一路向北
发帖时间:2017-09-29 18:28:59 楼主

   钢筋检验批次我报的60T,质量监督站过来说按2015年混凝土结构工程规范 最大批次是30T,请问60T有什么依据,30T我知道是成品钢筋,但是我说人家认准30T,说60T批次让我拿出依据并且不和2015年的GB50204-2015 混凝土结构工程规范相冲突 

健与美
回帖时间:2017-10-02 11:10:58 1楼

武林高手:讨论一下:

1、我的回答肯定了:对热轧钢筋,检查数量:按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

2、我只是不大于60t出处(依据)作了解释。

3、并不肯定填写,60t为一批因为现场进货同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋,是60t

所以普通热轧钢筋检查数量:按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

ziyou
回帖时间:2017-10-02 09:28:14 2楼

采用87页的释义的前提是,相关标准中只有产品出厂检验。但现场用的钢筋一般为:热轧光圆钢筋和热轧带肋钢筋。这两个钢筋标准:GB 1499.1-2008及GB 1499.2-2007中,都明确有对交货检验的要求。(9.2.1交货检验适用于钢筋验收批的检验)。所以我觉得不适用与87页释义,还是按以前填写,60t为一批。其他钢筋看相关规范要求,是否有只有出厂检验。

  • ziyou2017-10-02 09:31:07回复

    才看到前边发言。。。。。 才看到前边发言。。。。。

健与美
回帖时间:2017-10-01 21:24:40 3楼

对由热轧钢筋制成的成型钢筋,检查数量:同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋不超过30t为一批,每批中每种钢筋牌号、规格均应至少抽取1个钢筋试件,总数不应少于3个。这在混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015的第5.2.2中有明确规定。好理解,没有争议。你是准确的。

对热轧钢筋检查数量:按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

现在焦点是:每批重量通常不大于60t。“让我拿出依据并且不符合混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范》相冲突

质量监督站过来说按混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015最大批次是30T答你:他们的说法是错误的!

1、不超过30t为一批,它的先决(前置)条件是对由热轧钢筋制成的成型钢筋。而不是对对热轧钢筋而言的;

2、质量监督站人员自身技术水平太差,对混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015没有好好的学习,对规范理解能力太低。我说隐含在混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 5.2.1条中。他们读不出: 每批重量通常不大于60t。超过60t的部分每增加40t(或不足40t的余数)增加一个拉伸试验试样和一个弯试验试样。

5.2.1钢筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验,检验结果必须符合相关标准的规定。

检查数量:按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法:检查质量证明文件和抽样复验报告。

我们分析一下:虽然混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015的 5.2.1条没有直接规定检查数量值。但是:接规定应按国家现行相关标准的规定抽取试件,是什么概念?是应按照现行国家标准《钢筋混凝土用钢 1 部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1、《钢筋混凝土用钢 2 部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2规定的组批规则、取样数量和方法进行检验。他基本实现为同一个对象只能制订一个标准,以减少交叉,便于执行目标的典范。

钢筋混凝土用钢 1 部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1

9.2.2.1钢筋应批进行检查和验收每批由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋组成。每批重量通常不大于60t。超过60t的部分,每增加40t(或不足40t的余数),增加一个拉伸试验试样和一个弯试验试样。

《钢筋混凝土用钢 2 部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2

9.2.2.1钢筋应批进行检查和验收每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成。每批重量通常不大于60t。超过60t的部分,每增加40t(或不足40t的余数)增加一个拉伸试验试样和一个弯试验试样。

如若认为回答质量尚可,劳驾点个

  • 一路向北2017-10-02 09:30:41回复

    知道了, 大家都说的非常清楚了。 知道了, 大家都说的非常清楚了。

如水之心
回帖时间:2017-09-30 17:36:09 4楼

按照新规范,成品钢筋、抗震钢筋、拉伸钢筋,是按30T为一个批次,其他可按60吨为一个批次。
  • 一路向北2017-09-30 17:41:26回复

    受教了,已经找到规范,楼上的专家也很好 受教了,已经找到规范,楼上的专家也很好

云中飞鹤
回帖时间:2017-09-30 09:23:31 5楼

我想,我贴出的条文解释的够清楚了-----真的很难理解么?为什么非要抱着老的规范思维不放呢?
  • 一路向北2017-09-30 09:26:46回复

    清楚了 3Q 非常感谢 清楚了 3Q 非常感谢

云中飞鹤
回帖时间:2017-09-30 09:22:25 6楼

,没有最大的吨位要求,大于出厂数量的,另外作为一个检验批
  • 一路向北2017-09-30 09:25:09回复

    谢谢,这个问题就这样了。! 谢谢,这个问题就这样了。!

云中飞鹤
回帖时间:2017-09-30 09:21:12 7楼

国标50204-2015  87页 条文解释
梁星
回帖时间:2017-09-30 09:19:36 8楼

钢筋数量不能大于合格证数量,你现场各种型号来了好多就实报好多。但不能大于60吨,成品30吨
云中飞鹤
回帖时间:2017-09-30 09:13:16 9楼

工程资料对字体没有要求的----除非是你们地方规定
  • 一路向北2017-09-30 09:16:12回复

    地方没有明文规定,被个人规定了, 谢谢专家。 地方没有明文规定,被个人规定了, 谢谢专家。

云中飞鹤
回帖时间:2017-09-30 09:12:23 10楼

最大单批重量,不能大于该型号出厂检验批量------当你全部购进的时候

其他类似问题

钢筋检验批次我报的60T,质量监督站过来说按2015年混凝土结构工程规范 最大批次是30T,请问60T有什么依据,30T我知道是成品钢筋,但是我说人家认准30T,说60T批次让我拿出依据并且不和2015年的GB50204-2015 混凝土结构工程规范相冲突...阅读全文

一路向北 2017-09-29 10839 13

各位大神,请问一下我们土建和安装上需要送检的都有什么?有可以参考的规范或者图集吗?...阅读全文

爱吃苹果的苹果 2018-06-13 1493 3

请教各位专家,在装饰装修中提到幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复试1、铝塑复合板的剥离强度2、石材的弯曲强度,寒冷地区石材的耐冻融性;室内花岗石的放射性3、玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验,石材用结构胶的粘结强度、石材用密封胶的污染性。除了上述材料需要进行复试,还有什么材料需要送检的呢?幕墙工程验收是参照什么规划的呢,...阅读全文

fofo 2017-05-26 3053 3

填充墙马上就要砌筑了,想问下砂浆送检的流程是怎样的?是不是先送水泥、砂,再出配合比报告,然后砂浆强度送检(送检时间是在砌筑之前还是拿了强度报告才能砌筑?...阅读全文

臻哥 2015-08-23 4798 2

钢结构钢材送检批次,到底是150T(gb50755-2012《钢结构施工规范》中有提到厚度小于40MM150吨),还是60T(这个60T规范在哪里,gb50205-2020钢结构施工质量验收标准中没提到啊)...阅读全文

竹子 2022-03-22 1047 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭