一、管道闭水试验做法 我们一般的方法是注水浸泡:闭水试验
的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上游井口
高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,
在侵泡管和井1~2天进行闭水试验;闭水试验:将水灌至规定的
水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井
内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即
为合格。 二、试验渗水量计算 渗水量试验时间30分钟时
,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L),式中Q---每
km管道每d的渗水量,q---闭水管道30分钟的渗水量,L---闭水管
段长度,当Q≤允许渗水量时,试验即为合格。在水源缺乏的地区
,且管道内径大于700mm时,可按井段数量抽检1/3,排放腐蚀性
强和污染严重的污水管道,不得渗漏。 管道闭水试验是
根据中华人民共和国国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质
量验收规范》(GB50242-----2002)给排水、污水管道完成后要做
如下试验:各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道
系统和设备应做灌水试验。室内给水管道的水压试验必须符合设
计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均
为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 三、管道闭水试验
要求 国家规定的是金属及复合管给水管道系统在试验压力下
观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检
查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力
降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压
力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。 管道闭
水实验条件: 对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须
再回填前做闭水试验。闭水试验前,施工现场应具备以下条件:
1、管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格;
2、管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下有管堵设置
放水管和截门,管堵经核算可以承受压力; 3、现场的水源满
足闭水需要,不影响其它用水; 4、选好排放水的位置,不得
影响周围环境。