哼唱
发帖时间:2017-05-31 10:14:50 楼主

1、有无全面的高支模专项施工方案的编制要点和方案论证的关键控制点?

2、各规范对同类脚手架的计算要求存在差异性,比如荷载分项系数等,实际该如何取值?

3、小众的方塔形承插式支撑架无相关的参考规范,它的承重体系受力分析该如何进行?


匿名用户
回帖时间:2017-06-06 11:11:19 1楼

这是深圳的模板工程论证要求。
明朗的天
回帖时间:2017-05-31 11:40:25 2楼

1、关于软件中规范的使用:建议使用GB50666-2011,其余的均为行业标准,其中有些数值不一样,例如立杆的稳定性有150、180、210,最好用180(即GB50666-2011);2、钢管的衰减系数取值应小于1;3、计算时建议选用可调支座(如果使用扣件计算、则扣件因为磨损,取系数时小于1,则计算出来只有使用双扣件才能满足要求);4、危险等级安全系数取值为1.1。

其他类似问题

1、有无全面的高支模专项施工方案的编制要点和方案论证的关键控制点?2、各规范对同类脚手架的计算要求存在差异性,比如荷载分项系数等,实际该如何取值?3、小众的方塔形承插式支撑架无相关的参考规范,它的承重体系受力分析该如何进行?...阅读全文

哼唱 2017-05-31 1725 2

请问一般楼板厚度达多少,梁截面达多少需要按高大模板编制方案,这应该是一个比较有用的经验值...阅读全文

技术工人 2012-05-07 4055 4

请问大家计算模板支架时规范是怎么选择的?扣件式的规范,下面三本选择出来计算结果偏差还是有点大的。感觉2020标准比较保守,2011和2016算的过,2020标准就算不过。本地好像也查不到推荐使用哪种规范。你们是怎么选择的?2020标准算出来,可能多加一根立杆,对于现场工人操作不太友好,而用2016规范少一根也能算的过。纠结啊...阅读全文

豆豆282 2022-05-04 570 1

? ? ? 一、关于立杆基础验算。目前软件里没有立杆基础没有搭设在混凝土地面上的选项,遇到一个工程高支模架要搭设在底层地面混凝土上,地面构造为素土夯实,200厚卵石垫层,200厚的C20混凝土垫层,根据计算立杆底垫板的底面平均压力p=N/(mfA)=12.314/(0.9×0.09)=152.019kPa,按照软件提示是混凝土面不计算,但是专家提出这么大的力你不验算地面能承受吗?要求设计出联系单,设计因为种种原因根本没考虑,高支模架,说按照设计规范地面构造满足了。不原出单子改,如果品茗能设置一个地面混凝土验算模块,可以提出一个加固补强的方案,这样方案上体现出来设计也没话说了,一般遇到这样的情况大家是怎么样解决的。设计最后的意见是要求施工单位直接提个方案他们审核。? ? 二、关于浙江版本的高支模架参数。? ? ?浙江江版本模板支架自重为什么只能输入小于1的数字不能大于一?按说明不是高度乘0.15吗?如图...阅读全文

Fox115 2017-09-03 2261 1

新版安全软件中,模板及支架标准值如何取,按建筑工程模板安全施工技术规定,G1k应根据模板设计图纸计算确定,软件中给的选项表是肋型或无梁楼板模板的标准值,如果计算梁的模板时是否也可以按这个表取值,如果要按设计图纸计算,如何计算。谢谢...阅读全文