地标DBJ04/T226-2015检验批表格的填写
?
1.现场验收检查原始记录
先有现场验收检查原始记录,再归纳汇总形成检验批质量验收记录。
?
2.检验批验收资料表格形成过程。
确定检验批划分方案—确定检验批容量—确定最小抽样数量—现场验收(手写原始记录)—汇总形成检验批表(《现场验收抽查原始记录》在单位工程竣工验收前全部保留其可追溯。如没有做《现场验收抽查原始记录》,那么《检验批质量验收记录》视同作废。)
?
3.检验批的编号
检验批的编号由6位固定编号组成和两位手动编号组成
前两位代表分部工程的代码
第三、四位代表子分部工程的代码
第五、六位代表分项工程的代码
两位手动编号是检验批验收的顺序号
?
4.?分部(子分部)及部位
???这里一定要具体到检验批的部位如:地基与基础(地基) /基槽开挖
?
5.“施工依据”栏
A施工方案名称 ???B新工艺、工法名称 ???C企业标准QB
D地方标准 ???????E行标、国家标准
6.检验批容量(即检测项目的样本容量)
?
检验批容量总体分为两类有限值和无限值。
有限值比如:砌体一个检验批容量不得超过250?????
????????????屋面一个检验批容量不得超过1000㎡
????????????抹灰一个检验批容量室外不得超过1000㎡;室内50间,每30㎡位一间
????????????门窗一个检验批容量不得超过100樘;特种门50樘
?
检验批划分完后需要确定检验批容量,检验批容量是由数值与单位组成的,根据施工习惯,一般检验批容量填写有以下几种方式:
?
A、检验批容量为当前施工段的主要工程量,具体表现是,混凝土浇筑时检验批容量为“?”,钢筋安装时检验批容量为“t”;
B、检验批容量为当前施工段的施工范围,可以理解为当前施工段的水平投影面积和具体表现是混凝土浇筑、钢筋安装和模板安装时检验批为“㎡”。
C、检验批容量为当前施工的构件数量,具体表现是,混凝土浇筑框架柱时检验批容量为“根”,门窗安装时检验批容量为”樘“。
?
7.最小/实际抽样数量
(1)对于材料、设备及工程试验类规范条文、非抽样项目,直接写入“/”。
(2)对于抽样项目但样本为总体时,写入“全/实际数量”,例如,某检查项目实际包括的样本总量5,且规范规定全数检查,则应填写“全/5”。
(3)对于抽样项目且按工程量抽样时,写入:“最小/实际抽样数量”,例如,某检查项目最小抽样数量为5,实际抽样数量为5 即填写“5/5”。
(4)本次检验批验收不涉及此验收项目时,此栏填写“/”.
?
a .最小抽样数量
?
最小抽样数量两个双重满足的必须条件:
1.满足新标准中“表3.0.9的规定”的要求;
2.满足专业规范规定抽样比例、数量的要求。
?
?
例如:某工程首层内墙抹灰检验批,其样本容量为40间。计算该检验项目最小抽样数量;
计算过程:依据GB502109(建筑装饰装修工程质量验收规范)规定检验数量为“室内每个检验批应至少抽取10%,并不得少于3间;不足3间应全数检查”计算,应抽检数量不少于4间。按表3.0.9条的规定:该检验批归属于“26~90”范畴,最少抽样应不少于5间。根据以上两条均应满足的要求,该检验批至少取5间。?
?
b.实际抽样数量
实际抽样数量大于等于最小抽样数量,但不得超过检验批样本容量。(一般实际抽样数量等于最小抽样数量)
?
8.检查记录
1)对于计量检验项目,采用文字描述方式,说明实际质量验收内容及结论,此类多为对材料、设备及工程试验类结果的检查项目。
(2)对于计数检验项目,必须依据对应的《检验批验收现场检查原始记录》中验收情况记录,按以下各形式填写。
①抽样检查的项目,填写描述语,建议按“抽查____点(处),合格____点(处)”的形式填写。
②全数检查的项目,建议按“共____点(处),全部检查,合格____点(处),最大超差值为_____”的形式填写。.
③不涉及此验收项目时,填写“/”。
?
对于“明显不合格”情况的填写要求
(1)对于计量检验和计数检验中全数检查的项目,发现明显不合格的个体,此条验收就不合格;
(2)对于计数检验中的抽样检验的项目,明显不合格的个体不纳入检验批,但应进项处理,使其满足有关专业验收规范的规定,对处理的情况应予记录并重新验收;“检查记录”栏填写要求如下:
(a)不存在明显不合格的个体不做记录。
(b)存在明显不合格的个体,按《检验批验收现场检查原始记录》中验收情况记录填写,例如“一处明显不合格,已整改,复查合格‘,或”一处明显不合格,未整改,复查不合格”
?