网上已有很多图纸会审的审查方法,我就不搬到这边过来了,我这边就给出几个比较细的审查点(适用于图纸已经比较完善的情况,后面要是还有时间,会再整一版主要站在设计角度考虑的自查技巧),统一过一遍,可以避免每次施工的时候才看到,又要和设计沟通,要等文件,导致影响施工,不足之处请大家补充和指正。
1、柱墙
1)上柱是否超出下层柱范围(竖向偏位);
2)定位标注是否明确;
3)图示和标注钢筋数量是否一致;
4)标注的截面尺寸和定位的截面尺寸是否相同。
5)对比建施是否该处有墙柱。
2、梁
1)是否存在次梁梁底标高比主梁低的情况;
2)梁钢筋是否自相矛盾,eg:7C25,4/2;
3)梁钢筋是否漏标;
4)梁底标高是否低于相邻板底标高的情况。
5)对比建施是否该处有梁。
3、填充墙砌体
1)砌体底部是否全部落在梁上;
2)砌体顶部侧面与梁墙柱侧面间距是否小于500mm;
3)砌体定位是否明确;
4)门窗尺寸与洞口尺寸是否能对上。
4、大样
1)大样是否能和平面图对应;
2)结构大样是否能和建筑大样对应;
5、洞口
1)结构洞口定位及尺寸是否同建筑洞口;
2)建筑洞口是否结构有开洞;
3)结构洞口是否建筑有开洞;
6、楼梯
1)楼梯顶部的栏杆反坎;
2)避难层等防火分区分界处,楼梯中间有防火墙,应有梁支撑;
3)楼梯起设层数在建结施是否一致;
4)是否有个别梯板或平台的配筋板厚信息遗漏。
7、混凝土强度及抗渗等级是否明确。
8、水池检修口是否与梁等冲突。