检验批容量的填写:根据GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收》第6.1.4条规定,检查点为每100~400M2取1点,但不应少于10点;长度、宽度和边坡均为每20M取1点,每边不应少于1点。基本上小基础一张检验批够了.如果大点的基础也是分段开挖了。
在做资料时可以填写具体的长度数量+宽度数量+面积的形式来体现,如:长50m,宽30m,计1500m2的模式。
最小抽样数量及实际抽样数量的填写:
根据这一规范要求,可以得出该检验批表格中1项目、3项目各最小抽样数量为10点,实际抽样数量为1500/400=4点,但不应少于10点,所以最少抽检数为10;2项目的最小抽样数量为2长、2宽各一点,合计4点,实际抽样数量为50/20*2+30/20*2=5.