黄昏悲恋
发帖时间:2017-08-07 19:30:29 楼主



火灾报警控制系统(电线导管、电缆导管和线槽敷设)

检验批质量验收记录表

编号

GB50303-2002




单位(子单位)工程名称

分部(子分部)工程名称

建筑电气工程

验收部位

施工单位

项目经理

分包单位

/

分包项目经理

/

施工执行标准名称及编号

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

施工质量验收规范规定

施工单位检查评定记录

监理(建设)单位验收记录

主控项目

1

金属导管、金属线槽的接地或接零

14.1.1

符合要求

2

金属导管的连接

14.1.2

符合要求

3

防爆导管的连接

14.1.3

4

绝缘导管在砌体剔槽埋设

14.1.4

/

一般项目

1

电缆导管的弯曲半径

14.2.3

符合要求

2

金属导管的防腐

14.2.4

符合要求

3

柜、台、箱、盘内导管管口高度

14.2.5

/

4

暗配管的埋设深度,明配管的固定

14.2.6

符合要求

5

线槽固定及外观检查

14.2.7

/

6

防爆导管的连接、接地、固定和防腐

14.2.8

7

绝缘导管的连接和保护

14.2.9

/

8

柔性导管的长度、连接和接地

14.2.10

/

9

导管和线槽在建筑物变形缝处的处理

14.2.11

符合要求

施工单位检查评定结果

专业工长(施工员)

施工班组长

经自检,主控项目一般项目均符合设计及规范要求。

项目专业质量检查员: 年   月   日

监理(建设)单位验收结论

监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)



火灾报警控制系统(电线、电缆穿管和线槽敷线)

检验批质量验收记录表

GB50303-2002

编号





工程名称

分部(子分部)工程名称

电气照明

验收部位

施工单位

项目经理

分包单位

/

分包项目经理

/

施工执行标准名称及编号

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

施工质量验收规范的规定

施工单位自检记录

监理(建设)单位验收记录

主控项目

1

交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内

15.1.1

2

电线穿管

15.1.2

3

爆炸危险环境照明线路的电线、电缆选用和穿管

15.1.3

一般项目

1

电线、电缆管内清扫和管口处理

15.2.1

2

同一建筑物、构筑物内电线绝缘层颜色的选择

15.2.2

3

线槽敷线

15.2.3

施工单位检查评定结果

专业工长(施工员)

施工班组长

经自检,主控项目一般项目均符合设计及规范要求。

项目专业质量检查员:

年   月   日

监理(建设)单位验收结论

专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)

年   月   日



电缆桥架安装和桥架内电缆敷设工程检验批质量验收记录表

GB503032002

编号





工程名称

宿州市鸿正服装服饰有限责任公司厂房消防工程

分部(子分部)工程名称

电线导管、电缆穿管和线槽敷设

验收部位

1#车间

施工单位

河南中天消防工程有限公司

项目经理

段峰

分包单位

/

分包项目经理

/

施工执行标准名称及编号

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

施工质量验收规范的规定

施工单位自检记录

监理(建设)单位验收记录

主控项目

1

金属电缆桥架、支架和引入、引出的金属导管的接地和接零

12.1.1

符合规范要求

2

电缆敷设检查

12.1.2

符合规范要求

一般项目

1

电缆桥架检查

12.2.1

符合规范要求

2

桥架内电缆敷设和固定

12.2.2

符合规范要求

3

电缆的首端、末端和分支处的标志牌

12.2.3

符合规范要求

施工单位检查评定结果

专业工长(施工员)

施工班组长

经自检,主控项目一般项目均符合设计及规范要求。

项目专业质量检查员:

年   月   日

监理(建设)单位验收结论

专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)

年   月   日



火灾应急广播扬声器及火灾报警装置检验批质量验收记录表

编号

GB50303-2002





工程名称

龙福花园 #

分部(子分部)工程名称

火灾自动报警系统

验收部位

火灾自动报警系统报警装置

施工单位

/

项目经理

/

分包单位

长沙时代消防设备工程有限公司

分包项目经理

周世中

施工执行标准名称及编号

《火灾自动报警系统施工及验收规范》

施工质量验收规范的规定

施工单位自检记录

监理(建设)单位验收记录

检测项目

1

火灾应急广播扬声器和火灾警报装置安装应牢固可靠,表面不应有破损。

3.8.1

合格

合格

2

火灾光警报装置应安装在安全出口附近明显处,距地面1.8m以上。光警报器与消防应急疏散指示标志不宜在同一面墙上,安装在同一面墙上时,距离应大于1m

3.8.2

合格

3

扬声器和火灾声警报装置宜在报警区域内均匀安装。

3.8.3

合格

施工单位检查评定结果

专业工长(施工员)

施工班组长

经自检,主控项目一般项目均符合设计及规范要求。

项目专业质量检查员:

年   月   日

监理(建设)单位验收结论

专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)

年   月   日


模块安装检验批质量验收记录表

编号

GB50166-2007





工程名称

分部(子分部)工程名称

验收部位

施工单位

项目经理

分包单位

/

分包项目经理

/

施工执行标准名称及编号

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

施工质量验收规范的规定

施工单位自检记录

监理(建设)单位验收记录

检测项目

1

同一报警区域内的模块宜集中安装在金属箱内。

3.7.1

2

模块(或金属箱)应独立支撑或固定,安装牢固,并应采取防潮、防腐蚀等措施。

3.7.2

3

模块的连接导线应留有不小于150mm 的余量,其端部应有明显标志。

3.7.3

4

隐蔽安装时在安装处应有明显的部位显示和检修孔。

3.7.4

施工单位检查评定结果

专业工长(施工员)

施工班组长

经自检,主控项目一般项目均符合设计及规范要求。

项目专业质量检查员:

年   月   日

监理(建设)单位验收结论

专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)

年   月   日


手动报警按钮安装检验批质量验收记录表

编号

手动火灾报警按钮应安装在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地()面高度宜为1.31.5m

3.5.1

合格

合格

2

手动火灾报警按钮应安装牢固,不应倾斜。

3.5.2

合格

3

手动火灾报警按钮的连接导线应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显标志。

3.5.3

合格

施工单位检查评定结果

专业工长(施工员)

施工班组长

经自检,主控项目一般项目均符合设计及规范要求。

项目专业质量检查员:

年   月   日

监理(建设)单位验收结论

专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)

年   月   日



消防应急广播检验批工程质量验收记录表

编号

GB50166-2007





工程名称

分部(子分部)工程名称

验收部位

施工单位

项目经理

分包单位

/

分包项目经理

/

施工执行标准名称及编号

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

施工质量验收规范的规定

施工单位自检记录

监理(建设)单位验收记录

检测项目

1

以手动方式分区广播,对所有共用扬声器进行强行切换;应急广播应以最大功率输出。

4.15.1

2

全负荷试验,语音清晰测试

4.15.2

3

对接入联动系统的消防应急广播设备系统,使其处于自动工作状态,然后按设计的逻辑关系,检查应急广播的工作情况,系统应按设计的逻辑广播。

4.15.3

4

使任意一个扬声器断路,其他扬声器的工作状态不应受影响。

4.15.4

施工单位检查评定结果

专业工长(施工员)

施工班组长

经自检,主控项目一般项目均符合设计及规范要求。

项目专业质量检查员:

年   月   日

监理(建设)单位验收结论

专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)

年   月   日



消防电话安装检验批工程质量验收记录表

编号

GB50166-2007





工程名称

分部(子分部)工程名称

验收部位

施工单位

项目经理

分包单位

/

分包项目经理

/

施工执行标准名称及编号

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

施工质量验收规范的规定

施工单位自检记录

监理(建设)单位验收记录

检测项目

1

消防电话、电话插孔、带电话插孔的手动报警按钮宜安装在明显、便于操作的位置;当在墙面上安装时,其底边距地()面高度宜为1.31.5m

3.9.1

2

消防电话和电话插孔应有明显的永久性标志。

3.9.2

施工单位检查评定结果

专业工长(施工员)

施工班组长

经自检,主控项目一般项目均符合设计及规范要求。

项目专业质量检查员:

年   月   日

监理(建设)单位验收结论

专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)

年   月   日




火灾探测器安装工程检验批质量验收记录表

编号

GB50166-2007



工程名称

龙福花园 #

分部(子分部)工程名称

火灾自动报警系统/安装与施工

验收部位

火灾自动报警系统

施工单位

/

项目经理

/

分包单位

长沙时代消防设备工程有限公司

分包项目经理

周世中

施工执行标准名称及编号

《火灾自动报警系统施工及验收规范》

施工质量验收规范的规定

施工单位自检记录

监理(建设)单位验收记录

检测项目

1

点型感烟、感温火灾探测器的安装与位置

3.4.1

合格

合格

2

线型红外光束感烟火灾探测器的安装与位置

3.4.2

合格

3

缆式线型感温火灾探测器在桥架、变压器设备上的安装

3.4.3

合格

4

敷设在顶棚下方的线型差温火灾探测器的距离,控测器相邻的水平安装与距离

3.4.4

合格

5

可燃气体探测器的安装

3.4.5

合格

6

通过管路采样的吸气式感烟火灾探测器的安装

3.4.6

合格

7

点型火焰探测器和图像型火灾探测器的安装

3.4.7

合格

8

探测器底座的安装与导线连接

3.4.8

合格

9

探测器底座的导线连接及标志

3.4.9

合格

10

探测器底座的穿线孔及保护

3.4.10

合格

11

探测器报警灯的朝向位置

3.4.11

合格

12

探测器的防尘、防潮、防腐措施

3.4.12

合格

施工单位检查评定结果

专业工长(施工员)

施工班组长

经自检,主控项目一般项目均符合设计及规范要求。

项目专业质量检查员: 年   月   日

监理(建设)单位验收结论

专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)                   年   月   日

火灾报警控制器安装工程检验批质量验收记录表

控制器应安装牢固,不应倾斜;

3.3.2

合格

3

引线的排列、标志

3.3.3

合格

4

控制器的主电源应有明显的永久性标志,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。控制器与其外接备用电源之间应直接连接。

3.4.4

合格

5

控制器的接地应牢固,并有明显的永久性标志。

3.4.5

合格

施工单位检查评定结果

专业工长(施工员)

施工班组长

经自检,主控项目一般项目均符合设计及规范要求。

项目专业质量检查员: 年   月   日

监理(建设)单位验收结论

专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)                   年   月   日

区域显示器安装工程检验批质量验收记录表

显示器应安装牢固,不应倾斜;

3.3.2

3

引线的排列、标志

3.3.3

4

显示器的主电源应有明显的永久性标志,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。显示器与其外接备用电源之间应直接连接。

3.4.4

5

显示器的接地应牢固,并有明显的永久性标志。

3.4.5

6

将区域显示器与火灾报警控制器相连接,按国家标准的要求检测其功能并记录

4.11.1

7

区域显示器的验收应符合要求

5.3.12

施工单位检查评定结果

专业工长(施工员)

施工班组长

经自检,主控项目一般项目均符合设计及规范要求。

项目专业质量检查员: 年   月   日

监理(建设)单位验收结论

专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)                   年   月   日

系统备用电源安装检验批工程质量验收记录表

编号

GB50166-2007





工程名称

分部(子分部)工程名称

验收部位

施工单位

项目经理

分包单位

/

分包项目经理

/

施工执行标准名称及编号

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

施工质量验收规范的规定

施工单位自检记录

监理(建设)单位验收记录

检测项目

1

电源的电池应安装在通风良好地方,当安装在密封环境中时应有通风装置。

3.10.1

2

酸性电池不得安装在带有碱性介质的场所,碱性电池不得安装在带酸性介质的场所。

3.10.2

3

消防设备应急电源安装位置

3.10.3

4

单相供电额定功率大于30kW、三相供电额定功率大于120kW的消防设备应安装独立的消防应急电源。

3.10.4

施工单位检查评定结果

专业工长(施工员)

施工班组长

经自检,主控项目一般项目均符合设计及规范要求。

项目专业质量检查员:

年   月   日

监理(建设)单位验收结论

专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)

年   月   日




系统接地检验批工程质量验收记录表

编号

GB50166-2007





工程名称

分部(子分部)工程名称

验收部位

施工单位

项目经理

分包单位

/

分包项目经理

/

施工执行标准名称及编号

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

施工质量验收规范的规定

施工单位自检记录

监理(建设)单位验收记录

检测项目

1

交流供电和36V以上直流供电的消防用电设备的金属外壳应有接地保护,接地线应与电气保护接地干线(PE)相连接。

3.11.1

2

接地装置施工完毕后,应按规定测量接地电阻,并作记录。

3.11.2

施工单位检查评定结果

专业工长(施工员)

施工班组长

经自检,主控项目一般项目均符合设计及规范要求。

项目专业质量检查员:

年   月   日

监理(建设)单位验收结论

专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)

年   月   日




消防电气控制装置安装检验批质量验收记录表

编号

GB50166-2007





工程名称

分部(子分部)工程名称

验收部位

施工单位

项目经理

分包单位

/

分包项目经理

/

施工执行标准名称及编号

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

施工质量验收规范的规定

施工单位自检记录

监理(建设)单位验收记录

检测项目

1

消防电气控制装置在安装前,应进行功能检查,不合格者严禁安装。

3.6.1

2

消防电气控制装置外接导线的端部,应有明显的永久性标志。

3.6.2

3

消防电气控制装置箱体内不同电压等级、不同电流类别的端子应分开布置,并应有明显的永久性标志。

3.6.3

4

消防电气控制装置应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施。消防电气控制装置在消防控制室内安装时,还应符合3.3.1 条要求。

3.6.4

施工单位检查评定结果

专业工长(施工员)

施工班组长

经自检,主控项目一般项目均符合设计及规范要求。

项目专业质量检查员:

年   月   日

监理(建设)单位验收结论

专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)

年   月   日


消防控制中心图形显示装置检验批质量验收记录表

编号

GB50166-2007



单位(子单位)工程名称

分部(子分部)工程名称

验收部位

施工单位

项目经理

分包单位

/

分包项目经理

/

施工执行标准名称及编号

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

施工质量验收规范规定

施工单位检查评定记录

监理(建设)单位验收记录

检测项目

1

将消防控制中心图型显示装置与火灾报警控制器和消防联动控制器相连,接通电源。

4.18.1

2

操作显示装置使其显示完整系统区域覆盖模拟图和各层平面图,图中应明确指示出报警区域、主要部位和各消防设备的名称和物理位置,显示界面应为中文界面。

4.18.2

3

使火灾报警控制器和消防联动控制器分别发出火灾报警信号和联动控制信号,显示装置应在3s内接收,准确显示相应信号的物理位置,并能优先显示火灾报警信号相对应的界面。

4.18.3

4

使具有多个报警平面图的显示装置处于多报警平面显示状态,各报警平面应能自动和手动查询,并应有总数显示,且应能手动插入使其立即显示首火警相应的报警平面图。

4.18.4

5

使显示装置显示故障或联动平面,输入火灾报警信号,显示装置应能立即转入火灾报警平面的显示。

4.18.5

施工单位检查评定结果

专业工长(施工员)

施工班组长

经自检,主控项目一般项目均符合设计及规范要求。

项目专业质量检查员: 年   月   日

监理(建设)单位验收结论

监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)


火灾自动报警及消防联动系统调试检验批质量验收记录表


区域显示器(火灾显示盘)调试

14.2.3

6

可燃气体报警控制器、探测器调试

14.2.4

7

消防电话调试

14.2.5

8

消防应急广播设备调试

14.2.6

9

系统备用电源调试

14.2.7

10

消防设备应急电源调试

14.2.8

11

消防控制中心图形显示装置调试

14.2.9

12

气体灭火控制器调试

14.2.10

13

防火卷帘控制器调试

14.2.11

14

其他受控制部件

15

火灾报警系统性能

施工单位检查评定结果

专业工长(施工员)

施工班组长

经自检,主控项目一般项目均符合设计及规范要求。

项目专业质量检查员: 年   月   日

监理(建设)单位验收结论

监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)


哇哈哈
回帖时间:2017-08-12 08:43:50 1楼

老哥,可以加个微信么

其他类似问题

火灾报警控制系统(电线导管、电缆导管和线槽敷设)检验批质量验收记录表编号 GB50303-2002单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 建筑电气工程 验收部位 施工单位 项目经理 分包单位 / 分包项目经理 / 施工执行标准名称及编号 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 施工质量验收规范规定 ...阅读全文

黄昏悲恋 2017-08-07 2521 1

火灾自动报警系统设备安装检验批质量验收记录表中有08150301、08150401、18150501三种表格各有什么区别 ...阅读全文

南飞雁 2018-06-15 1456 1

为什么我找不到火灾自动报警系统设备安装检验批质量验收记录的表格 ...阅读全文

123 2018-06-12 1648 3

火灾自动报警系统的探测器类设备安装及后续表格,资料软件里没有怎么办 ...阅读全文

搬砖队大队长 2015-09-22 2399 2

火灾自动报警系统调试记录这些表在软件中的什么地方,一直找不到表。 ...阅读全文

董小姐 2019-03-21 920 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭