对建筑工程现场安全检查评分,可以帮助施工企业了解现场管理情况,了解现场所存的安全隐患问题,及时调整。如评分出现不合格,说明现场存在重大隐患,应停工整改,再重新复工。
一、等级的划分原则
1.优良:在施工现场内无重大事故隐患,各项工作达到行业平均水平,汇总表分值在80分(含80分)以上。
2.合格:施工现场达到保证安全生产的基本要求,汇总表分值在70分(含70分)以上;或有一分项检查表不得分,汇总表分值在75分(含75分)以上的。这里是考虑到虽有一项工作存在隐患较大,而其他工作都比较好,本着帮助和督促企业做好安全工作的精神,也顶为合格。
3.不合格:施工现场隐患多,出现重大伤亡事故的几率比较大,汇总表分值不组70分,随时可能导致伤亡事故的发生。另外考虑到起重吊装与施工机具分值所占比例较少,因此确定对这两项检查表未得分时,汇总表实得分值必须在80分(含80分)以上时,为合格。
二、检查的评分表
检查评分依据是根据建设部颁发的标准:《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011进行,在JGJ59-2011有提供一套检查评分的表格。那我们可以根据这套表格对现场评分。这套评分,个别地区对评分表格进行优化,评分时根据当地的表格进行使用。
下为广东的评分表目录
1、建筑施工安全检查评分汇总表GDAQ2030301
2、建筑施工安全分项检查评分表GDAQ02030302
3、文明施工检查评分表GDAQ2030303
4、扣件式钢管脚手架检查评分表GDAQ2030304
5、门式钢管脚手架检查评分表GDAQ2030305
6、碗扣式钢管脚手架检查评分表GDAQ2030306
7、承插型盘扣式钢管支架检查评分表GDAQ2030307
8、满堂式脚手架检查评分表GDAQ2030308
9、悬挑式脚手架检查评分表GDAQ2030309
10、附着式升降脚手架检查评分表GDAQ2030310
11、高处作业吊篮检查评分表GDAQ2030311
12、基坑工程检查评分表GDAQ2030312
13、模板支架检查评分表GDAQ2030313
14、高处作业检查评分表GDAQ2030314
15、施工用电检查评分表GDAQ2030315
16、物料提升机检查评分表GDAQ2030316
17、施工升降机检查评分表GDAQ2030317
18、塔式起重机检查评分表GDAQ2030318
19、起重吊装检查评分表GDAQ2030319
20、施工机具检查评分表GDAQ2030320
评分表应根据施工阶段或现场所存在的项目挑选表格
三、什么时候进行评分
安全检查的每月不少于一次或每半个月(开工前及工程收尾时也要评分一次)
四、分值的计算规则
1.汇总表中各项实得分数计算方法:
分项实得分=(该分项在汇总表中应得分×该分项在检查评分表中实得分)/100
【例1】《安全管理检查评分表》实得76分,换算在汇总表中《安全管理》分项实得分为多少?
分项实得分=(10×76)/100=7.6分
2.汇总表中遇有缺项时,汇总表总分计算方法:
缺项的汇总表分=实查项目实得分值之和/实查项目应得分值之和×100
【例2】某工地没有搭吊,则塔吊在汇总表中有缺项,其他各分项检查在汇总表实得分为84分,计算该工地汇总表实得分为多少?
缺项的汇总表分=84/90×100=93.34分
3.分表中遇有缺项时,分表总分计算方法:
缺项的分表分=实查项目实得分值之和/实查项目应得分值之和×100
【例3】《施工用电检查评分表》中“外电防护”缺项(该项应得分值为10分),其他各项检查实得分为64分,计算该分表实得多少分?换算到汇总表中应为多少分?
缺项的分表分=64/(100-10)×100=80分
汇总表中施工用电分项实得分=(10×80)/100=8分
4.分表中遇保证项目缺项时,“保证项目小计得分不足40分,评分表得零分”,计算方法即实得与应得分之比<66.7%时,评分表得零分(40/60=66.7%)。
【例4】如在施工用电检查表中,外电防护这一保证项目缺项(该项为20分),另有其他“保证项目”检查实得分合计为20分(应得分为40分),该分项检查表是否能得分?
20/40=50%<66.7%
则该分项检查表计零分。
5.在各汇总表的各分项中,遇有多个检查评分表分值时,则该分项得分应为各单项实得分数的算术平均值。
【例5】某工地多种脚手架和多台塔吊,落地式脚手架实得分为86分、悬挑脚手架实得分为80分;甲塔吊实得分为90分、乙塔吊实得分为85分。计算汇总表中脚手架—塔吊实得分值为多少?
(1)脚手架实得分=(86+80)/2=83分
换算到汇总表中分值=(10×83)/100=8.3分
(2)塔吊实得分=(90+85)/2=87.5分
换算到汇总表中分值=(10×87.5)/100=8.75分