检验合格的板材中抽取2%,数量不足10块的抽10

3.17.5  天然大理石

执行标准:《天然大理石建筑板材》JC79-1992;《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2011;《民用建筑工程室内污染控制规范》GB50325-2010;《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001

3.17.5.1  检测参数

放射性元素含量(室内用),用于幕墙工程时,还需检测弯曲强度、冻融循环

3.17.5.2  取样频率

按统一生产地、同一品种、等级、规格的板材每100㎡为一验收批,不足100㎡的单一工程部位的板材也按一批计

3.17.5.3  取样方法

在外观质量,尺寸偏差检验合格的板材中抽取2%,数量不足10块的抽10块。

3.17.6  铝塑复合板

执行标准:《建筑幕墙用铝塑复合板》GB/T17748-2008;《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2011

3.17.6.1  检测参数

铝合金板与夹层的剥离强度(用于外墙)。

3.17.6.2  取样频率

按同一生产厂的同一等级、同一品种、同一规格的产品3000㎡为一验收批,不3000㎡的也按一批计

3.17.6.3  取样方法

从每批产品中随机抽取3张进行检验

3.17.7  陶瓷墙地砖粘结剂

执行标准:《陶瓷墙地砖粘结剂》JG/T547-2005;《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2011,《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110-2008;《外墙饰面砖工程施工验收规范》JGJ126-2000;《建筑胶粘结通用试验方法》GB12954-1991

3.17.7.1  检测参数

拉伸胶粘结强度达到0.17Mpa的时间间隔;压剪胶接强度防霉性,此实验项目为选择性,不是必试

3.17.7.2  取样频率

    按同一生产时间,同一配料工艺条件下制得的成品。A类产品每30t为一验收批,不足30t也按一批计。其它类产品每3t为一验收批,不足3t也按一批计

3.17.7.3  取样方法

每批抽取4kg样品。充分混匀。取样后将样品一分为二,二份送试,一份备用

3.17.8  外墙饰面粘结

执行标准:《外墙饰面砖工程施工验收规范》JGJ126-2000;《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2011;《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110-2008

3.17.8.1  检测参数

粘结强度

3.17.8.2  取样频率和方法

现场禳贴外部饰面面砖工程,每300㎡同类墙体取一组试样,每组3个试件,每一楼层不得少于一组,不足300㎡同类墙体,每两楼层取一组试样,每组3个试件。

带饰面砖的预制墙板,每生产100块制板墙取一组试样,不足100块制板墙也取一组试样。每组在3块板中各取2个试件。

3.17.9  外门窗

执行标准:《建筑门窗空气隔声性能分级及检测方法》GB8485-2008;《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB7106-2008;《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2011;《建筑外门的风压变形性能分级及其检测方法》GB13685-1992;《建筑外门的空气渗透性能和雨水渗透性能分级及其检测方法》GB13686-1992

3.17.9.1  检测参数:

抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能

3.17.9.2  取样频率方法

同一品种门、窗型至少选取三樘杨门、窗,采用随机抽样的方法选取试件,如果是专门制作的送检样品,必须在检测报告中加以说明

3.17.10

执行标准:《装饰单板贴面人造板》GB/T15104-2006;《建筑装饰工程施工质量验收规范》GB50210-2011;《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001;《民用建筑工程内环境污染控制规范》GB50325-2010

3.17.10.1  检测参数

甲醛释放量

3.17.10.2  取样频率

同一生产厂、同品种、同规格的板材每1000张为一验收批,不足1000张也按一批计

3.17.10.3  取样方法

在具有代表性的板垛中随机抽取,每一验收批抽样1张,用于物理化学性能试验

3.17.11  细木工板

执行标准:《细木工板》GB/T5849-2006;《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2011;《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2012

3.17.11.1  检测参数

甲醛释放量

3.17.11.2  取样频率

同一生产厂,同类别,同树种生产的产品为一验收批

3.17.11.3  取样方法

批量范围在1200块时,抽样数1块;1201~3200抽样数2块;>3200抽样数3

3.17.12  层板胶合木

执行标准:《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2011;《实木复合地板》GB/T18103-2000;《层板胶合木》GB/T50-2001

3.12.13.1  演策参数

甲醛释放量

3.12.13.2  取样频率和方法

同一规格、同一类产品,根据产品批量大小随机抽取20mm*20mm试件4块。

3.17.14  中纤维密度板

执行标准:《中密度纤维板》GB/T11718-2009;《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T17657-1999

3.17.14.1  检测参数

甲醛释放量

3.17.14.2  取样频率和方法

在每批产品中,任意抽取0.1%(但不得少于一张)的样板进行测试

3.17.15  卫生陶瓷

执行标准:《卫生陶瓷》GB6952-2005

3.17.15.1  检测参数

吸水率、冲击功能(水封试验、污水排放试验、抗龟裂试验),均为选择性试验

3.17.15.2  取样频率

同一生产厂、同种产品、同一级别500~3000件为一验收批,不足500件也按一批计

3.17.15.3  取样方法

每批随机取量抽取3件用于冲击功能试验,3件用于污水排放试验,其它试验项目各取1

3.18  采暖节能

    采暖系统采用的散热器和保温材料进场时,应进行复检,复检应为见证取样检。检测方法:现场随机抽样送检:检查复验报告。

 

序号

材料名称及标准

复验项目

送样数量

检验批划分

1

散热器GB/T13754-2008

单位散热量、金属热强度

1组/组

同一厂家同一规格的散热器按其数量的1%进行见证取样送检,但不得少于2组

2

保温材料

橡塑海绵GB/T13754-2008

密度、导热系数、真空吸水率

板(2m/组);管(2m、组)

同一厂家同材质的保温材料见证取样送检的次数不得少于2次

3

岩棉

GB/T11836-2007

密度、导热系数、质量吸湿率

 

 

4

玻璃棉GB/T13350-2008

 

3.19  通风与空调节能工程

风机盘管机组合绝热材料进场时,应对其技术性能参数进行复验,复验应为见证取样送检。

    检验方法:现场随机抽样送检:核查复验报告

序号

材料名称及标准

复验项目

送样数量

检验批划分

1

风机管盘机组

GB/T19232-2003

供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声、功率

1套、组

同一厂家的风机盘管机组按数量复检2%,但不得少于2台

2

绝热材料

橡塑海绵GB/T17794-2008

速度、导热系数、真空吸水率

板(2m/组);管(2m/组)

同一厂家同材质的保温材料见证取样送检的次数不得少于2次

3

岩棉GB/T11835-2007

密度、导热系数、质量吸释湿率

4

玻璃棉GB/T13350-2008

3.20  空调与采暖系统冷热源及管网节能工程

空调与采暖系统冷热源及管网节能工程的绝热管道、绝热材料进场时,应对绝热材料的导热系数、密度、吸水率等技术性能参数进行复验,复验应为见证取样送检

检验方法:现场随机抽样送检;检查复验报告

检验数量:现场随机抽样送检,核查复验报告

检验数量:同一厂家同材质的绝热材料复验次数不得少于2

送样数量:不少于1m

3.21  配电与照明节能工程

低压配电系统选择的电缆、电线截面积不得低于设计值,进场时应对其截面和芯导体电阻进行见证取样送检

检查数量:同厂家各种规格总数的10%,且不少于2个规格

检验方法:进场时抽样送检,验收时核查检验报告

送样数量:不少于5m

注意事项:所检电线电缆是工程的低压配电系统电中使用的铜芯电线电缆,用于电能转换

从被试电缆电线上切取不小于1.5m的试样3根,不应有任何导致试样导体截面发生变化的扭曲

4  现场检验

4.1 素混凝土CFG桩检测

检测内容:CFG桩复合地基承载力特征值:检测CFG桩身的完整性

4.2 钢筋混凝土灌注桩检测

    检测内容:承载力检验、桩身完整性

检验数量:对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验的方法进行检验,检验桩数不应少于总装数的1%,且不应少于3根,当总桩数少于50根时,应不少于2根。

4.3 灰土地基检测

检测内容:灰土地基承载力必须达到设计要求

检验数量:每单位工程不少于3点,1000㎡以上工程,每100㎡至少有1点;3000㎡以上工程,每300㎡至少有1

4.4 钢筋保护层检测

4.4.1  依据标准:《混凝土结构工程质量验收规程》GB50204-20022011版)

4.4.2  数量规定

对梁类、板类构件,各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检查;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%  

钢筋保护层厚道检验时,纵向受力钢筋保护层厚度,的允许偏差,对梁类构件为+10mm-7mm;对板类构件为+8mm-5mm

4.4.3  位置确定

4.4.3.1  检验的部位,应由监理(建设)、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定

4.4.3.2  对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应在有代表的部位测量1

4.4.4  现场准备

委托方应安排人员负责现场协调与辅助工作,并填写委托单。还应提供设计图纸等相关资料,以确定检测部位的配筋与轴线位置等情况

4.4.5  验收合格的条件

4.4.5.1  当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果判为合格

4.4.5.2  当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率小于90%但不小于80%,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总和计算的合格点率为90

4.4.5.3  每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于其允许偏差值得1.5

4.5  植筋(锚栓)抗拔承载力现场检验

4.5.1  依据标准:《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2005

4.5.2  数量规定

锚固抗拔承载力现场非破坏性检验可采用随机抽样办法取样。同规格、同型号,基本相同部位的锚栓组成一个检难批。抽取数量按每批锚栓总述的1‰计算,且不少于3

4.5.3  位置确定

4.5.3.1  所测构件的表面应平整、对饰面层、浮浆等应予以清除。

4.5.3.2  采用化学粘结的锚栓,试验时其粘结材料应达到固化要求

4.5.4  现场准备

委托方应安排人负责现场协调及辅助工作,并填写委托单,还应提供工程概况、轴线位置、设计拉拔力等。

4.6  外墙饰面砖粘结强度检测

4.6.1  依据标准:《建筑工程饰面砖粘结强度检难标准》JGJ110-2008

4.6.2  数量规定

4.6.2.1  现场粘贴饰面砖粘结强度检验应以每1000㎡同类墙体饰面砖为一个检验批,不足1000㎡应按1000㎡计算,每批应取一组3个试件,每相邻的三个楼层应至少取一组试样

4.6.2.2  带饰面砖的预制墙板复验,应以每同类带饰面砖的预制墙板为一个检验批,不足应按计算,每批应取一组,每组应为3块板,每块板应制取1个试样对饰面粘结强度进行检验

4.6.3  位置确定

试样因随机抽取,每组3块饰面砖彼此相邻间隔应大于500mm。饰面砖粘结龄期必须大于28

4.6.4  现场准备

4.6.4.1  委托方应安排人员在检测部位用手提切割机按标准尺寸(95mm*45mm)沿饰面砖表面切割至基层表面,

4.6.4.2  检测过程中,,委托方应提供必要的协助,给予现场配合

4.6.4.3  委托方应提供工程概况、饰面砖粘贴日期、饰面砖规格类型

4.7  回弹法检测混凝土抗压强度

4.7.1  依据标准:《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011《超声回弹综合法检测抗压强度技术规程》CECS022005

4.7.2  数量规定

4.7.2.1  单个检测:适用于单位结构或构件的检测。当被检测构件数量少于10个时,按单个构件检测。

4.7.2.2  批量检测

适用于在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同、原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件。按批进行检测的构位,抽检数量不得少于同批构件总述的30%且构件数量不少于10件。

4.7.3  位置确定

4.7.3.1  抽检构件应随机抽取有代表性的

4.7.3.2  每一构件测区数不应少于10个。对某一方向尺寸小于4.5m且另一方向尺寸小于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不用少于5个。

4.7.3.3  每一测区200mm*200mm,测区宜选在构件的两个对称可侧面上,也可选在一个可侧面上,且应均匀分布没在构件的重要部门及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件

4.7.3.4  测区应选在使回弹仪处于水平方赂检测混凝土浇筑侧面。当不能满足着已要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土浇筑侧面、表面或底面

4.7.3.5  相邻两个测区的间距应控制在2m以内,侧区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m

4.7.4  现场准备

4.7.4.1  委托方应对检测面(混凝土表面)清洁、平整、干净,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面、必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应有残留的粉末和碎削。

4.7.4.2  检测过程中,委托方应提供必要的协助,给予现场配合

4.7.4.3  委托方应提供工程概况、构件设计强度、浇筑日期等

4.8  门窗性能现场检测

4.8.1  依据标准:《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》JGJ/T211-2010

4.8.2  数量规定

4.8.2.1  单位工程建筑面积5000㎡(含5000㎡)以下时,随机抽取同一生产家具有代表性的1组建筑外窗时间,时间数量为同系列、同规格中、同分级形式的三樘外窗

4.8.2.2  单位工程建筑面积5000㎡以上时,随机抽取同一生产厂家具有代表性的2组建筑外窗,每组为试件数量为同系列、同规格中、通风机行事的三樘外窗

4.8.3  位置规定  

4.8.3.1  建筑门窗工程在竣工验收前,应对建筑外窗的气密性能、水密性能进行现场抽样检测

4.8.3.2  现场检测前应对所抽检的外窗组装质量、安装质量进行必要检查,检测顺序应先进行气密性能检测,后进行水密性能检测

4.8.4  现场准备

4.8.4.1  委托方应安排人员负责现场协调及辅助工作,提供稳定的220V交流电、附近水源。并填写委托单

4.8.4.2  委托方应提供工程概况、门窗品种、系列、型号、规格、主要尺寸及图纸等资料

4.9  钻芯法检测混凝土强度

4.9.1  依据标准:《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CESC032007             

4.9.2  数量规定

4.9.2.1  钻芯确定检测批的混凝土强度推定值时,标准芯样试样的最小样本量不宜小于15个,小直径芯样试件的最小样本量应适当增加

4.9.2.2  钻芯确定单个构件的混凝土强度推定值时,有效芯样试件的数量不应少于3个;对于较小构件,有效芯样试件的数量不得少于2

4.9.3  位置确定

4.9.3.1  钻芯法确定单个构件的混凝土强度推定值时,芯样试件的数量应根据检测批的容量确定

4.9.3.2  芯样应从检测批的结构构件中随机抽取,宜在结构或构件的下列部位钻取

a  结构或构件受力较小的部位;b  沪宁图强度具有代表性的部位;c  便于钻芯机安放与操作的部位;d  避开主筋、预埋件和管线的位置

4.9.4  现场准备

4.9.4.1  委托方应安排提供工程概况、结构或构件种类、外形尺寸及数量、设计混凝土强度等级、检测龄期、原材料和抗压强度试验报告、有关的结构设计施工图等资料

4.10  墙体节能工程现场检测

4.10.1  墙体节能施工现场检验

序号

检测项目

执行(或参照)标准

检验批划分

1

保温板与基层粘结强度

JGJ110-2008

1、 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每50010000㎡面积划分为一个检验批,不足500㎡也为一个检验批

2、 每个检验批不少于3处

2

后置锚固件锚固力

JGJ145-2004

3

饰面砖粘结强度

JGJ110-2008

 

4.10.2  外墙节能构造钻芯检验

4.10.2.1  检验依据:《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

4.10.2.2  钻芯检验时间:外墙施工完完工后,节能分部工程验收前进行

4.10.2.3  取样部位和取样数量

a  取样部位由监理(建设)与施工双方共同确定,不得在外墙施工前预先确定

b  取样部位应选取节能构造有代表性的外墙上相对隐蔽的部位,并兼顾不同朝向和楼层;取样部位必须确保钻芯操作安全,且应方便操作

C  外墙取样数量为一个单位工程每种节能保温做法至少取3个芯样。取样部位宜均匀分布,不宜在同一个房间外墙上取2个或2个以上芯样

D  钻芯检验外墙构造应在监理(建设)人员见证下实施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  检验试验用表

5.1  施工现场应按照单位工程分别建立下列试验台账:

1  钢筋试样台账

2  钢筋连接接头试样台账

3  混凝土试件台账

4  砂浆试件台账

5  需要建立的其它试样台账

5.2  现场试验人员制取试样并做出标识后,应按照试验编号顺序登记试样台账

5.3  检测试验结果不合格或不符合要求时,应在试样台账中注明处置情况。严禁抽撤、替换和修改

5.4  试样台账应作为施工资料保存

5.5  现场试验原应正确填写委托单,有特殊要求时应注明

5.6  办理委托后,现场试验人员应将检测单位给定的委托编号在试验台账上登记

5.7  见证试验的见证人原应对见证取样和送检的全过程进行见证并填写见证记录

5.8  检测机构接收试样时应核见证人员及见证记录,见证人员与备案见证人员不符或见证记录无备案见证人员签字时不得接受试样文件

5.9  以上见证备案、见证委托、试样台账用表、标养室温湿度记录见附录

5  检验试验用表

5.10  材料试验,现场检验报告等用表按当地地标执行

 

 

 

 

 

附录表2.3常用建筑材料进场复试项目、主要检测参数和取样依据

序号

类别

名称

(复试项目)

主要检测参数

取样依据

1

混凝土组成材料

通用硅酸盐水泥

胶砂强度、安定性

《通用硅酸盐水泥》GB175

凝结时间

砌筑水泥

安定性

强度《砌筑水泥》GB/T3183

强度

天然砂

筛分析、含泥量

《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52《建筑用砂》GB/T14684

泥块含量

人工砂

筛分析

石粉含量(含亚甲蓝试验

筛分析

《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52

含泥量

泥块含量

轻集料

颗粒级配(筛分析)

《轻集料及其试验方法第1和第2部扥;轻集料》GB/T17431

堆积密度、吸水率

筒压强度(或强度标号)

粉煤灰

细度、烧失量

《粉煤灰混凝土应用技术规范》GBJ146

需水量比(同一供灰单位,一次/月)

三氧化硫含量(同一供灰单,一次/月)

普通减水剂

高效减水剂

PH值、碱水率

《混凝土外加剂》

GB8076

密度(或细度)

早强剂

钢筋腐蚀、密度(或细度)

《混凝土外加剂》

GB8076

1d3d抗压强度

早强减水剂

钢筋(或细度)、钢筋锈蚀

《混凝土外加剂》GB8076

1d3d抗压强度

缓凝减水剂缓凝高效减水剂

PH值、减水率

《混凝土外加剂》GB8076

 

密度(或细度)、混凝土凝结时间

 

 

 

引气减水剂

PH值、密度(或细度)

《混凝土外加剂》GB8076

减水率、含气量

 

附录表2.3 续表

序号

类别

名称

(复试项目)

主要检测参数

取样依据

1

混凝土组成材料

速凝剂

密度(或细度)

《喷射混凝土用速凝剂》JC477

1d抗压强度

凝结时间

缓凝剂

PH值、密度(或细度)

《混凝土外加剂》GB8076

塌落度增加值、塌落度保留值

泵送剂

PH值、密度(或细度)

《混凝土泵送剂》JC473

塌落度增加值、塌落度保留值

防冻剂

钢筋锈蚀、密度(或细度)

《混凝土防冻剂》JC475

R-7和R+28抗压强度比

膨胀剂

限制膨胀率

《混凝土膨胀剂》GB23439

引气剂

PH值、含气量、密度(或细度)

《混凝土外加剂》GB8076

防水剂

PH值、钢筋锈蚀

《砂浆、混凝土防水剂》JC474

密度)或细度)

2

钢筋

热轧光圆钢筋

拉伸(屈服强度、抗拉强度、断后伸长率)

《钢筋混凝土用钢  第一部分:热轧光圆钢筋》

弯曲性能

热轧带肋钢筋

拉伸(屈服强度、抗拉强度、断后伸长率)

《钢筋混凝土用钢 第一部分:热轧光圆钢筋》GB1499.2

弯曲性能

碳素结构钢低合金高强度结构钢

拉伸(屈服强度、抗拉强度、断后伸长率)

复试条件:《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205相关规定

《钢及钢产品 力学性能试验取样位置及试验制备》GB/T2975 《碳素结构钢》GB/T700 《低合金高度强度结构钢》GB/T1591

弯曲

冲击

钢筋混凝土用余热处理钢筋

拉伸(屈服强度、抗拉强度。断后伸长率)

《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014

冷弯

 

 

 

附录表2.3续表

序号

类别

名称

(复试项目)

主要检测参数

取样依据

2

钢筋

冷轧带肋钢筋

拉伸(抗拉强度、伸长率)

《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ95

弯曲或反复弯曲

冷轧扭钢筋

拉伸(抗拉强度、伸长率)

《冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程》JGJ115

冷弯

预应力混凝土用钢绞线

最大力、最大力总伸长率

《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224

规定非比例延伸

3

钢结构连接件及防火涂料

扭剪型高强度螺栓连续副高强度大六角头螺栓连续副

预应力

《钢筋混凝土工程施工质量验收规范》GB50205《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231

高强度大六角螺栓连续副

扭矩系数

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231

螺栓球节点钢网架高强度螺栓

拉力载荷

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205

高强度螺栓连接滑移面

抗滑移系数

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205

防火涂料

粘结强度

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205

抗压强度

 

 

铝箔面石油沥青防水卷材

拉力、柔度

《铝箔面石油沥青防水卷材》JC/T504

4

防水材料

改性沥青聚乙烯胎防水卷材

拉力、断裂延伸率

《改性沥青表聚乙烯胎防水卷材》GB18967

低温柔度、耐热度

不透水性

弹性体改性沥青防水卷材

拉力、低温柔性

《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242

延伸率(G类除外)

耐热性(地下工程除外)

不透水性

塑性体改性沥青防水卷材

拉力、低温柔性、不透水性

《塑性体改沥青防水卷材

》GB18243

延伸率(G类除外)

 

耐热性(地下工程除外)

自粘聚合物改性沥青防卷材

拉力、低温柔性、不透水性

《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441

最大拉力时延伸率

沥青断裂延伸率(适用于N类)

耐热度(地下工程除外)

高分子防水片材

断裂、拉伸强度、扯断伸长率

《高分子防水材料 第一部分:片材》GB17173.1

不透水性、低温弯折

 

 

 

聚氯乙烯防水卷材

拉力(适合于L、W类)

《聚氯乙烯防水卷材》GB12925

拉伸强度(适合于N类)

不透水性、断裂伸长率、低温弯折性

氯化聚乙烯防水卷材

拉力(适合于W类)

《氯化聚乙烯防水卷材》GB12953

拉伸强度(适合于N类)

不透水性、断裂伸长率、低温弯折性

氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材

拉伸强度、断裂伸长率

《氯化聚乙烯-橡胶共温防水卷材》JC/T684

不透水性、脆性温度

水乳型沥青防水材料

固体含量、不透水性

《水乳型沥青防水涂料》JC/T408

低温柔度、耐热度

断裂伸长率

聚氨酯防水涂料

固体含量、断裂伸长率

《聚氨酯防水涂料》GB/T19250

拉伸强度、低温弯折率、不透水性

聚合物乳液建筑防水涂料

固体含量、断裂延伸率

《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T864

拉伸强度、不透水性、低温柔性

聚合物水泥防水涂料

固体含量、不透水性

《聚合物水泥防水涂料》GB/T23445

断裂伸长率(无处理)

拉伸强度(无处理)

低温柔性(适用于I型)

 

止水带

拉伸强度、撕裂强度

《高分子防水材料 第二部分 止水带》GB18173.2

体积膨胀倍率

制品性膨胀橡胶

拉伸强度、扯断伸长率

《高分子防水材料 第三部遇水膨胀橡胶》GB/T18173.3

体积膨胀倍率

腻子型膨胀橡胶

高温流淌性、低温试验

《高分子防水材料 第三部分 遇水膨胀橡胶》GB/T18173.3

体积膨胀倍率

聚硫建筑密封胶

拉伸粘结性、低温柔性

《聚硫酯建筑密封胶》GB16776

施工度、耐热度(地下工程除外)

建筑用硅酮结构密封胶

拉伸粘结性

《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776

 

 

 

 

聚氨酯建筑密封胶

拉伸粘结性

《聚氨酯建筑密封胶》JC/T482

低温柔性、施工图

耐热度(地下工程除外)

丙烯酸酯建筑密封胶

拉伸粘结性

《丙烯酸酯建筑建筑密封胶》JC/T484

低温柔性、施工度

耐热度(地下工程除外)

水泥基渗透结晶型防水材料

抗折强度、抗渗压力

《水泥基渗透结晶型防水材料》GB18445

5

砖及砌块

烧结普通砖

抗压强度

《烧结普通砖》GB5101

烧结多孔砖

《烧结多孔砖》GB13544

烧结空心砖和空心砌块

《烧结空心砖和空心砌砖》GB13545

蒸压灰砂空心砖

《蒸压灰砂空心砖》JC/T637

粉煤灰砖

抗压强度、抗折强度

《粉煤灰砖》JC239

蒸压灰砂砖

《蒸压灰砂砖》GB11945

粉煤灰砌块

抗压强度

《粉煤灰砌块》JC238

普通混凝土小型空心砌块

《普通混凝土小型空心砌块》GB8239

轻集料混凝土小型空心砌块

强度等级、密度等级

《轻集料混凝土小型空心砌块》GB/T15229

蒸压加气混凝土砌块

立方体抗压强度、干密度

《蒸压加气混凝土砌块》GB/T11968

 

 

 

 

6

装饰装修材料

人造木板、饰面人造木板

游离甲醛释放量或含量

《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T18580

室内用花岗岩

放射性

《天然花岗岩建筑板材》GB/T18601

外墙陶瓷面砖

吸水率、抗冻性(用于寒冷地区)

《陶瓷砖》GB/T4100

7

幕墙材料

石材

弯曲强度、冻融

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210

铝塑复合板

180度剥离强度

《建筑幕墙用铝塑复合板》GB/T17748

玻璃

传热系数、遮阳系数

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411

可见光透射比、中空玻璃露点

双组分硅酮结构胶

相容性

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210

拉伸粘结性(标准条件下)

幕墙样板

气密性(当幕墙面积大于3000平米或建筑外墙面积的50%时,应制作幕墙样板

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411

水密性能、抗风压性能

隔热型材

抗拉强度

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411

抗剪强度

8

节能材料

胶粉聚苯颗粒(使用墙体及屋面)

导热系数、干表观密度

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411

抗压强度

建筑外门窗

气密性能、水密性能、抗风压性能

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411

传热系数(适用于严寒、寒冷和夏热冬冷地区)

中空玻璃露点表观密度

玻璃遮阳系数

适用于夏热水冷和夏热冬暖地区

可见光透射比

绝热用模塑聚苯乙烯塑料(适用墙体及屋面)

表观密度、压缩强度

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411

导热系数

 

 

 

绝热用挤聚苯乙烯泡沫塑料(适用墙体及屋面)

压缩强度

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411

导热系数

胶粘材料(适用墙体)

拉伸粘结强度

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411、《外墙外保温工程技术规范》JG/T547

耐碱性玻纤网格布(适用墙体)

断裂强力(经向、纬向)

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144

耐碱强力保留率(经向、纬向)

保温板钢丝网架(适用墙体)

焊点抗拉力

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411

抗腐蚀性能(镀锌层质量或镀锌层均匀性)

保温砂浆、(适用屋面、地面)

导热系数

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411、《建筑保温砂浆》GB/T20473

干密度

抗压强度

抹面胶浆、抗裂砂浆

拉伸粘结强度

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411、《外墙外保温工程技术规范》JGJ144

岩棉、矿渣棉、玻璃棉、橡塑材料(适用采暖)

导热系数

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411

密度

吸水率

散热器

单位散热器

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411

金属热强度

 

 

 

 

 

风机盘管机组

供冷量、供热量

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411

风量、出口静压、噪声、功率

电线、电缆(适用低压配电系统)

截面

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411

每芯导体电阻值

 

 

 

 

附录表2.4 施工过程质量检测试验项目、主要检测试验参数和取样依据

序号

类别

检测试验项目

主要检测试验参数

取样依据

备注

1

土方回填

土工击实

最大干密度

《土工试验方法标准》GB/T50123175

 

最优含水量

压实强度

压实系数

《建筑地基基础设计规范》GB50007

 

2

地基与基础

换填地基

压实系数或承载力

《建筑地基处理技术规范》JGJ79、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202

 

加固地基、复合地

承载力

 

桩基

承载力

《建筑基桩检测技术规范》JGJ106

 

桩身完整性

钢桩除外

3

基坑支护

土钉墙

土钉抗拔力

《建筑基坑支护技术规程》JGJ120

 

水泥土墙

墙身完整性

 

墙体强度

设计有要求时

锚杆、灌浆

锁定力

 

4

结构工程

钢筋连接

机械连接工艺检验

抗拉强度

《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107

 

机械连接现场检验

《钢筋焊接及验收规程》JGJ18

 

钢筋焊接工艺检验

抗拉强度

 

弯曲

闪光对焊、气压焊接头

闪光对焊

抗拉强度

 

弯曲

 

 

气压焊

抗拉强度

 

 

弯曲

适用于水平连接筋

电弧焊、电渣压力焊、预埋件钢筋丁性接头

抗拉强度

《钢筋焊接及验收规程》JGJ18

 

网片焊接

拉剪力

热轧带肋钢筋

抗拉强度

冷轧带肋钢筋

抗剪力

混凝土配合比

工作性

《普通混凝土配合比设计规范》JGJ55

指工作度、塌落度和扩展度等

强度等级

 

混凝土性能

标准养护试件强度

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

《混凝土外加剂应用技术规范》GB502119

《建筑工程冬季施工规程》JGJ104

 

同条件试件强度(受冻临界、拆模、张拉、放张和临负荷等)

同条件养护28d转标准养护28d试件强度和受冻临界强度试件按冬期施工相关要求增设。其他同条件试件根据施工需要留置

同条件养护28d转转标准养护28d试件强度

抗渗性能

《地下防水工程质量验收规范》GB50208

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

有抗渗要求时

砂浆配合比设计

强度等级

《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ96

 

稠度

 

砂浆力学性能

标准养护时间强度

《砌体工程施工质量验收规程》GB50203

 

同条件养护试件强度

冬期施工时增设

网架结构焊接球节点、螺栓球节点

承载力

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205

 

焊缝质量

焊缝探伤

 

 

 

后锚固(植筋、锚栓)

拉拔承载力

《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145

 

5

装饰装修

饰面砖粘结

粘结强度

《建筑工程饰面砖黏贴强度检验标准》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附录表2.5 工程实体质量与使用功能检测项目、主要检测试验参数和取样依据

序号

类别

检测试验项目

主要检测试验参数

取样依据

1

实体质量

混凝土结构

钢筋保护层厚度

《混凝土结构工程施工质量验收规范》G50204

结构实体检验用同条件养护时间强度

围护结构

外窗气密性(适用于严寒、寒冷、夏热冬冷地区)

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411

外墙结构构造

2

结构工程

室内环境污染

《民用建筑工程内环境污染控制规范》GB50411

甲醛

TVOC

系统节能性能

室内温度

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411

供热系统室外管网的水力平衡度

供热系统的补水率

室外管网的热输送效率

各风口的风量

通风与空调系统的总风量

空调机组流水量

空调系统冷热水、冷却水总流量

平均照度与照明动率密度

 

 

 

附录表2.6 塑料管材管件工地复试、有见证检验指标及测试方法

工地复试检验指标及测试方法

棺材品种

检验项目

技术要求

测试方法

交联聚乙烯管(PE-X)

外观及尺寸

GB/T18992

GB/T8806

耐热聚乙烯管(PE-RT)

外观及尺寸

CJ/T175

GB/T8806

聚乙烯管(PB)

外观及尺寸

GB/T19473

GB/T8806

铝塑复合管(XPAP)

外观及尺寸

GB/T18997

GB/T8806

无规共聚聚丙烯管(PP-R)

外观及尺寸

GB/T18742

GB/T8806

聚乙烯(PE)

外观及尺寸

GB/T13663

GB/T8806

硬聚氯乙烯建筑给水管(PVC-U)

外观及尺寸

GB/T10002

GB/T8806

硬聚氯乙烯建筑排水管(PVC-U)

外观及尺寸

GB/T5836

GB/T8806

有见证检验项目及测试方法

棺材品种

检验项目

技术要求

测试方法

送样数量

交联聚乙烯管(PE-X)

静液压试验

GB/T18992中4.6MPa、95℃、165h静液压强度

GB/T6111

6m

交联度

PE-Xa≥70%、PE-Xb≥65%/GB/T18992

GB/T18474

 

耐热聚乙烯管(PE-RT

静液压试验

CJ/t175中3.55MPa、95℃、165h静液压强度

GB/T6111

6m

聚乙烯管(PB)

静液压试验

GB/T19473中6.2MPa、95℃、165h静液压强度

GB/T6111

6m

铝塑复合管(XPAP)

静液压试验

GB/T18997中搭接焊2.72MPa、82℃、10h静液压强度,对接焊2.42MPa、95℃、1h静液压强度

GB/T6111

6m

管环剥离力

GB/T18997

GB/T18997

 

交联度

GB/T18997

GB/T18997

 

爆破压力

GB/T18997

GB/T15560

 

无规共聚聚丙烯管(PP-R)

静液压试验

GB/T18742中3.8MPa、95℃、165h静液压强度

GB/T6111

直管:1m+6根;盘管:6m

熔点

SH/T1750

SH/T1750

 

简支梁冲击

GB/T18742

GB/T1742

 

聚乙烯(PE)

静液压试验

GB/T13663中4.6MPa、80℃、165h静液压强度

GB/T6111

直管:1m+6根;盘管:6m

碳黑分散性

GB/T13663中≤等级3

GB/T18254

 

硬聚氯乙烯建筑给水管(PVC-U)

静压试验

 

GB/T6111

75以下8m,以上4m

落锤冲击试验

GB/T10002.1中0℃,TIR≤5%

GB/T14152

 

密度

GB/T10002.1中1350~1460kg/m³

GB/T1033

 

硬聚氯乙烯建筑排水管(PVC-U)

拉伸屈服强度

GB/T5836中≥40MPa

GB/T8804

1m+6根

落锤冲击试验

GB/T5836中0℃,TIR≤10%

GB/T14152

密度

GB/T5836中1350~1550kg/m³

GB/T1033

 

其他类似问题

1 基本规定、要求1.0.1 建筑工程施工现场检验试验技术管理应按以下程序进行:1.对见证人员进行备案,报质检站、试验站、建设单位等;2.制定工程施工检验试验计划,报监理审批同意后实施;3.制取试样并做好标识;4.填写送式委托单、见证取样单;5.登记试验台账,填写试件编号等;6.送检;7.检测试验;8.收集整理试验报告;9 ...阅读全文

V。 2017-05-30 3426 0

文章转自“品茗施工技术”,扫一扫下文二维码即可关注此微信,阅读更多专业文章!执行标准 《通用硅酸盐水泥》GB175-2007;《砌筑水泥》GB/T3183-2003;《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 检测参数 一般为强度、凝结时间、安定性:砌筑水泥还需对保水率进行检测。装修阶段抹灰工程检测凝结时间、安定性,粘结用水 ...阅读全文

mya 2016-05-25 2451 0

预拌砂浆需不需要进场复试?我知道砂浆试块是肯定要送的,我这里问的是预拌砂浆原材料要不要取样复试? ...阅读全文

一寝梦尘埃 2018-04-18 6988 5

原材料见证取样委托单 ...阅读全文

yuyong 2012-12-23 3865 2

哪位知道电线电缆的取样标准说一下呀 ...阅读全文

阳阳 2019-03-12 2290 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭