钢筋锚固长度怎么算
1先说受拉钢筋基本锚固长度怎么算:
基本锚固长度应按下列公式计算:
普通钢筋 Lab=α×(?y/?t)×d (8.3.1-1)
式中:
Lab—受拉钢筋基本锚固长度;
?y—普通钢筋的抗拉强度设计值;
普通钢筋的抗拉强度设计值:
HPB300级钢筋为270N /mm ²,
HRB335 、HRBF335级钢筋为300N /mm ²,
HRB400 、 HRBF400、RRB400级钢筋为360N /mm ²,
HRB500 、 HRBF500级钢筋为435N /mm ²。
?t—混凝土轴心抗拉强度设计值,当混凝土混凝土强度等级高于C60时,按C60取值;
混凝土强度等级的轴心抗拉强度设计值:
C15为0.91N /mm ²,
C20为1.10 N /mm ²,
C25为1.27 N /mm ²,
C30为1.43 N /mm ²,
C35为1.57 N /mm ²,
C40为1.71 N /mm ²,
C45为1.80 N /mm ²,
C50为1.89 N /mm ²,
C55为1.96 N /mm ²,
≥ C60时取2.04N /mm ²。
α—锚固钢筋外形系数,光面钢筋为0.16,带肋钢筋为0.14;
d—锚固钢筋的直径。
2再说其他的锚固长度怎么算:
2.1 受拉钢筋锚固长度应按下列公式计算:
La=ζa Lab (8.3.1-3)
式中:La——受拉钢筋锚固长度;
ζa——锚固长度修正系数,对普通钢筋按本规范第8.3.2条规定的规定取用,当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于0.6;对预应力筋,可取1.0。
2.2 纵向受拉钢筋的抗震锚固长度应按下式计算:
LaE=ζaELa (11.1.7-1)
式中:ζaE一一纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取 1. 15 ,对三级抗震等级取 1. 05 ,对四级抗震等级取 1. 00。
La——纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规范8.3.1条确定。
2.3 对于框架中间层中间节点、中间层端节点、顶层中间节点以及顶层端节点,梁、柱纵向钢筋在节点部位的锚固和搭接,应符合图 11.6.7的相关构造规定。图中 llE 按本规范第 11.1.7 条规定取用, labE (图集中所说称的:抗震设计时受拉钢筋基本锚固长度 labE)按下式取用:
labE = ζaElab ( 11. 6. 7)
式中:ζaE一一纵向受拉钢筋锚固长度修正系数,按第 11.1.7条规定取用〈注:11.1.7条在上面2.2 纵向受拉钢筋的抗震锚固长度应按下式计算:的式中有〉。
(笔者注:《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版) 都未敢给labE一个“准名”!但16G101图集仍给其冠名为:抗震设计时受拉钢筋基本锚固长度 labE,荒唐!)