发帖时间:2017-07-09 09:56:46 楼主

1、脚手架落在硬化的回填土上,地基承载力怎么取值?

2、双立杆的不均匀系数Ks怎么取值?默认的0.6么?

3、荷载体系系数中挡风面积和迎风面积怎么取值?

4、风压高度变化中单立杆的计算长度怎么取值?双立杆是固定的按5米取值么?

5、当外架当装饰装修架用,外墙是石材幕墙时候,荷载怎么取值,怎么计算?

品茗一步一个脚印
回帖时间:2017-07-11 16:49:12 1楼

1、参照JGJ130-2011第23页,5.5.2第一、二条取值;3、参照JGJ130-2011第89页4.2.6取值;5、在软件中选择装饰脚手架
长江一号
回帖时间:2017-07-11 10:05:08 2楼

1、脚手架落在硬化的回填土上,地基承载力怎么取值?

如果在回填上浇筑砼且砼厚度达到地基承载力的话,可以不作计算。

2、双立杆的不均匀系数Ks怎么取值?默认的0.6么?

双立杆构件取值通常按0.6取;

3、荷载体系系数中挡风面积和迎风面积怎么取值?

具体可以查看建筑结构莴苣不规范GB50009-2012  P30


月落
回帖时间:2017-07-10 13:00:40 3楼

硬化的回填土?是指回填土上浇了混凝土么?这个要看浇筑厚度了,按实际选择楼板或者是自定义承载力

不均匀系数是受力大的立杆的受力占双立杆受力的比值,取0.5~1之间,一般取0.6

挡风面积与迎风面积按照实际取值,一般采用密目安全网封闭时,取挡风系数为0.8

计算长度按照最大的来取值,取范围内的大值

这个可以根据实际测算下荷载值是多少