小朋友
发帖时间:2017-05-31 14:53:29 楼主
匿名用户
回帖时间:2017-05-31 16:38:10 1楼

@小朋友,没看到怎么回复你,就在快速回帖这边打了。

再次看了我的第一次回答,确实是有讲将清楚了。本次送佛送到西的原则,再回答你一次:

可以计算,但是你没资质出支护设计方案。你做支护施工方案只是根据设计的支护设计方案来做的,做好后进行专家论证通过后方可施工。不知道我这次讲清楚了没?

匿名用户
回帖时间:2017-05-31 15:53:53 2楼

未明确具体开挖深度及土质无法直接判断。

普通土质开挖不小于5m时,应由有资质的设计单位进行设计,因此施工单位不能自行使用品茗进行支护计算。

当土质较好,开挖深度小于5m时,可以使用品茗软件进行验算。

  • 匿名用户2017-05-31 15:55:13回复

    第二段第一个字“通”为笔误,应删除。建议网站管理人员可以添加一个权限对自己的回复进行编辑,避免此种笔误情况。

  • 小朋友2017-05-31 16:26:03回复

    那大于5m的深基坑软件不可以计算了是吗?专家论证也需要自己出计算书的