wugaoshou
发帖时间:2017-06-25 22:47:08 楼主

软件只有单排和双排,多排落地式和悬挑脚手架软件应该怎么设置,比例3排

jichuan29
回帖时间:2017-06-29 21:31:52 1楼

对于多排悬挑脚手架的情况,先进行多排落地脚手架稳定性验算,然后进行多排悬挑架主梁验算!最后两者的计算书是可以合并在一起的!
月落
回帖时间:2017-06-26 20:16:10 2楼

多排悬挑架只有主梁验算,上部的架体用落地式多排架计算
月落
回帖时间:2017-06-26 19:58:52 3楼

先验算落地式多排脚手架,后验算主梁,悬挑脚手架扣件式是双排的
  • 龙龙2017-06-26 20:06:31回复

    你好,我们悬挑是3排的,是不是只要用悬挑多排脚手架模块,你在这回复的验算主梁是什么意思! 你好,我们悬挑是3排的,是不是只要用悬挑多排脚手架模块,你在这回复的验算主梁是什么意思!

月落
回帖时间:2017-06-25 23:58:16 4楼

落地式里面有多排脚手架的,多排悬挑架分开计算,先计算架体稳定性,然后将计算得到的立杆底部轴力作为荷载参数使用多排悬挑架主梁验算模块验算主梁承载力,计算书可以使用word合并在一起。

  • wugaoshou2017-06-26 19:17:33回复

    多排悬挑脚手架是不是理解为先计算悬挑脚手架(扣件式)后再验算主梁,还是利用落地式多排脚手架先计算后再验算主梁的。谢谢 多排悬挑脚手架是不是理解为先计算悬挑脚手架(扣件式)后再验算主梁,还是利用落地式多排脚手架先计算后再验算主梁的。谢谢