一、施工依据
立面图、建筑总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)
二、主要施工图纸
A轴~L轴立面图
建筑总说明
三、施工现场图片
根据验收规范确定:幕墙工程检验批容量单位为m2
特别注意:幕墙工程检验批容量为有限值!最大检验批容量为“1000m2”!
四、验收规范
【规范名称及编号】《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001)
【条文摘录】
摘录一:
9.1.5各分项工程的检验批应按下列规定划分:
1相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500—1000m2应划分为一个检验批,不足500 m2也应划分为一个检验批。
2同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。
3对于异型或有特殊要求的幕墙,检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。
9.1.6检查数量应符合下列规定:
1每个检验批每100 m2应至少抽查一处,每处不得小于10 m2。
2对于异型或有特殊要求的幕墙工程,应根据幕墙的结构和工艺特点,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。
摘录二:
9.4石材幕墙工程
9.4.1本节适用于建筑高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度的石材幕墙工程的质量验收。
主控项目
9.4.2石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0MPa;吸水率应小于0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。
检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。
9.4.3石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。检验方法:观察。
9.4.4石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。检验方法:检查进场验收记录或施工记录。
9.4.5石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。
检验方法:检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。
9.4.6石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必须符合设计要求,安装必须牢固。检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。
9.4.7金属框架的连接件和防腐处理应符合设计要求。检验方法:检查隐蔽工程验收记录。
9.4.8石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
9.4.9石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致。
检验方法:检查隐蔽工程验收记录。
9.4.10各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。
检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
9.4.11石材表面和板缝的处理应符合设计要求。检验方法:观察。
9.4.12石材幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,板缝宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。
检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录。
9.4.13石材幕墙应无渗漏。检验方法:在易渗漏部位进行淋水检查。
一般项目
9.4.14石材幕墙表面应平整、洁净,无污染、缺损和裂痕。颜色和花纹应协调一致,无明显色差,无明显修痕。
检验方法:观察。
9.4.15石材幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。检验方法:观察;手扳检查。
9.4.16石材接缝应横平竖直、宽窄均匀;阴阳角石板压向应正确,板边合缝应顺直;凸凹线出墙厚度应一致,上下口应平直;石材面板上洞口、槽边应套割吻合,边缘应整齐。检验方法:观察;尺量检查。
9.4.17石材幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。检验方法:观察。
9.4.18石材幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。检验方法:观察;用水平尺检查。
9.4.19每平方米石材的表面质量和检验方法应符合表9.4.19的规定。
9.4.20石材幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表9.4.20的规定。
五、检验批选用
[GB50300-2013]建筑工程施工质量验收统一标准:http://www.pmddw.com/DataSee_18624_1.aspx
[GB 50210-2001]建筑装饰装修工程质量验收规范:http://www.pmddw.com/DataSee_18422_1.aspx
[JGJ133-2001]金属和石材幕墙工程技术规范:http://www.pmddw.com/DataSee_328_1.aspx
六、检验批及原始记录实例
原始记录附图
注:
1.原始记录中验收项目根据相关验收规范填写,如果设计要求高于验收规范,按照设计要求填写,如果设计有要求,验收规范无对应的要求,按照设计要求填写;
2.原始记录中验收部位结合图纸根据实际情况填写;
3.原始记录中验收情况记录需要用文字描述的根据相关验收规范条文把不是肯定句的改为肯定句填写。如验收规范没有具体的要求,例如:只说明要符合国家现行相关标准的规定,那么我们就需要找到这边相关标准,然后根据相关标准填写验收情况记录。验收记录中抽查项目是数值的,软件点击原始记录得到规范范围的一个偏差值,仅供参考。工程实际中填写原始记录数值应是施工现场实际得到的实测值。(GB50300-2013第3.0.9条检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。)
Ⅰ需收集资料:
1、如是分包:收集分包单位资质、人员证件、分包合同
2、石材:材料厂家资质、合格证、质量证明文件