超深地下室格构柱加固计算,求大神
3575
1
21米深地下室,塔吊采用格构柱式组合基础,格构柱截面460*460,格构柱全长25米。在验算过程中柱顶水平位移验算不过。
疑问:是不是需要环抱式拉结加固防水平位移,加固后如何验算水平位移?
小胖墩2018-01-06 19:43:45回复
赵站好,柱顶水平位移验算,不满足要求,请选择合适格构柱尺寸或加大格构柱抗侧刚度! 软件验算不过采用上图方式加固就可以吗?需要计算吗?
小胖墩2018-01-06 21:03:20回复
按JGJ/T187计算是可以通过的,按浙江省地标计算要求验算柱顶水平位移,就验算不过了。怎么处理望指导
其他类似问题
21米深地下室,塔吊采用格构柱式组合基础,格构柱截面460*460,格构柱全长25米。在验算过程中柱顶水平位移验算不过。疑问:是不是需要环抱式拉结加固防水平位移,加固后如何验算水平位移? ...阅读全文
浮生若梦 2017-09-29 3575 1
哪位大侠有地下室顶板支撑加固方案。顶板需上载重车辆,怎样计算车辆荷载。 ...阅读全文
pyy 2018-04-08 2876 3
地下室顶板上行车、堆放材料、安装施工电梯等,对地下室顶板加固专项方案,在软件中有吗? ...阅读全文
豆豆961 2016-12-03 2208 1
施工电梯基础和钢筋堆放在地下室顶板上,如何进行地下室顶板荷载验算?地下室顶板如何加固? ...阅读全文
lenvis1984 2015-12-07 10326 4
格构柱需要做什么资料?有对应的检验批吗 ...阅读全文
淡淡的 2020-08-13 571 2