fofo
发帖时间:2017-06-27 11:20:05 楼主

幕墙工程中,后置埋件需要做拉拔试验,请问拉拔试验的抽样数量是多少?

思绪飘了好远
回帖时间:2017-06-27 16:10:51 1楼

和前面的有出入,以此为准。JGJ 145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》-完整

思绪飘了好远
回帖时间:2017-06-27 11:47:54 2楼

1 幕墙后置埋件应提供现场拉拔试验报告,后置埋件的抗拔承载力应符合设计要求。

2 同一工程幕墙后置埋件有多种类型的,应按不同类型分别提供现场拉拔试验报告。

3 后置埋件应以同一类型、同一规格、同一工艺、同一施工班组为一批,每批应按0.5%取样,且不应少于5根。

4 试验应在后置埋件隐蔽前进行,试验合格后方可隐蔽;若有不合格,应双倍取样复检,若仍有不合格的,则应全数检查。

  • fofo2017-06-27 12:00:26回复

    你好,能否告诉我参照什么规范吗 你好,能否告诉我参照什么规范吗

明朗的天
回帖时间:2017-06-27 11:27:08 3楼

规范中后置埋件拉拔试验的抽样数量目前只有在砌体规范中有

其他类似问题

幕墙工程中,后置埋件需要做拉拔试验,请问拉拔试验的抽样数量是多少?...阅读全文

fofo 2017-06-27 24448 3

请问,按新的验收标准,幕墙工程后置埋件拉拔实验多少个为一个批次?...阅读全文

fofo 2017-06-20 4457 1

幕墙资料里,需要做哪些试验?...阅读全文

豆豆719 2016-06-15 2179 2

检验批是按楼层报的,报的楼层共有88套消火栓,请问抽样数量是多少?...阅读全文

芽二二 2020-10-17 694 1

钢筋拉拔试验多少根钢筋做一组...阅读全文

豆豆719 2016-06-20 22337 4