填充墙砌体检验批划分(急急急急)
4498
4
一个楼层有2种砌体 一种是页岩砖(只是用于卫生间部分) 一种是加气块 然后每层的方量页岩砖只有8方 加气块有40到60左右 这样可以1到四五层做一个检验批么?然后加气块是用粘结剂的 不需要做砂浆试块。只有页岩砖部分是需要送砂浆试块(砂浆试块是每层都送检的),这样2种材料应该分开做检验批吧,能几层到几层做一个检验批么?
砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定:
1 所用材料类型及同类型材料的强度等级相同;
2 不超过250m3砌体;
3 主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计); 填充墙砌体量少时可多个楼层合并。
但不超过250立方
云中飞鹤2017-10-23 10:47:26回复
《砌体结构工程施工质量验收规范》 (GB50203-2011)
小公举2017-10-24 14:27:31回复
你看我这种情况是可以1-5层这样子做检验批 他没有超过250,因为页岩砖的砂浆试块是每层都送,我就不确定资料是不是可以这样做,这个规范也没有明确一定要三层做一次啊
云中飞鹤2017-10-30 08:57:09回复
不超过250立方的砌体,可以多层合并的哦
规范中规定:高层为三层一做
小公举2017-10-22 21:22:22回复
求规范 ?是这个规范里面么?GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》
如果你砂浆试块每层都送的话,那就每层都做检验批
小公举2017-10-22 16:27:34回复
可是页岩砖就只有8m3每层 加气块是粘结剂 不送试块的
小公举2017-10-22 16:07:07回复
这是不同类型那我检验批分开做,然后可以几层合并只要不超过250m3就行了?因为砂浆试块是每层都送的,不需要于此对应么?