抱歉得很,因我宜昌进重庆出—长江三峡涉外五星豪华轮一动一飞五日遊(长江二号)归来。回复迟了。
我现在现场回弹是合格的,那我的评定还是就以不合格的结果交档?
答:评定不合格的结果和现场回弹是合格的一起交档。这才能起到资料的作用“可溯性”。
顺便说一下:经原设计单位核算认可。显然是设计。原因很简单,一般设计都是留有余地的(即考虑到结构中混凝土强度与试件混凝土强度之间的差异,规范对试件混凝土强度修正系数取为0.88。也就是说轴心抗压强度标准值与设计值中己用了0.88的系数)。否则就无法设计单位核算了。但这也要看你运气了,设计单位有“艺高人胆大”有水平的人才恳给你认“能够满足结构安全和使用功能要求”。一般的设计单位就很难说了。因我帮施工单位解决过砂浆不合格,检测也不合格,弄得施工单位很头疼。施工单位找我,我查阅了施工单位当时的资料(砖的检测报告:MU值大于设计要求),我安规范给出的公式计算一下,砌体抗压强度能达到设计要求。我说请设计认可一下就可以了,设计不同意!后我只有把我的计算过程全部给设计室。设计才同意得以解决。原因是设计只知规范提供的表格,他们不知,表格是计算公式得来的。因为砌体抗压强度是由砖和砂浆的抗压强度组成的(当然还有其他因素),砖的抗压强度高了砂浆的抗压强度稍低,砌体的抗压强度很可能还是合格。这说明要看你运气了。