发帖时间:2017-07-20 10:25:39 楼主

如题,新版软件主体结构为什么找不到拆模检验批表了,是不是现在可以不用做拆模检验批了呢。那其他检验批都要做些什么。三年不做资料严重脱节。请求前辈门指点。跪谢

V。
回帖时间:2017-07-22 10:15:02 1楼

   钢筋的是原材,加工,连接,安装四个检验批,混凝土的看是否是商砼,是的话只做拌合物跟施工就可以了,现浇的有检验批


  • yuki2017-07-22 10:18:36回复

    好的。谢谢您的解答。

123
回帖时间:2017-07-21 13:52:18 2楼

GB50204-2015规范中取消了拆模,这个检验批的表格可以不做了,其他的没大变动,原来做什么现在还是做什么
  • yuki2017-07-21 14:13:09回复

    那是不是把钢筋分成了原材,加工,连接,安装四个独立的检验批,还有混凝土也分成原材,施工两个独立的,又增加了混凝土拌合物一共三个检验批。然后现浇结构外观尺寸这个检验批不变。