发帖时间:2017-06-01 10:59:34 楼主

请问《厨房卫生间排风系统安装检验批质量验收记录》的内容应该怎么填写啊

Better me
回帖时间:2017-06-01 14:53:00 1楼

新国标软件里确实存在一些没有验收项目的空白表页的,存在这些空白表是由于国家验收规范并没有对这部分内容作出相应的规定需要检查哪些项目,后续的验收规范会完善起来。

解决方法:如果目前需要用到这部分表格,依据GB50300-2013第4.0.7条之规定,可由建设单位组织监理、施工等单位在施工前根据工程具体情况协商确定,并据此整理施工技术资料和进行验收。

其他类似问题

请问《厨房卫生间排风系统安装检验批质量验收记录》的内容应该怎么填写啊...阅读全文

龙舞芳菲 2017-06-01 3546 1

厨房卫生间排风系统安装检验批质量验收记录怎么填写...阅读全文

小 妖 2017-11-12 2673 1

厨房、卫生间排风系统安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 厨房、卫生间排风系统安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按材料、系统类别划分检验批。三、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016摘要4.2.1 风管加工质量应通过工艺性的检测或验证,强度和严密性要求应符合下列规定: 1 风管在试验压力保持5min及以上时,接缝处应无开裂,整体结构应无永久性的变形及损伤。试验压力应符合下列规定: 1)低压风管应为1.5倍的工作压力; 2)中压风管应为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa; 3)高压风管应为1.2倍的工作压力。 2 矩形金属风管的严密性检验,在工作压力下的风管允许漏风量应符合表4.2.1的规定。 3 低压、中压圆形金属与复合材料风管,以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,应为矩形金属风管规定值的50%。 4 砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形金属低压风管规定值的1.5倍。 5 排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的规定,N1~N5级净化空调系统风管的严密性应符合高压风管的规定。 6 风管系统工作压力绝对值不大于l25Pa的微压风管,在外观和制造工艺检...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 22678 0

卫生间、厨房蓄水试验记录怎么填...阅读全文

开心 2017-12-19 1950 2

风管系统安装检验批验收质量验收记录(排风系统)表格示例—— 风管系统安装检验批验收质量验收记录(排风系统)表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 6 风管系统工作压力绝对值不大于l25Pa的微压风管,在外观和...阅读全文