soar
发帖时间:2017-08-08 14:33:28 楼主

没找到放线坐标点的检验批

张xl
回帖时间:2021-02-08 09:47:55 1楼

q

87710787

Vera
回帖时间:2017-08-08 15:58:35 2楼

专家你好
Better me
回帖时间:2017-08-08 15:23:20 3楼

放线复核记录不用做检验批
  • soar2017-08-08 15:41:14回复

    好的,谢谢你,因为我刚开始做资料不是太懂。非常感谢! 好的,谢谢你,因为我刚开始做资料不是太懂。非常感谢!

其他类似问题

没找到放线坐标点的检验批...阅读全文

soar 2017-08-08 1652 3

放线技术复核与模板技术复核怎么做...阅读全文

简微安 2015-06-14 2968 2

廊架、水景、园路用园林土建里面的土方检验批时没有分开挖、回填、模板分项检验批没有分安装和拆除,可以采用建筑土建的检验批吗?...阅读全文

豆豆98 2020-10-22 1078 1

房建工程土建/房屋工程施工放线是从建筑物定位开始的,一直到主体工程封顶都离不开施工放线。大致分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。一、建筑物定位,是房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。放线工具为“全站仪”或“比较高级的经纬仪”。二、基础施工放线,建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要是旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”。基础定位放线完成后,由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线,进行基础开挖。放线工具:经纬仪、龙门板、线绳、线坠子、钢卷尺等。小工程可能没有测量员,就是施工员放线。注意:基础轴线定位桩在基础放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固定物上,防止轴线定位桩破坏了,用来补救。三、主体施工放线,基础工程施工出正负零后,紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作,放线工具:经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行...阅读全文