共同进步
发帖时间:2017-07-04 18:23:00 楼主

水电资料里面防水套管预埋,要做检验批吗,要做的话,里面填哪些内容呢,隐蔽要不要做呢?如果要做隐蔽,填什么内容呢?还是等到粉刷完了,安装水管的时候一起做呢??最好能说下为什么?谢谢

明朗的天
回帖时间:2017-07-05 14:49:23 1楼

只需要做隐蔽验收就好了

其他类似问题

水电资料里面防水套管预埋,要做检验批吗,要做的话,里面填哪些内容呢,隐蔽要不要做呢?如果要做隐蔽,填什么内容呢?还是等到粉刷完了,安装水管的时候一起做呢??最好能说下为什么?谢谢...阅读全文

共同进步 2017-07-04 6870 1

万能的楼主:关于水电预埋,普通照明PVC电导管预埋100m、500m、1000m时,检验批数量选几个?应急照明中金属管预埋100m、500m、1000m时,检验批数量该选几个?或者预埋是按照建筑面积选择检验批数量(每100m2选择几个)?还是导管累计米数选择检验批数量?还是按照电气回路选择检验批数量?检验批表格是不是要把不同材质穿线导管分开做检验批?建筑电气检验批列表中的导管敷设检验批和槽盒、梯架、托盘检验批表格各适用于那种情况适用?请问楼主建筑水电预埋需要做的资料中:普通照明导管敷设、不间断电源(应急照明)导管敷设、综合布线导管敷设(能不能使用智能建筑中的槽盒、梯架、托盘导管敷设检验批表格?)、火灾报警系统导管敷设(能不能使用智能建筑中的槽盒、梯架、托盘导管敷设检验批表格?)、智能建筑导管敷设检验批(能不能使用智能建筑中的槽盒、梯架、托盘导管敷设检验批表格?)一旦检验批数量选择不当,要求对应手写的原始记录也无法完成,做了这么久资料,老是有人说不对,翻看GB50300-2013标准发现如下问题分享一下:3.0.9 检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合 有关专业验收规范的规定。当采用计数抽样时,最小抽样数量尚应符合表 3.0.9 的要求。 明显不合格的个体可不纳入检验批,但应进行处理,使其满足有关专业验收规范的规 定,对处理的情况应予以记录并重新验...阅读全文

豆豆420 2016-06-21 5305 0

密闭套管预埋的时候 要做这个检验批吗尽可能详细的描述您的问题,能更快被解答。如:您的软件版本、现场情况、图纸、工程文件等。...阅读全文

灬伉俪灬 2016-04-21 6556 2

水电管线预埋要做隐蔽图吗?...阅读全文

CC 2020-05-11 930 2

给排水预埋套管隐蔽怎么做...阅读全文

豆豆721 2022-11-17 779 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭