dejjivf@sohu.com
发帖时间:2011-02-28 16:13:37 楼主

这两梁中间的板支撑门架纵距由于受空间取不到计算时的600,取500行吗?不过这样侧向的交叉支撑(1800的模数)就不装不了,只能用钢管加固了。

逗逗二号
回帖时间:2011-03-02 11:35:56 1楼

JGJ162-2008 6.2.5规定,门架支撑可沿梁轴线垂直和平行布置。当垂直布置时,在两门架间的两侧应设置交叉支撑;当平行布置时,在两门架间的两侧亦应设置交叉支撑,交叉支撑应与立杆上的锁销锁牢,上下门架的组装连接必须设置连接棒及锁臂。
JGJ128-2010 6.2.2的规定与此类似。
由于门架支撑受配件限制,所以不能像扣件钢管架那样随意。要综合考虑。
如果实在没有条件调配距离,可能需要用扣件钢管架进行加固。
dejjivf@sohu.com
回帖时间:2011-02-28 17:42:53 2楼

不过这样侧向的交叉支撑(1800的模数)就不装不了,只能用钢管加固了。
2008模板规范是不是规定门式架之间要用交叉支撑连接?
逗逗二号
回帖时间:2011-02-28 17:22:03 3楼

取500也是可以的

其他类似问题

这两梁中间的板支撑门架纵距由于受空间取不到计算时的600,取500行吗?不过这样侧向的交叉支撑(1800的模数)就不装不了,只能用钢管加固了。 ...阅读全文

dejjivf@sohu.com 2011-02-28 4053 3

你好,在板模板计算时,取整块板还是取典型板? ...阅读全文

豆豆262 2015-10-18 2132 1

梁模板安全计算中,每纵距内附加梁底支撑主梁根数的数值无法输入 ...阅读全文

幕后建造师 2017-03-06 3351 1

步距1.8m,立杆间距0.6*0.6时,μ1值如何取 ...阅读全文

高12 2020-05-26 711 2

梁侧模板计算中多跨混凝土梁的计算跨度是取最大一跨的值进行计算吗?比如三跨梁,三跨分别为6.6M、7.8M、6.6M,计算时是取7.8M吗? ...阅读全文

jebiy 2018-03-06 4425 4

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭