求专家解释,检验批质量验收记录编号为什么生成了三组?需要自己删除?或者怎么调设置?

Better me
回帖时间:2017-08-14 09:52:55 1楼

表格相同,分部分项划分不同
健与美
回帖时间:2017-08-13 17:35:57 2楼

沙发纠错!请链接:http://www.pmddw.com/Action/2015/gb50300/Ztree.aspx或http://www.pmddw.com/Action/2015/gb50300/Video.htm。打开表格填写视频中的GB50300新国标模板安装表格填写示例(左上角)打开后有清楚的讲解。请不妨一试,是品茗逗逗网GB50300-2013学习网。很好有:填写范例填写视频、规范解读课件、专家在线解答。
明朗的天
回帖时间:2017-08-13 10:08:14 3楼

出现11位的正确理解:第1、2位指的是分部工程,第3、4位指的是子分部工程,第5、6位指的是分项工程,第7、8位指的是资料软件中在分部工程中资料的编号(例如01指的是分部工程中第一张表格),第9、10、11位指的是检验批的编号。
健与美
回帖时间:2017-08-13 00:42:19 4楼

检验批质量验收记录表没有截整表,只能这样说了:

前边二个数字是分部工程的代码,地基与基础为01;

第3、4位是子工程的代码

第5、6是分项工程的代码

第7、8、9位数字分项工程检验批验收的顺序号。

但你的问题出现了11位数是不符合检验的数码编号的!按下面的分析:不是相同的检验,不可能出现三个编号!按你截图信息只有01020201才能存在!其余01020301还有可能,02010101是绝对不会成立的,因为它分项工程不同,不可能主控项目和一般项目会相同。

若第一组为01020201,按GB50300-2013,我能猜出是:地基础分部工程,基础工程,钢筋混凝土扩展基础分项工程,第一个检验表(因只用了78两位数字)。

第二组01020301GB50300-2013:地基础分部工程,基础工程,筏形基础与箱形基础分项工程第一检验

第三组02010101GB50300-2013:主体结构分部工程,混凝土结构工程,模板分项工程第一检验