1
发帖时间:2017-10-31 08:44:23 楼主

施工现场使用有多种规格的电线、电缆,每种规格都需要送检吗

云中飞鹤
回帖时间:2017-11-03 09:50:55 1楼

云中飞鹤
回帖时间:2017-11-03 09:44:49 2楼

三十夜
回帖时间:2017-11-01 16:32:37 3楼

兄弟,准确就给赞··还在试用期
三十夜
回帖时间:2017-11-01 16:31:52 4楼

楼主说得是电线复检,根据相关规范,和建筑节能规范规定,

12.2.2 低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值,

进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。每芯导
体电阻值应符合表 12.2.2 的规定。
检验方法:进场时抽样送检,验收时核查检验报告。
检查数量:同厂家各种规格总数的 10%,且不少于 2 个规格。
云中飞鹤
回帖时间:2017-10-31 08:46:26 5楼

施工现场使用有多种规格的电线、电缆,每种规格都需要送检
  • 12017-10-31 10:47:52回复

    电缆多种规格,我们这送检一组是18米,那光取样的电缆就几千块呢,有没有具体的规范说每种规格都必须送 电缆多种规格,我们这送检一组是18米,那光取样的电缆就几千块呢,有没有具体的规范说每种规格都必须送

在路上
回帖时间:2017-10-31 08:45:26 6楼

应该都要送检,如果不知道就咨询检测单位相关人员。
  • 12017-10-31 10:45:24回复

    问过检测单位的人,他们说你们送什么我们检测什么,具体送几种规格,也不清楚。 问过检测单位的人,他们说你们送什么我们检测什么,具体送几种规格,也不清楚。