1先说受拉钢筋基本锚固长度怎么算:

基本锚固长度应按下列公式计算:

普通钢筋 Lab=α×(?y/?t)×d                 (8.3.1-1)

式中:

Lab—受拉钢筋基本锚固长度;

?y—普通钢筋的抗拉强度设计值

普通钢筋的抗拉强度设计值:

HPB300级钢筋为270N /mm ²,

HRB335 、HRBF335级钢筋为300N /mm ²,

HRB400 、 HRBF400、RRB400级钢筋为360N /mm ²,

HRB500 、 HRBF500级钢筋为435N /mm ²。

?t—混凝土轴心抗拉强度设计值,当混凝土混凝土强度等级高于C60时,按C60取值;

混凝土强度等级的轴心抗拉强度设计值

C15为0.91N /mm ²,

C20为1.10 N /mm ²,

C25为1.27 N /mm ²,

C30为1.43 N /mm ²,

C35为1.57 N /mm ²,

C40为1.71 N /mm ²,

C45为1.80 N /mm ²,

C50为1.89 N /mm ²,

C55为1.96 N /mm ²,

≥ C60时取2.04N /mm ²。

α—锚固钢筋外形系数,光面钢筋为0.16,带肋钢筋为0.14;

d—锚固钢筋的直径。

2再说其他的锚固长度怎么算:

2.1 受拉钢筋锚固长度应按下列公式计算:

La=ζa Lab                                                            8.3.1-3)

式中:La——受拉钢筋锚固长度;

ζa——锚固长度修正系数,对普通钢筋按本规范第8.3.2条规定的规定取用,当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于0.6;对预应力筋,可取1.0。

2.2 纵向受拉钢筋的抗震锚固长度应按下式计算:


LaE=ζaELa                                                       (11.1.7-1)

式中:ζaE一一纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取 1. 15 ,对三级抗震等级取 1. 05 ,对四级抗震等级取 1. 00。

La——纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规范8.3.1条确定。

2.3  对于框架中间层中间节点、中间层端节点、顶层中间节点以及顶层端节点,梁、柱纵向钢筋在节点部位的锚固和搭接,应符合图 11.6.7的相关构造规定。图中 llE 按本规范第 11.1.7 规定取用, labE (图集中所说称的:抗震设计时受拉钢筋基本锚固长度 labE)按下式取用:

labE = ζaElab                                                   ( 11. 6. 7) 

式中:ζaE一一纵向受拉钢筋锚固长度修正系数,按第 11.1.7条规定取用〈注:11.1.7条在上面2.2 纵向受拉钢筋的抗震锚固长度应按下式计算:的式中有〉。

(笔者注:《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版) 都未敢给labE一个“准名”!但16G101图集仍给其冠名为:抗震设计时受拉钢筋基本锚固长度 labE,荒唐!

 

爱瑞瑞
回帖时间:2017-09-20 08:33:23 1楼

最后的笔者注好霸气。
  • Vera2017-09-20 15:37:27回复

    test啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 test啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

  • 健与美2017-09-20 19:32:03回复

    细读一下,这不是霸气!一、labE只适用于框架中间层中间节点、中间层端节点、顶层中间节点以及顶层端节点,梁、柱纵向钢筋在节点部位的锚固和搭接。二、所谓基本是不允许帶系数的。三、纵向受拉钢筋的抗震锚固长度LaE,也称抗震!labE只是LaE的一个部分,倒称起“基本”来了!不合符逻辑又不是根本的意思(它有系數ζaE),用词之义也错了。求钢筋锚固长度的计算方法...阅读全文

习惯 2018-07-16 4808 3

钢筋锚固长度怎么算1先说受拉钢筋基本锚固长度怎么算:基本锚固长度应按下列公式计算:普通钢筋 Lab=α×(?y/?t)×d                 (8.3.1-1)式中:Lab—受拉钢筋基本锚固长度;?y—普通钢筋的抗拉强度设计值;普通钢筋的抗拉强度设计值:HPB300级钢筋为270N /mm ²,HRB335 、HRBF335级钢筋为300N /mm ²,HRB400 、 HRBF400、RRB400级钢筋为360N /mm ²,HRB500 、 HRBF500级钢筋为435N /mm ²。?t—混凝土轴心抗拉强度设计值,当混凝土混凝土强度等级高于C60时,按C60取值;混凝土强度等级的轴心抗拉强度设计值:C15为0.91N /mm ²,C20为1.10 N /mm ²,C25为1.27 N /mm ²,C30为1.43 N /mm ²,C35为1.57 N /mm ²,C40为1.71 N /mm ²,C45为1.80 N /mm ²,C50为1.89 N /mm ²,C55为1.96 N /mm ²,≥ C60时取2.04N /mm ²。α—锚固钢筋外形系数,光面钢筋为0.16,带肋钢筋为0.14;d—锚固钢筋的直径。2再说其他的锚固长度怎么算:2.1 受拉钢筋锚固长度应按下列公式计算:La=ζa Lab                               ...阅读全文

健与美 2017-09-19 3624 1

你好,我想请问一下,我现在在计算悬挑脚手架的时候,我的主梁间距为3米,次梁为1.5米,这样子计算老师通不过,上面提示要加大锚固段长度,这个锚固段是悬挑端的1.25倍,这个是规范要求,这个能够修改么?怎么修改呢,我找了很久没有找到修改的地方,?谢谢你...阅读全文

豆豆736 2014-10-14 3276 2

框架梁主筋的锚固长度为多少?...阅读全文

豆豆104740 2013-12-07 3136 2

钢筋安装受力钢筋锚固长度,锚固是什么意思,柱有锚固吗,还是梁才有锚固...阅读全文