思绪飘了好远
发帖时间:2017-06-03 09:58:57 楼主

电气符号大全

BVR 2.5(聚氯乙烯绝缘皮软铜芯2.5电线

 

SR:沿钢线槽敷设; BE:沿屋架或跨屋架敷设;  CLE:沿柱或跨柱敷设; WE:沿墙面敷设;CE:沿天棚面或顶棚面敷设; ACE:在能进入人的吊顶内敷设;BC:暗敷设在梁内;CLC:暗敷设在柱内;WC:暗敷设在墙内;CC:暗敷设在顶棚内;ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内;FC:暗敷设在地面内

SCE:吊顶内敷设,要穿金属管

一,导线穿管表示

SC-焊接钢管; MT-电线管;PC-PVC塑料硬管; FPC-阻燃塑料硬管; CT-桥架; MR-金属线槽;M-钢索

CP-金属软管; PR-塑料线槽; RC-镀锌钢管

二,导线敷设方式的表示

DB-直埋;TC-电缆沟;BC-暗敷在梁内; CLC-暗敷在柱内;WC-暗敷在墙内;CE-沿天棚顶敷设

CC-暗敷在天棚顶内;SCE-吊顶内敷设;F-地板及地坪下;SR-沿钢索;BE-沿屋架,梁;WE-沿墙明敷

三,灯具安装方式的表示

CS-链吊;DS-管吊;W-墙壁安装;C-吸顶;R-嵌入;S-支架;CL-柱上

 

沿钢线槽:SR;沿屋架或跨屋架:BE;沿柱或跨柱:CLE;穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT

穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR

塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金属软管敷设:CP

直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;导线敷设部位的标注;沿或跨梁(屋架)敷设:AB;暗敷在梁内:BC

沿或跨柱敷设:AC;暗敷设在柱内:CLC;沿墙面敷设:WS;暗敷设在墙内:WC;沿天棚或顶板面敷设:CE

暗敷设在屋面或顶板内:CC;吊顶内敷设:SCE;地板或地面下敷设:FC

 

HSM8-63C/3P

DTQ30-32/2P这两个应该是两种塑壳断路器的型号,

HSM8-63C/3P适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关)

DTQ30-32/2P也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关

其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下

矿用铠装控制电缆;MKVV22,MKVV32  2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm

铠装控制电缆;KVV22,KVV32,KVVR22  2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm

铠装屏蔽控制电缆KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22

2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm

铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22

2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm

铠装阻燃屏蔽控制电缆;

ZR-KVVP22,ZR-KVVRP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVRP2-22

2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm

铠装通信电缆;HYA22,HYA23,HYA53,HYV22,HYV23  5对,10对------2400

对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径

铠装充油通信电缆;HYAT22,HYAT23,NYAT53  5对,10对------800对

0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径

铠装阻燃通信电缆;

ZR-HYA22,ZR-HYA23,ZR-HYA53,WDZ-HYA23,WDZ-HYA53

5对,10对------2400对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径

矿用铠装阻燃通信电缆;MHYA22,MHYV22,MHYA32,MHYV32

5对,10对------200对,0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0线径

铠装计算机电缆;

DJYVP22,ZR-DJYVP22,DJYVRP22,DJYPV22,ZR-DJYPV22DJYPVR22

DJYPVP22,DJYPVRP22,ZR-DJYPVP22,ZR-DJYPVPR22

1*2*0.75   2*2*1.0  3*2*1.5   ------30*2*1.5mm

铠装铁路信号电缆;PZY23,PTY23,PZY22,PTY22,PZYH23,PTYH23

PZYA23,PZYA22,PZYAH22,PTYAH22,PTYAH32,PZY32

4芯-6芯-8芯-9芯------6

型号含义:

R-连接用软电缆(电线),软结构。

V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套

B-平型(扁形)。

S-双绞型。A-镀锡或镀银。

F-耐高温

P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装

Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套

FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同

YJ—交联聚乙烯绝缘

V—聚氯乙烯绝缘或护套

ZR—阻燃型

NH—耐火型

WDZ—无卤低烟阻燃型

WDN—无卤低烟耐火型

例如:SYV 75-5-1(A、B、C)

S:射频Y:聚乙烯绝缘V:聚氯乙烯护套A:64编B:96编C:128编

75:75欧姆5:线径为5MM 1:代表单芯

SYWV 75-5-1

S:射频Y:聚乙烯绝缘W:物理发泡V:聚氯乙烯护套

75:75欧姆5:线缆外径为5MM 1:代表单芯

例如:RVVP2*32/0.2RVV2*1.0 BVR

R:软线VV:双层护套线P屏蔽

2:2芯多股线32:每芯有32根铜丝0.2:每根铜丝直径为0.2MM

ZR-RVS2*24/0.12

ZR:阻燃R:软线S:双绞线

2:2芯多股线24:每芯有24根铜丝0.12:每根铜丝直径为0.12MM

型号、名称

RV铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)

AVR镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)

RVB铜芯聚氯乙烯平型连接电线

RVS铜芯聚氯乙烯绞型连接电线

RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆

ARVV镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆

RVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆

RV-105铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆

AF-205AFS-250AFP-250镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线

2、规格表示法的含义

规格采用芯数、标称截面和电压等级表示

①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面),0.6/1KV,

如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV

②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面,0.6/1KV,

如:4**185+1*95 0.6/1KV

③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T

举例,从电源引入端开始向配出端顺序看:
1、SCB10-200010/0.4 D/Yn11
干式变压器,10KV/0.4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法);
2、TMY-3[2*(125*10)]+1*(125*10)
低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排,3条相线为双排,PEN为单排;
3、MT40H1/3P MIC5.0  I=3200A
低压总进线自动(万能)断路器,施耐德品牌,电流规格4000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家样本;
4、4000/5A
进线侧电流互感器变比,4000/5
5、NS100H/3P I=100A  GPU3-60II
浪涌保护辅助回路,配施耐德NS100H/3P开关、GPU3-60II浪涌吸收保护器;
6、D1:MNS1000*1000*2200
低压柜编号、型号,MNS系列,进线柜尺寸为1000宽、1000深、2200高;
7、D2、D3:无功功率补偿
电容补偿柜
8、GLR-1250/3P,ZWKARC-12/J
带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路;
9、FYS-0.22
浪涌吸收保护(避雷器);
10、NT100-100A
熔断器,100A;
11、LC1-DPK12M7C
施耐德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组;
12、FK-Dr30/440/7
电容器组回路串接电抗器,防止瞬间切换过电流;
13、10*MKPg0.44-30-3
10组电容器,MKPg0.44型号,30KVar、三相;
14、D7,含4套NS系列断路器
低压出线柜,NS400N/3P200A表示施耐德NS400N断路器,400A框架,整定电流为200A;
15、112KWWDZA-YJY-4*185+E95
该出线回路为112KW负荷,出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套),规格为4*185+E95,E95表示PE线规格95;
16、ACR220E、300/5
安科瑞品牌仪表(出线回路电流表),配300/5电流互感器;
17、D9,含MT25H1/3P MIC5.0 I=1600A及2000/5A
低压母联柜,断路器为MT25H1/3PMIC5.0,整定电流1600A,配2000/5A电流互感器。
18、标注:3-7-N3之类
不同的设计人员有不同的习惯,这里表示第3套变配电系统(对应变压器T3)、第7面低压柜、第3条出线回路(该柜内的第3个抽屉);
19、补充
MNS系列低压配电柜标准垂直母线的规格是1000A,即每个柜可以提供1000A以内的配电负荷能力,超出1000A时(如需要1600A)要采用双垂直母线,可以做到2000A,这些参数要查不同系列低压柜的样本。


三十夜
回帖时间:2017-06-08 10:09:20 1楼

学习了··收藏了··谢谢楼主


其他类似问题

电气符号大全BVR 2.5(聚氯乙烯绝缘皮软铜芯2.5电线 SR:沿钢线槽敷设; BE:沿屋架或跨屋架敷设; CLE:沿柱或跨柱敷设; WE:沿墙面敷设;CE:沿天棚面或顶棚面敷设; ACE:在能进入人的吊顶内敷设;BC:暗敷设在梁内;CLC:暗敷设在柱内;WC:暗敷设在墙内;CC:暗敷设在顶棚内;ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内;FC:暗敷 ...阅读全文

思绪飘了好远 2017-06-03 1936 1