龙龙
发帖时间:2017-09-15 17:55:53 楼主

各位大神,请问一下,我用的梁模板模块,由于是27高,超高,我步距设置的为1000mm,今天专家论证的说可能1米,不易施工,可以试试1200,叫我重新按1200计算,对比一下系数大不大于1米搭设时的系统的2倍,请问这个用哪个对比。专家说的什么(r05),具体我也不知道,求教!

小玩
回帖时间:2017-09-18 11:13:42 1楼

步距1米现场不好施工,你用1.2米计算看一下能否通过,能通过就没问题,也没什么对比性

其他类似问题

各位大神,请问一下,我用的梁模板模块,由于是27高,超高,我步距设置的为1000mm,今天专家论证的说可能1米,不易施工,可以试试1200,叫我重新按1200计算,对比一下系数大不大于1米搭设时的系统的2倍,请问这个用哪个对比。专家说的什么(r05),具体我也不知道,求教! ...阅读全文

龙龙 2017-09-15 1882 1

不知为何,不用选梁模板(扣件式)1.8m步距,只能是先500mm~1600mm,这个范围,不应该啊。规范也只是要求2.0以内,高大模板1.8m以内呀。奇怪了,百思不得其姐。麻烦专家指点一下。 ...阅读全文

68681954 2018-03-07 2163 3

外排脚手架步距之间的纵向水平杆在软件中是如何体现的?(如图箭头所示) ...阅读全文

Realman 2018-03-02 2070 3

关于井架落地卸料平台计算问题。比如建筑物层高为3.8米,,,卸料平台的步距怎么算?肯定是每层一个卸料平台,步距按3.8米么计算不出来,,按1.5米么感觉不对劲额。。 ...阅读全文

/右太极 2013-03-29 3676 1

一般外架的步距都是1.8~2.0m按规范来,但是有时候比如标准层高3.3m,软件设计的连墙件2步3跨,2*1.8=3.6m,但是施工现场基本连墙件都设置楼板层;这就导致连墙件的设置基本跟楼板层是错开的,实现不了。如何解决这种矛盾,如何根据层高设置步距?? ...阅读全文

豆豆329 2022-09-12 1279 1