发帖时间:2017-06-16 14:32:32 楼主

还有问问大家结构实体尺寸偏差检测记录品名里好像没有这个表吧

有我麻烦好人发给我,    QQ:77926363

hsmcjc
回帖时间:2017-06-23 09:36:09 1楼

郑英姿就是只鸡,只鸡,只鸡
hsmcjc
回帖时间:2017-06-22 16:37:07 2楼

姐,开始搞技术了?又换房建老板睡觉了?你个骚娘们
匿名用户
回帖时间:2017-06-16 15:38:23 3楼

详附件。      
  • 醒来2017-06-17 08:16:10回复

    看到了,谢谢~~~点个赞 看到了,谢谢~~~点个赞

明朗的天
回帖时间:2017-06-16 15:21:07 4楼

结构实体检测应由有资质的单位现场进行检测
明朗的天
回帖时间:2017-06-16 15:16:12 5楼

10. 1 结构实体检验
10. 1. 1 对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位应进行结构实
体检验。结构实体检验应包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、结
构位置与尺寸偏差以及合同约定的项目;必要时可检验其他
项目。
结构实体检验应由监理单位组织施工单位实施,并见证实施
过程。施工单位应制定结构实体检验专项方案,并经监理单位审
核批准后实施。除结构位置与尺寸偏差外的结构实体检验项目,
应由具有相应资质的检测机构完成。
1 0 . 1 . 2 结构实体混凝土强度应按不同强度等级分别检验,检验
方法宜采用同条件养护试件方法;当未取得同条件养护试件强度
或同条件养护试件强度不符合要求时. 可采用回弹-取芯法进行
检验。
结构实体混凝土同条件养护试件强度检验应符合本规范附录
0 的规定;结构实体混凝土回弹-取芯法强度检验应符合本规范
附录0 的规定。
混凝土强度检验时的等效养护龄期可取日平均温度逐日累计
达到6 0 0 1 ^ 3 时所对应的龄期,且不应小于14丄日平均温度
为0 1 及以下的龄期不计入。
冬期施工时,等效养护龄期计算时温度可取结构构件实际养
护温度,也可根据结构构件的实际养护条件,按照同条件养护试
件强度与在标准养护条件下284龄期试件强度相等的原则由监
理、施工等各方共同确定。
10. 1. 3 钢筋保护层厚度检验应符合本规范附录2 的规定。
10. 1. 4 结构位置与尺寸偏差检验应符合本规范附录7 的规定。
45
1 0 . 1 . 5 结构实体检验中,当混凝土强度或钢筋保护层厚度检验
结果不满足要求时,应委托具有资质的检测机构按国家现行有关
标准的规定进行检测。
  • 醒来2017-06-16 15:17:51回复

    恩,是的,都不是那张表格! 恩,是的,都不是那张表格!

明朗的天
回帖时间:2017-06-16 14:53:40 6楼

                                              
  • 醒来2017-06-16 14:56:25回复

    不是现浇结构的,是2015出的新表格《结构实体位置与尺寸偏差检验记录》 不是现浇结构的,是2015出的新表格《结构实体位置与尺寸偏差检验记录》

  • 醒来2017-06-16 14:57:36回复

    谢谢了,非要凑8个字!!重要看前面3个字! 谢谢了,非要凑8个字!!重要看前面3个字!

明朗的天
回帖时间:2017-06-16 14:49:33 7楼

检验批表格里面呀
  • 醒来2017-06-16 14:50:13回复

    没,之前我就搜索,没有搜索到, 没,之前我就搜索,没有搜索到,

明朗的天
回帖时间:2017-06-16 14:44:20 8楼

点个赞就行了
  • 醒来2017-06-16 14:45:25回复

    我弱弱的问句A2007哪里找 我弱弱的问句A2007哪里找

明朗的天
回帖时间:2017-06-16 14:42:30 9楼

A类表中的A2007表就是你想要的东西
  • 醒来2017-06-16 14:43:27回复

    谢谢,好的,我找找|~~ 谢谢,好的,我找找|~~

  • hsmcjc2017-06-23 09:35:55回复

    郑英姿就是只鸡,只鸡,只鸡 郑英姿就是只鸡,只鸡,只鸡

其他类似问题

还有问问大家结构实体尺寸偏差检测记录品名里好像没有这个表吧有我麻烦好人发给我,    QQ:77926363...阅读全文

醒来 2017-06-16 2679 9

请教各位前辈,广东地区的房建工程从开始到竣工需去检测站委托那些实体检测的试验?...阅读全文

两袖清风 2018-07-21 1339 1

什么是实体检测?实体检测包含哪些内容?...阅读全文

奋斗 2024-07-18 1737 2

结构实体混凝土评定表格,跟我朋友的筑业的软件不一样,如果是*1.1的系数,我想应该按照原来的标准表格做一个,平均值和最小值在提取的时候是否不乘以1.1的系数,在评定纳入公式的时候在乘,因为我用的江苏省建设工程质量监督站检测站的建筑工程验收管理软件就不是这么编程的,但筑业的跟省质量监督站的格式一样的,还有那个λ也没标清楚,是λ1、λ2、λ3、λ4...阅读全文

panpan 2012-08-14 3843 1

谢谢各位姐姐、哥哥提供一下!...阅读全文

江嘻嘻嘻 2018-07-25 930 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭